Bonjour,
Affichage erreur sur une chaudière NIAGARA GREEN 24 : le robinet noir apparaît en fixe à haut à gauche, mention E02 et en dessous se croisent une clé et un tournevis.
Suite au départ du plombier qui refait la salle de bains, j'ai constaté une fuite d'eau importante qui commence à faire décoller le plâtre et attaque l'autre côté du mur dans une chambre.
J'ai coupé l'eau, vidangé le circuit de chauffage, fermé les robinets de départs et retour chauffage.
J'ai rebranché la chaudière.
La pression est à zéro.
Pour info, le plombier a démonté le vase d'expansion sanitaire qui était HS et en a commandé un autre.
Donc pour l'instant cette pièce est manquante.
Nous n'avons plus d'eau chaude et plombier, parti en week-end prolongé, ne revient que dans 3 jours.
Comment faire pour avoir de l'eau chaude sanitaire dans notre ballon avec un circuit de chauffage arrêté ?
C'est très gênant pour toute la famille.
Merci d'avance pour votre réponse.
Affichage erreur sur une chaudière NIAGARA GREEN 24 : le robinet noir apparaît en fixe à haut à gauche, mention E02 et en dessous se croisent une clé et un tournevis.
Suite au départ du plombier qui refait la salle de bains, j'ai constaté une fuite d'eau importante qui commence à faire décoller le plâtre et attaque l'autre côté du mur dans une chambre.
J'ai coupé l'eau, vidangé le circuit de chauffage, fermé les robinets de départs et retour chauffage.
J'ai rebranché la chaudière.
La pression est à zéro.
Pour info, le plombier a démonté le vase d'expansion sanitaire qui était HS et en a commandé un autre.
Donc pour l'instant cette pièce est manquante.
Nous n'avons plus d'eau chaude et plombier, parti en week-end prolongé, ne revient que dans 3 jours.
Comment faire pour avoir de l'eau chaude sanitaire dans notre ballon avec un circuit de chauffage arrêté ?
C'est très gênant pour toute la famille.
Merci d'avance pour votre réponse.
09 novembre 2014 à 15:55
Réponse 1 Dépanner chaudière
Problème fuite chaudière Niagara Green 24 pas d'eau chaude
Bonjour,
Dépannage effectué, fuite trouvée et réparée, tout va pour le mieux.
@+
Dépannage effectué, fuite trouvée et réparée, tout va pour le mieux.
@+
10 novembre 2014 à 11:51
Réponse 2 Dépanner chaudière
Problème fuite chaudière Niagara Green 24 pas d'eau chaude
Bonjour.
Merci d'avoir apporté la réponse à votre problème, en espérant que cela serve à d'autres internautes.
Une question pourriez-vous préciser où se situait la fuite ?
Cordialement.
Merci d'avoir apporté la réponse à votre problème, en espérant que cela serve à d'autres internautes.
Une question pourriez-vous préciser où se situait la fuite ?
Cordialement.
10 novembre 2014 à 12:16
Réponse 3 Dépanner chaudière
Problème fuite chaudière Niagara Green 24 pas d'eau chaude
Pour plus d'infos, la fuite venait d'une vis de purge mal serrée et l'eau s'écoulait... en inondant la pièce.
Erreur humaine.
Erreur humaine.

17 novembre 2014 à 13:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème fuite eau chaude chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H
- N°14234 : Bonjour, j'ai ma chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H qui fuit sans cesse de l'eau chaude. Le seul moyen de stopper l'eau qui coule est de couper la vanne de sortie d'eau chaude de la chaudière. Je n'arrive pas à savoir ce...
- 2. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
- N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
- 3. Débit eau chaude et fuite soupape de sécurité sur chaudière Mira C Green
- N°14890 : Bonjour, ma chaudière a un an et installé par une société. Tout marchait bien jusqu'à ce que mon beau-père a remplacé les anciens robinets par des robinets thermostatiques, et que nous avons purgés tous les radiateurs et...
- 4. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 6. Problème pression eau chaude plus de 7 bars
- N°3886 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux type niagara à ventouse. Lorsque le ballon d'eau chaude et se met en pression, mon clapet de sécurité taré à 7 bars se déclenche et j'ai remarqué que la pression du ballon...
- 7. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
- N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
- 8. Fuite pressostat chaudière Chappée Luna CF 2 24
- N°10489 : Bonjour tout le monde. Je possède une chaudière murale Chappée, modèle CF 2.24 et mon problème est que j'ai détecté l'année dernière une petite, mais vraiment petite, fuite au niveau de l'axe du pressostat. Ce qui...
- 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 10. Fuite au groupe de sécurité
- N°9150 : Bonjour à tous J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour. J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil. J'ai fait poser un...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite