Bonjour.
Ma maison est équipée d'une chaudière Niagara C Green, d'une zone PCBT et la zone nuit de radiateurs BT.
La zone PCBT est plein sud et en inter saison par beau temps la température monte à 24°/ 25° l'après-midi pour 21° la nuit et le matin.
La sonde extérieure est plein nord.
J'ai tiré un câble blindé pour brancher un TA Easy Control Bus de Chaffoteaux mais la notice précise le branchement sur la chaudière mais n'est pas claire sur la suppression des shunts sur le connecteur de la chaudière ni sur le paramétrage de la chaudière.
Dois-je retirer le shunt du Plancher Chauffant ?
Est-ce que l'un des membres peut m'aider ?
D'avance merci.
Ma maison est équipée d'une chaudière Niagara C Green, d'une zone PCBT et la zone nuit de radiateurs BT.
La zone PCBT est plein sud et en inter saison par beau temps la température monte à 24°/ 25° l'après-midi pour 21° la nuit et le matin.
La sonde extérieure est plein nord.
J'ai tiré un câble blindé pour brancher un TA Easy Control Bus de Chaffoteaux mais la notice précise le branchement sur la chaudière mais n'est pas claire sur la suppression des shunts sur le connecteur de la chaudière ni sur le paramétrage de la chaudière.
Dois-je retirer le shunt du Plancher Chauffant ?
Est-ce que l'un des membres peut m'aider ?
D'avance merci.
19 mars 2022 à 16:32
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Easy Control Bus chaudière Niagara C Green
Bonjour.
Pour information si vous n'avez que ces températures ambiantes de 24/25°C par beau temps et si ce sont des apports gratuits (ensoleillement) la sonde d'ambiance ne corrigera pas ce phénomène et elle risque de perturber le fonctionnement du plancher chauffant :
- L'inertie du plancher chauffant pouvant décaler la température ambiante et diminuer votre confort (entre le moment où les apports gratuits apparaissent, que la demande de baisse de température de circulation se corrige et que la température de la dalle de plancher refroidisse il pourra se passer entre 1 et 4 heures) ce sera le même phénomène lorsque les apports gratuits disparaitrons, que la température ambiance chutera, la sonde d'ambiance demandera d'augmenter la température de circulation et la dalle pourra mettre le même temps à remonter en température pour réchauffer votre logement.
La première des choses, dans votre cas, serait de vérifier que votre installation est bien réglée et bien équilibrée :
- Avez-vous la même température ambiante dans toutes les pièces de votre logements ?
- Les organes d'équilibrages sur les boucles de plancher et sur vos radiateurs ont-ils été réglés ?
Normalement vous devriez avoir une température ambiante de 19°C dans l'ensemble de toutes les pièces de votre logement (température de base pour calculer et régler une installation de chauffage).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour information si vous n'avez que ces températures ambiantes de 24/25°C par beau temps et si ce sont des apports gratuits (ensoleillement) la sonde d'ambiance ne corrigera pas ce phénomène et elle risque de perturber le fonctionnement du plancher chauffant :
- L'inertie du plancher chauffant pouvant décaler la température ambiante et diminuer votre confort (entre le moment où les apports gratuits apparaissent, que la demande de baisse de température de circulation se corrige et que la température de la dalle de plancher refroidisse il pourra se passer entre 1 et 4 heures) ce sera le même phénomène lorsque les apports gratuits disparaitrons, que la température ambiance chutera, la sonde d'ambiance demandera d'augmenter la température de circulation et la dalle pourra mettre le même temps à remonter en température pour réchauffer votre logement.
La première des choses, dans votre cas, serait de vérifier que votre installation est bien réglée et bien équilibrée :
- Avez-vous la même température ambiante dans toutes les pièces de votre logements ?
- Les organes d'équilibrages sur les boucles de plancher et sur vos radiateurs ont-ils été réglés ?
Normalement vous devriez avoir une température ambiante de 19°C dans l'ensemble de toutes les pièces de votre logement (température de base pour calculer et régler une installation de chauffage).
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 mars 2022 à 18:50