Problème de chauffage chaudière Niagara
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
18826
Question forum dépannage chaudières : Problème de chauffage chaudière Niagara
Chaudière : Chaffoteaux Maury
Type : Niagara C (VMC)
Problème : Pas de chauffage
- Eau chaude OK
Bonjour,
Cet été, après avoir démonté/vidé (tapisserie) puis remonté 5 radiateurs, j’ai naturellement dû remplir la chaudière, car il n’y avait plus de pression.
Depuis l’eau chaude est OK, la pression est bonne.
Aujourd’hui, avec les températures qui baissent, madame me demande si je peux activer le chauffage.
Bien sûr "chérie" je m’occupe de ça tout de suite. Sauf que… En passant la chaudière en mode chauffage et en l’activant via un boîtier Siemens de mon salon, j’entends bien la chaudière qui s’active, mais niveau radiateur, nada, rien, walou
ils restent froids.
J’ai testé tous les modes, mais rien à faire, je n’ai pas de chauffage.
Selon vous, que dois-je faire ?
Merci d’avance pour votre aide.
Chaleureusement vôtre.
Type : Niagara C (VMC)
Problème : Pas de chauffage

Bonjour,
Cet été, après avoir démonté/vidé (tapisserie) puis remonté 5 radiateurs, j’ai naturellement dû remplir la chaudière, car il n’y avait plus de pression.
Depuis l’eau chaude est OK, la pression est bonne.
Aujourd’hui, avec les températures qui baissent, madame me demande si je peux activer le chauffage.
Bien sûr "chérie" je m’occupe de ça tout de suite. Sauf que… En passant la chaudière en mode chauffage et en l’activant via un boîtier Siemens de mon salon, j’entends bien la chaudière qui s’active, mais niveau radiateur, nada, rien, walou

J’ai testé tous les modes, mais rien à faire, je n’ai pas de chauffage.
Selon vous, que dois-je faire ?
Merci d’avance pour votre aide.
Chaleureusement vôtre.
22 septembre 2017 à 13:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Problème de chauffage chaudière Niagara
Bonjour,
Avez-vous solutionné votre problème ?
Vos coudes et tés de réglages sont-ils ouverts ?
Si vous les avez fermés pour démonter vos radiateurs, votre installation n'est plus équilibrée !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous solutionné votre problème ?
Vos coudes et tés de réglages sont-ils ouverts ?
Si vous les avez fermés pour démonter vos radiateurs, votre installation n'est plus équilibrée !!!
Dans l'attente de votre retour.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2018 à 17:03