Chaudière Niagara C green toujours en chauffage
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19826
Question Forum Chauffage : Chaudière Niagara C green toujours en chauffage
Bonjour,
Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara C Green 35.
Je souhaite installer l'option thermorégulation via un boitier déporté "expert control liaison bus" et une sonde extérieure.
J'ai déjà acheté et installé ces équipements, programmé ma chaudière en conséquence mais celle-ci est toujours en mode chauffage et mon logement est toujours à une température de 25° alors que la consigne est réglé à 21°.
Aurais-je dû retirer les "shunt" entre TA pour le thermostat d'ambiance et TA2 pour le plancher chauffant (que je n'ai pas) ?
Merci de votre support.
Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara C Green 35.
Je souhaite installer l'option thermorégulation via un boitier déporté "expert control liaison bus" et une sonde extérieure.
J'ai déjà acheté et installé ces équipements, programmé ma chaudière en conséquence mais celle-ci est toujours en mode chauffage et mon logement est toujours à une température de 25° alors que la consigne est réglé à 21°.
Aurais-je dû retirer les "shunt" entre TA pour le thermostat d'ambiance et TA2 pour le plancher chauffant (que je n'ai pas) ?
Merci de votre support.
26 mars 2019 à 11:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Chaudière Niagara C green toujours en chauffage
Bonjour,
Suite à l'installation de votre nouvelle régulation, quelles valeurs avez-vous mis au ligne :
- 4.2.1 type de régulation,
- 4.2.2 courbe de chauffe,
- 4.2.3 pied de pente,
- 2.3.1 puissance chauffage maxi,
- Avez-vous un affichage sur l'écran de la sonde d'ambiance ?
Votre installation est équipée de radiateur ou de plancher chauffant ?
Quelle est la puissance réelle de votre installation, combien de radiateur avez-vous ou quelle surface avez-vous à chauffer ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Suite à l'installation de votre nouvelle régulation, quelles valeurs avez-vous mis au ligne :
- 4.2.1 type de régulation,
- 4.2.2 courbe de chauffe,
- 4.2.3 pied de pente,
- 2.3.1 puissance chauffage maxi,
- Avez-vous un affichage sur l'écran de la sonde d'ambiance ?
Votre installation est équipée de radiateur ou de plancher chauffant ?
Quelle est la puissance réelle de votre installation, combien de radiateur avez-vous ou quelle surface avez-vous à chauffer ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 mars 2019 à 16:45
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Chaudière Niagara C green toujours en chauffage
Bonjour,
Pour les éléments suivants, je ferais le relevé des informations demain.
- 4.2.1 type de régulation,
- 4.2.2 courbe de chauffe,
- 4.2.3 pied de pente,
- 2.3.1 puissance chauffage maxi.
- Avez-vous un affichage sur l'écran de la sonde d'ambiance ? => J'ai bien l'affichage avec toutes les infos de la chaudière, le bus est correctement câblé. Sur l'afficheur de la chaudière, j'ai bien les informations de la sonde extérieure et de l'afficheur déporté (sonde d'ambiance).
Votre installation est équipée de radiateur ou de plancher chauffant ? => radiateurs fonte et acier uniquement.
Quelle est la puissance réelle de votre installation, combien de radiateur avez-vous ou quelle surface avez-vous à chauffer ?
=> 120m² à chauffer : 3 grands radiateurs pour l'ensemble salon, séjour et cuisine (pièces ouvertes au rdc).
1 radiateur dans la sdb
1 radiateur dans chaque chambres à l’étage (2)
Tous équipés de vannes thermostatiques (sauf un, volontairement), le tout réglé pour avoir un retour de chauffage froid.
Je me demande si en ayant laissé les "ponts" sur le bornier du thermostat d'ambiance et du thermostat plancher chauffant (TA et TA2), la chaudière ne serait pas en demande permanente.
Le boitier déporté est un peu comme un thermostat d'ambiance mais câblé par BUS donc plus sur "TA".
Je me suis basé sur la documentation technique.
Bien à vous.
Pour les éléments suivants, je ferais le relevé des informations demain.
- 4.2.1 type de régulation,
- 4.2.2 courbe de chauffe,
- 4.2.3 pied de pente,
- 2.3.1 puissance chauffage maxi.
- Avez-vous un affichage sur l'écran de la sonde d'ambiance ? => J'ai bien l'affichage avec toutes les infos de la chaudière, le bus est correctement câblé. Sur l'afficheur de la chaudière, j'ai bien les informations de la sonde extérieure et de l'afficheur déporté (sonde d'ambiance).
