Bonjour.
J'ai un très gros vieux bâtiment avec une cuve fioul de 5000l.
Pas de fuite, ni à la cuve (pièce en pierres dans la cave) ni à la chaudière sur laquelle j'ai fait faire beaucoup de travaux.
Mais il y a une odeur de fioul persistante dans l'entrée et les couloirs du bâtiment.
Le chauffagiste m'avait bouché l'évent, mais je l'ai débouché par sécurité.
Quand l'évent était bouché, plus d'odeur de fioul.
L'évent débouche à 1,50m du sol.
Est-ce que vous pensez que si je le prolonge jusqu'au toit (3 étages) je n'aurai plus ce problème ?
Merci pour votre aide.
J'ai un très gros vieux bâtiment avec une cuve fioul de 5000l.
Pas de fuite, ni à la cuve (pièce en pierres dans la cave) ni à la chaudière sur laquelle j'ai fait faire beaucoup de travaux.
Mais il y a une odeur de fioul persistante dans l'entrée et les couloirs du bâtiment.
Le chauffagiste m'avait bouché l'évent, mais je l'ai débouché par sécurité.
Quand l'évent était bouché, plus d'odeur de fioul.
L'évent débouche à 1,50m du sol.
Est-ce que vous pensez que si je le prolonge jusqu'au toit (3 étages) je n'aurai plus ce problème ?
Merci pour votre aide.
22 juillet 2023 à 11:02
Questions / Réponses Chauffage 1
Problème odeur de fioul
Bonjour.
On ne bouche pas une ventilation de cuve fioul, qui est obligatoire, d'autant qu'il peut arriver que cela provoque une panne du brûleur.
Remontez au maximum le sortie de la ventilation de telle sorte qu'elle débouche en toiture si possible, mais pas à proximité de fenêtres ou autres ouvertures mobiles susceptibles de faire entrer les odeurs.
Cordialement.
On ne bouche pas une ventilation de cuve fioul, qui est obligatoire, d'autant qu'il peut arriver que cela provoque une panne du brûleur.
Remontez au maximum le sortie de la ventilation de telle sorte qu'elle débouche en toiture si possible, mais pas à proximité de fenêtres ou autres ouvertures mobiles susceptibles de faire entrer les odeurs.
Cordialement.
23 juillet 2023 à 10:49
Questions / Réponses Chauffage 3
Problème odeur de fioul
Encore une question : s'il y a plusieurs coudes à la ventilation, est-ce gênant ? (je suis obligée de faire un décroché).
Merci à vous.
Merci à vous.
23 juillet 2023 à 18:41
Questions / Réponses Chauffage 4
Problème odeur de fioul
Bonjour.
Vous pouvez faire un décroché de la tuyauterie de ventilation s'il ne vous est pas possible de faire autrement.
Cordialement.
Vous pouvez faire un décroché de la tuyauterie de ventilation s'il ne vous est pas possible de faire autrement.
Cordialement.
25 juillet 2023 à 11:56
Questions / Réponses Chauffage 5
Problème odeur de fioul
Merci pour votre aide !
25 juillet 2023 à 12:03
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Mauvaise odeur après entretien annuel chaudière fioul
- N°4756 : Un professionnel est venu réaliser l'entretien de ma chaudière fioul Domusa (mise en service il y a deux ans) et depuis il y a une mauvaise odeur dans mon garage. D'où cela peut-il provenir ?
- 2. Problème mauvaise odeur cheminée
- N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
- 3. Problème goudronnage chaudière fioul Ciney DM 1322
- N°16411 : Bonjour. Nouveau venu, j'ai besoin de votre science. Sur une chaudière fonte Ciney DM 1322 de 1980 j'ai fait changer le brûleur HS par un Cuenod C4 de 1986 avec le même gicleur que l'ancien brûleur 0.5 à 60°. J'ai...
- 4. Enlever odeur de fioul
- N°1433 : Bonjour. Comment enlever une odeur de fioul qui a été renversé près de la cuve ? Merci pour vos conseils.
- 5. Problème chaudière Rotex fioul
- N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
- 6. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 7. Problème chaudière au fioul
- N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
- 8. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 9. Problème brûleur fioul chaudière Lamborghini
- N°19083 : Bonjour, Je me permets de poster cette question et vous remercie par avance des éclairages que vous pourrez me donner - merci par avance de bien vouloir excuser la longueur de cette question mais je suis totalement perdu... Je...
- 10. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite