Merci pour la réponse VTEC.

Cela confirme ce que je supposais.

Mon plancher est bien régulé par une vanne et une sonde extérieure mais complètement en dehors de la chaudière.
Mes radiateurs sont bien raccordés directement à la sortie chaudière mais sans aucune régulation hormis la mise en route ou pas du circulateur qui leur est dédié et tout ca indépendamment de la chaudière.

De ce que vous dites, j'ai besoin d'ajouter des extensions à la chaudière, il faut que je vois ça avec mon chauffagiste.
Par contre entre un circuit radiateur et un circuit plancher chauffant qui doit dicter la courbe de chauffe en sortie de chaudière (sortie unique) ?
25 novembre 2022 à 15:52
forum consulter ce sujet Conseils pour optimiser installation chaudière Vaillant

Bonjour à tous.

Je dispose d'une installation de chauffage central avec plancher + radiateur à eau dans ma maison et je souhaiterais optimiser le fonctionnement à des fins d’économie.
Je n'ai pas de problème de confort actuellement mais je n'ai pas l'impression que mon installation soit très économe alors que je dispose pourtant d'une chaudière à condensation.

Je dispose d'une chaudière Vaillant à condensation VUW FR 296/3-5 que j'utilise pour ECS et chauffage.
Je n'ai qu'un circuit de chauffage qui sort de la chaudière.
Je règle et fixe manuellement la température de sortie eau chauffage au niveau de la chaudière je n'ai pas identifié de thermostat d'ambiance ou de sonde extérieure branchée sur la chaudière.

Pour les radiateurs de l'étage j'ai :
Un circulateur dédié.
Un thermostat d'ambiance Tybox à l'étage avec récepteur sans fil à côté de la chaudière.
Ce thermostat pilote uniquement le circulateur radiateurs en mode on/onff.
Des robinets thermostatiques sur les radiateurs

Pour le plancher chauffant du RDC:
Une régulation Danfoss ECS 9310
Une sonde extérieure branchée sur régulation
Une vanne mélangeuse Danfoss 082F0001 / ABV-NO branchée sur régulation
Une sonde température départ Danfoss ESMA avec à côté un élément non identifié INTERMES branchés sur régulation
Un circulateur dédié qui n'est pas piloté par la régulation. Il tourne en permanence, j'ai un disjoncteur pour le couper en été.

De ce que j'ai pu lire sur les chaudières à condensation, je devrais normalement avoir une régulation directement au niveau de la chaudière pour optimiser la température de l'eau de chauffage ce qui ne semble pas être le cas.
Également mon circulateur plancher chauffant tourne en permanence en hiver. Est-ce que c'est normal ?

Quelle pourraient être les pistes d'amélioration pour optimiser mon installation ?
Merci.