Chaudière DD MC 25 LP message d'erreur manque eau
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16110
Question forum chauffage : Chaudière DD MC 25 LP message d'erreur manque eau
Bonjour,
Ma chaudière DD MC 25 LP m'affiche un message d'erreur "Manque eau".
J'ai essayé de remplir le réseau en ouvrant le robinet prévu à cet effet mais rien n'y fait.
Un plombier est venu, a réussi à remplir le réseau, mais à mon retour j'ai constaté une baisse de la pression de 0,1 bar toutes les 20 minutes. J'ai fermé les vannes de départ et retour du circuit radiateur ainsi que les vannes de départ et retour du circuit plancher chauffant mais la pression a continué à chuter jusque 0.
Donc a priori pas de fuite sur les réseaux. J'ai ouvert la bête et n'ai vu aucune fuite...
Ma question est donc d’où peut venir cette perte de pression ? Vase d’expansion ??
J'ai essayé de remplir à nouveau mais sans résultat.
Merci.
Ma chaudière DD MC 25 LP m'affiche un message d'erreur "Manque eau".
J'ai essayé de remplir le réseau en ouvrant le robinet prévu à cet effet mais rien n'y fait.
Un plombier est venu, a réussi à remplir le réseau, mais à mon retour j'ai constaté une baisse de la pression de 0,1 bar toutes les 20 minutes. J'ai fermé les vannes de départ et retour du circuit radiateur ainsi que les vannes de départ et retour du circuit plancher chauffant mais la pression a continué à chuter jusque 0.
Donc a priori pas de fuite sur les réseaux. J'ai ouvert la bête et n'ai vu aucune fuite...
Ma question est donc d’où peut venir cette perte de pression ? Vase d’expansion ??
J'ai essayé de remplir à nouveau mais sans résultat.
Merci.
03 septembre 2013 à 21:49
Conseil 1 dépannage chaudière
Invité

Chaudière DD MC 25 LP message d'erreur manque eau
Invité

Bonjour,
A mon avis, vue la régularité de la baisse de pression, vous avez une fuite sur votre réseau.
Il suffit qu'une des vannes que vous avez fermée soit légèrement défaillante pour qu'on puisse considérer qu'elle reste ouverte.
On peut aussi imaginer que la soupape de sécurité fuit et que son évacuation est telle que vous ne voyez rien.
Dans ce cas la réparation serait facile et peu onéreuse.
De toute manière pour que la pression chute, il faut que de l'eau s'en aille.
Meilleurs sentiments.
GC
A mon avis, vue la régularité de la baisse de pression, vous avez une fuite sur votre réseau.
Il suffit qu'une des vannes que vous avez fermée soit légèrement défaillante pour qu'on puisse considérer qu'elle reste ouverte.
On peut aussi imaginer que la soupape de sécurité fuit et que son évacuation est telle que vous ne voyez rien.
Dans ce cas la réparation serait facile et peu onéreuse.
De toute manière pour que la pression chute, il faut que de l'eau s'en aille.
Meilleurs sentiments.
GC
04 septembre 2013 à 08:33
Conseil 2 dépannage chaudière
Chaudière DD MC 25 LP message d'erreur manque eau
Bonjour.
Vous pouvez également vérifier que votre chaudière ne comporte pas de purgeur automatique sur le haut, et que celui-ci n'est pas étanche, cela arrive de temps à autre et n'est pas forcément visible au premier coup d’œil, à voir aussi, comme le dit GC, la soupape de sécurité ainsi que le robinet de vidange pour leur étanchéité.
Cordialement. BP
Vous pouvez également vérifier que votre chaudière ne comporte pas de purgeur automatique sur le haut, et que celui-ci n'est pas étanche, cela arrive de temps à autre et n'est pas forcément visible au premier coup d’œil, à voir aussi, comme le dit GC, la soupape de sécurité ainsi que le robinet de vidange pour leur étanchéité.
Cordialement. BP
04 septembre 2013 à 12:13
Conseil 3 dépannage chaudière
Chaudière DD MC 25 LP message d'erreur manque eau
Merci pour vos réponses, un plombier est passé aujourd'hui et a mis en évidence un dysfonctionnement du manomètre.
En fait ce matin le message d'erreur n'était plus "manque d'eau" mais " def manomètre".
Il a testé le manomètre et a constaté qu'il ne fonctionnait pas correctement. Il le change demain.
Cordialement.
Meti
En fait ce matin le message d'erreur n'était plus "manque d'eau" mais " def manomètre".
Il a testé le manomètre et a constaté qu'il ne fonctionnait pas correctement. Il le change demain.
Cordialement.
Meti
04 septembre 2013 à 21:17