Votre installation est équipée de radiateur ou de plancher chauffant ? => radiateurs fonte et acier uniquement.
Quelle est la puissance réelle de votre installation, combien de radiateur avez-vous ou quelle surface avez-vous à chauffer ?
=> 120m² à chauffer : 3 grands radiateurs pour l'ensemble salon, séjour et cuisine (pièces ouvertes au rdc).
1 radiateur dans la sdb
1 radiateur dans chaque chambres à l’étage (2)
Tous équipés de vannes thermostatiques (sauf un, volontairement), le tout réglé pour avoir un retour de chauffage froid.
Je me demande si en ayant laissé les "ponts" sur le bornier du thermostat d'ambiance et du thermostat plancher chauffant (TA et TA2), la chaudière ne serait pas en demande permanente.
Le boitier déporté est un peu comme un thermostat d'ambiance mais câblé par BUS donc plus sur "TA".
Je me suis basé sur la documentation technique.
Bien à vous.
26 mars 2019 à 17:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Chaudière Niagara C green toujours en chauffage
En supprimant le pont sur TA dans le bornier, j'ai résolu mon problème.
La notice technique de cette chaudière comporte des erreurs et aurait dû préciser que par "thermostat d'ambiance", cela concernait aussi la sonde d'ambiance câblée en mode "bus"... Merci.
La notice technique de cette chaudière comporte des erreurs et aurait dû préciser que par "thermostat d'ambiance", cela concernait aussi la sonde d'ambiance câblée en mode "bus"... Merci.
27 mars 2019 à 18:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Perte d'ionisation sur brûleur chaudière Niagara C Green Chaffoteaux
- N°12855 : Bonjour, j'ai une chaudière Niagara C Green Chaffoteaux toute neuve qui me met un message erreur "perte d'ionisation du brûleur". Que faire car plus de chauffage ? Merci.
- 2. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara Green code Erreur 501
- N°11628 : Bonjour, Suite à une coupure de gaz, ma chaudière (neuve) Chaffoteaux Niagara GREEN est en code Erreur 501 et ne fonctionne plus (mise en sécurité). Dans le manuel il est indiqué d'appuyer sur le bouton reset pour la...
- 3. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara C green link 25
- N°21681 : Bonjour à tous. Nous avons emménagé le 15/10 et depuis la chaudière est en défaut et présente les erreurs 501 et 504 il s'agit de la Chaffoteaux Niagara C green link 25. On a fait remplacer la ionisation le bloc gaz la...
- 4. Panne chaudière Niagara C green
- N°20451 : Bonjour, J'ai un problème lorsque je coupe mon chauffage. La pression n’arrête pas d'augmenter jusqu'à ce que la chaudière Niagara C green se mette en alarme. Je purge et cela revient. Je passe de 2 Bars au max en...
- 5. Problème chaudière Chaffoteaux Niagara C Green
- N°23039 : Bonjour. J'ai une chaudière Chaffoteaux Niagara C Green, Numéro 48000002930020904100417 23A3300088, je suis locataire mais je ne sais pas de quelle année est la chaudière ? Ensuite, elle me fait des circuits courts. Je...
- 6. Conseil chaudière Niagara C green 35 sonde extérieure
- N°15135 : Bonjour, La chaudière Niagara C green 35 peut-elle être installée sans sonde extérieure ? Merci d'avance pour la (les) réponses.
- 7. Easy Control Bus chaudière Niagara C Green
- N°22090 : Bonjour. Ma maison est équipée d'une chaudière Niagara C Green, d'une zone PCBT et la zone nuit de radiateurs BT. La zone PCBT est plein sud et en inter saison par beau temps la température monte à 24°/ 25°...
- 8. Fuite circulateur chaudière Niagara C Green
- N°20896 : Bonjour. Pendant la nuit ma chaudière Niagara C Green a fait disjoncter l'installation électrique de ma maison, à cause d’une fuite, après ouverture de la chaudière j’ai vu que le circulateur chauffage a une fuite, ce...
- 9. Chaudière HS Niagara C green Surchauff ZONE 2
- N°20716 : Bonjour, Je me permets de vous contacter car depuis 2h du matin ma chaudière est complètement Hors Service. Code Erreur 706 et indiquant en bas de l'écran Surchauff ZONE 2. Résultat plus d'eau chaude ni de chauffage et...
- 10. Chaudière Niagara Green chute de pression aux robinets
- N°16520 : Bonjour, J'ai une chaudière Niagara Green de 7 ans, et la pression des robinets sanitaire chute. Que dois-je faire ? Merci de vos conseils. Ch.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.