Problème odeur de fioul
Actuellement
24 643
questions dans le
forum chauffage
23247
Conseils Forum Chauffage : Problème odeur de fioul
Bonjour.
J'ai un très gros vieux bâtiment avec une cuve fioul de 5000l.
Pas de fuite, ni à la cuve (pièce en pierres dans la cave) ni à la chaudière sur laquelle j'ai fait faire beaucoup de travaux.
Mais il y a une odeur de fioul persistante dans l'entrée et les couloirs du bâtiment.
Le chauffagiste m'avait bouché l'évent, mais je l'ai débouché par sécurité.
Quand l'évent était bouché, plus d'odeur de fioul.
L'évent débouche à 1,50m du sol.
Est-ce que vous pensez que si je le prolonge jusqu'au toit (3 étages) je n'aurai plus ce problème ?
Merci pour votre aide.
J'ai un très gros vieux bâtiment avec une cuve fioul de 5000l.
Pas de fuite, ni à la cuve (pièce en pierres dans la cave) ni à la chaudière sur laquelle j'ai fait faire beaucoup de travaux.
Mais il y a une odeur de fioul persistante dans l'entrée et les couloirs du bâtiment.
Le chauffagiste m'avait bouché l'évent, mais je l'ai débouché par sécurité.
Quand l'évent était bouché, plus d'odeur de fioul.
L'évent débouche à 1,50m du sol.
Est-ce que vous pensez que si je le prolonge jusqu'au toit (3 étages) je n'aurai plus ce problème ?
Merci pour votre aide.
22 juillet 2023 à 11:02
Questions / Réponses Chauffage 1
Problème odeur de fioul
Bonjour.
On ne bouche pas une ventilation de cuve fioul, qui est obligatoire, d'autant qu'il peut arriver que cela provoque une panne du brûleur.
Remontez au maximum le sortie de la ventilation de telle sorte qu'elle débouche en toiture si possible, mais pas à proximité de fenêtres ou autres ouvertures mobiles susceptibles de faire entrer les odeurs.
Cordialement.
On ne bouche pas une ventilation de cuve fioul, qui est obligatoire, d'autant qu'il peut arriver que cela provoque une panne du brûleur.
Remontez au maximum le sortie de la ventilation de telle sorte qu'elle débouche en toiture si possible, mais pas à proximité de fenêtres ou autres ouvertures mobiles susceptibles de faire entrer les odeurs.
Cordialement.
23 juillet 2023 à 10:49
Questions / Réponses Chauffage 3
Problème odeur de fioul
Encore une question : s'il y a plusieurs coudes à la ventilation, est-ce gênant ? (je suis obligée de faire un décroché).
Merci à vous.
Merci à vous.
23 juillet 2023 à 18:41
Questions / Réponses Chauffage 4
Problème odeur de fioul
Bonjour.
Vous pouvez faire un décroché de la tuyauterie de ventilation s'il ne vous est pas possible de faire autrement.
Cordialement.
Vous pouvez faire un décroché de la tuyauterie de ventilation s'il ne vous est pas possible de faire autrement.
Cordialement.
25 juillet 2023 à 11:56
Questions / Réponses Chauffage 5
Problème odeur de fioul
Merci pour votre aide !
25 juillet 2023 à 12:03