En supprimant le pont sur TA dans le bornier, j'ai résolu mon problème.
La notice technique de cette chaudière comporte des erreurs et aurait dû préciser que par "thermostat d'ambiance", cela concernait aussi la sonde d'ambiance câblée en mode "bus"... Merci.
La notice technique de cette chaudière comporte des erreurs et aurait dû préciser que par "thermostat d'ambiance", cela concernait aussi la sonde d'ambiance câblée en mode "bus"... Merci.
27 mars 2019 à 18:19

Bonjour,
Pour les éléments suivants, je ferais le relevé des informations demain.
- 4.2.1 type de régulation,
- 4.2.2 courbe de chauffe,
- 4.2.3 pied de pente,
- 2.3.1 puissance chauffage maxi.
- Avez-vous un affichage sur l'écran de la sonde d'ambiance ? => J'ai bien l'affichage avec toutes les infos de la chaudière, le bus est correctement câblé. Sur l'afficheur de la chaudière, j'ai bien les informations de la sonde extérieure et de l'afficheur déporté (sonde d'ambiance).
Votre installation est équipée de radiateur ou de plancher chauffant ? => radiateurs fonte et acier uniquement.
Quelle est la puissance réelle de votre installation, combien de radiateur avez-vous ou quelle surface avez-vous à chauffer ?
=> 120m² à chauffer : 3 grands radiateurs pour l'ensemble salon, séjour et cuisine (pièces ouvertes au rdc).
1 radiateur dans la sdb
1 radiateur dans chaque chambres à l’étage (2)
Tous équipés de vannes thermostatiques (sauf un, volontairement), le tout réglé pour avoir un retour de chauffage froid.
Je me demande si en ayant laissé les "ponts" sur le bornier du thermostat d'ambiance et du thermostat plancher chauffant (TA et TA2), la chaudière ne serait pas en demande permanente.
Le boitier déporté est un peu comme un thermostat d'ambiance mais câblé par BUS donc plus sur "TA".
Je me suis basé sur la documentation technique.
Bien à vous.
Pour les éléments suivants, je ferais le relevé des informations demain.
- 4.2.1 type de régulation,
- 4.2.2 courbe de chauffe,
- 4.2.3 pied de pente,
- 2.3.1 puissance chauffage maxi.
- Avez-vous un affichage sur l'écran de la sonde d'ambiance ? => J'ai bien l'affichage avec toutes les infos de la chaudière, le bus est correctement câblé. Sur l'afficheur de la chaudière, j'ai bien les informations de la sonde extérieure et de l'afficheur déporté (sonde d'ambiance).
Votre installation est équipée de radiateur ou de plancher chauffant ? => radiateurs fonte et acier uniquement.
Quelle est la puissance réelle de votre installation, combien de radiateur avez-vous ou quelle surface avez-vous à chauffer ?
=> 120m² à chauffer : 3 grands radiateurs pour l'ensemble salon, séjour et cuisine (pièces ouvertes au rdc).
1 radiateur dans la sdb
1 radiateur dans chaque chambres à l’étage (2)
Tous équipés de vannes thermostatiques (sauf un, volontairement), le tout réglé pour avoir un retour de chauffage froid.
Je me demande si en ayant laissé les "ponts" sur le bornier du thermostat d'ambiance et du thermostat plancher chauffant (TA et TA2), la chaudière ne serait pas en demande permanente.
Le boitier déporté est un peu comme un thermostat d'ambiance mais câblé par BUS donc plus sur "TA".
Je me suis basé sur la documentation technique.
Bien à vous.
26 mars 2019 à 17:46

Bonjour,
Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara C Green 35.
Je souhaite installer l'option thermorégulation via un boitier déporté "expert control liaison bus" et une sonde extérieure.
J'ai déjà acheté et installé ces équipements, programmé ma chaudière en conséquence mais celle-ci est toujours en mode chauffage et mon logement est toujours à une température de 25° alors que la consigne est réglé à 21°.
Aurais-je dû retirer les "shunt" entre TA pour le thermostat d'ambiance et TA2 pour le plancher chauffant (que je n'ai pas) ?
Merci de votre support.
Je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara C Green 35.
Je souhaite installer l'option thermorégulation via un boitier déporté "expert control liaison bus" et une sonde extérieure.
J'ai déjà acheté et installé ces équipements, programmé ma chaudière en conséquence mais celle-ci est toujours en mode chauffage et mon logement est toujours à une température de 25° alors que la consigne est réglé à 21°.
Aurais-je dû retirer les "shunt" entre TA pour le thermostat d'ambiance et TA2 pour le plancher chauffant (que je n'ai pas) ?
Merci de votre support.
26 mars 2019 à 11:46