Bonjour,
J'ai un radiateur qui doit être emboué (pas d'eau ni d'air à la purge, pas de chaleur).
Avant de nettoyer le circuit avec un produit, est-ce que je peux le démonter, aller à l'extérieur et passer le karcher dedans ?
Merci.
J'ai un radiateur qui doit être emboué (pas d'eau ni d'air à la purge, pas de chaleur).
Avant de nettoyer le circuit avec un produit, est-ce que je peux le démonter, aller à l'extérieur et passer le karcher dedans ?
Merci.
11 mai 2023 à 20:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum chauffage
Nettoyage radiateur au nettoyeur haute pression
Bonsoir,
Le nettoyage de votre radiateur avec un nettoyeur HP ne donnera rien, vous aurez bien de la pression mais pas de débit pour faire sortir les particules de ce radiateur.
Faites un rinçage de votre installation et mettez un désembouant.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Le nettoyage de votre radiateur avec un nettoyeur HP ne donnera rien, vous aurez bien de la pression mais pas de débit pour faire sortir les particules de ce radiateur.
Faites un rinçage de votre installation et mettez un désembouant.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
13 mai 2023 à 18:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum chauffage
Nettoyage radiateur au nettoyeur haute pression
Bonsoir et merci de votre réponse.
Le radiateur en question est apparemment bouché.
On m'a dit que le désembouant ne servait à rien si le circuit est bouché.
Le radiateur en question est apparemment bouché.
On m'a dit que le désembouant ne servait à rien si le circuit est bouché.
13 mai 2023 à 21:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum chauffage
Nettoyage radiateur au nettoyeur haute pression
Bonjour.
Un radiateur bouché à ce point est plutôt surprenant, lorsque l'on sait que l'eau a deux sources d'entrée dans ce radiateur. Peut-être y a-t-il une arrivée bouchée et la sortie fermée, coude de retour ou robinet.
Si vraiment, tout est bouché, démontez le radiateur, sortez-le et rincez-le avec le tuyau d'arrosage classique.
L'idéal serait de faire un raccordement étanche par le retour pour le remplissage et attendre que l'eau sorte côté robinet, ou par le purgeur, en fermant le robinet.
Laissez ensuite vidanger normalement par le retour et voyez ce qui en sort. Recommencez l'opération si besoin, jusqu'à ce qu'il s'évacue une eau claire.
Après la repose du radiateur, profitez-en pour mettre un désembouage et faites tourner l'installation une heure ou deux.
Un radiateur bouché à ce point est plutôt surprenant, lorsque l'on sait que l'eau a deux sources d'entrée dans ce radiateur. Peut-être y a-t-il une arrivée bouchée et la sortie fermée, coude de retour ou robinet.
Si vraiment, tout est bouché, démontez le radiateur, sortez-le et rincez-le avec le tuyau d'arrosage classique.
L'idéal serait de faire un raccordement étanche par le retour pour le remplissage et attendre que l'eau sorte côté robinet, ou par le purgeur, en fermant le robinet.
Laissez ensuite vidanger normalement par le retour et voyez ce qui en sort. Recommencez l'opération si besoin, jusqu'à ce qu'il s'évacue une eau claire.
Après la repose du radiateur, profitez-en pour mettre un désembouage et faites tourner l'installation une heure ou deux.
14 mai 2023 à 10:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum chauffage
Nettoyage radiateur au nettoyeur haute pression
Bonjour et merci.
Je vais essayer ce grand week-end
Je vais essayer ce grand week-end
16 mai 2023 à 13:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Information radiateur basse et haute pression
- N°10145 : Bonjour, J'habite au 2ème dans une copropriété de 14 étages. Je viens de faire installer des radiateurs plats au mur et le gardien m'a demandé si j'avais bien choisi des radiateurs haute pression ! Ne le sont-ils pas...
- 2. Installation radiateur haute pression dans immeuble
- N°24177 : Bonjour à tous. J'ai changé dernièrement mon radiateur de salle de bains par un radiateur sèche serviette à eau chaude, je l'ai raccordé avec des flexibles, mais une fois l'opération terminée, j'ai découvert dans la...
- 3. Pression haute sur pompe à chaleur eau eau
- N°21764 : Bonjour à tous. Depuis plusieurs semaines ma pompe à chaleur Erset eau-eau se met en sécurité (voyant hp allumé) au début je la rallumais tous les 2 jours mais maintenant c'est toutes les heures et la pompe qui prend...
- 4. Fuite eau et pression trop haute
- N°3247 : Bonjour, je suis vraiment novice car maman seule avec 2 enfants et j'ai de gros soucis, et peu de moyens, avec ma chaudière gaz. En gros, je n'avais plus d'eau chaude car plus de pression. Une amie m'a alors dit d'ouvrir les...
- 5. Nettoyage corps de chauffe chaudière DTG L 105
- N°21820 : Bonjour, et bonne et heureuse année 2022. Je nettoie actuellement le corps de chauffe de ma vieille chaudière De Dietrich DTGL 105, qui était en partie obstrué par de la suie causée je pense par un gros paquet de poils de...
- 6. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 7. Problème radiateurs chauffage gaz
- N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
- 8. Problème pression trop haute chaudière Viessmann Vitopend
- N°16984 : Bonjour. J'ai eu un souci avec ma chaudière Viessmann Vitopend 100 Type WHOA. La pression était beaucoup trop haute (3 bars env.), donc je faisais descendre la pression (à 1.5 bar) en purgeant un radiateur. Le...
- 9. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 10. régulateur de pression radiateur
- N°21 : Comment changer un régulateur de pression en bas d'un radiateur de chauffage ?
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite