Bonjour à tous.
Je viens vous demander de l’aide.
Ma chaudière fioul Geminox Frontaline 30S se met en sécurité plusieurs fois par jour donc avec ces périodes de froid ça caille à la maison.
Quand je la rallume en rentrant du travail donc j’appuie sur le bouton "mise en sécurité orange" elle va démarrer, le brûleur va s’enclencher et 30 secondes après elle se met en sécurité.
Je répète l’opération et hop elle va démarrer tranquillement jusqu’à atteindre 60 degrés eau sanitaire et 70 degrés eau chauffage et dès qu’elle a atteint ça, elle se met en défaut et Rebelote...
Qu’en pensez-vous ? Je ne suis pas très douée niveau chaudière donc.
Merci infiniment.
Je viens vous demander de l’aide.
Ma chaudière fioul Geminox Frontaline 30S se met en sécurité plusieurs fois par jour donc avec ces périodes de froid ça caille à la maison.
Quand je la rallume en rentrant du travail donc j’appuie sur le bouton "mise en sécurité orange" elle va démarrer, le brûleur va s’enclencher et 30 secondes après elle se met en sécurité.
Je répète l’opération et hop elle va démarrer tranquillement jusqu’à atteindre 60 degrés eau sanitaire et 70 degrés eau chauffage et dès qu’elle a atteint ça, elle se met en défaut et Rebelote...
Qu’en pensez-vous ? Je ne suis pas très douée niveau chaudière donc.
Merci infiniment.
05 janvier 2021 à 10:01
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Mise en sécurité chaudière fioul Geminox
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans un premier temps, pour vérifier que vous n'avez pas de soucis d'alimentation en fioul, pouvez-vous déconnecter les deux flexibles de votre brûleur fioul et les mettre dans un bidon remplis de fioul ou de gazole.
Lorsque vous relancez votre brûleur, comment se comporte le niveau de fioul dans le bocal du pot filtre :
- Le niveau est stable ?
- Le niveau baisse ?
- Il y a des bulles ou de la mousse dans le haut ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans un premier temps, pour vérifier que vous n'avez pas de soucis d'alimentation en fioul, pouvez-vous déconnecter les deux flexibles de votre brûleur fioul et les mettre dans un bidon remplis de fioul ou de gazole.
Lorsque vous relancez votre brûleur, comment se comporte le niveau de fioul dans le bocal du pot filtre :
- Le niveau est stable ?
- Le niveau baisse ?
- Il y a des bulles ou de la mousse dans le haut ?
N'étant pas sur place, pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
05 janvier 2021 à 18:37