Chaudière Megalis GVAC21-5MN ne demarre pas
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
23996
Question Forum Chauffage : Chaudière Megalis GVAC21-5MN ne demarre pas
Bonjour.
Je viens d'installer cette chaudière Elm Leblanc Megalis GVAC21-5MN (acquise depuis janvier 2023) qui a fonctionné une demi-heure avant de se mettre en défaut EA (flamme non détectée).
L'alimentation en gaz est ok, j'ai testé en dévissant le raccord d'entrée du bloc gaz. (je l'ai passée au propane).
L'alimentation en 24 Vcc des 2 électrovannes est en condition de marche, je constate des arrivées de courant saccadées.
Les bobines des électrovannes sont OK (107 et 408 Ohm).
Le mano sur l'entrée du bloc gaz indique 45 hpa en statique, 37 hpa à l'ouverture de l'électrovanne (quelques secondes), puis 47/48 hpa à la fermeture de l'électrovanne.
Ce phénomène se répète 3 fois consécutives, on entend l'allumage, le voyant flamme s'allume brièvement, puis le défaut EA apparaît après 3 tentatives.
J'ai démonté et vérifié l'électrode d'ionisation (1/2 heure de marche...), tout est très propre, OK.
La continuité électrique de la ligne de commande de cette électrode est ok.
Est-ce un problème avec le tableau Headtronic ou le bloc gaz ? Peut-être les deux ?
Connaissant le SAV Elm Leblanc, je peux oublier la pseudo garantie...
Si vous avez une suggestion, elle sera la bienvenue...
Merci.
Je viens d'installer cette chaudière Elm Leblanc Megalis GVAC21-5MN (acquise depuis janvier 2023) qui a fonctionné une demi-heure avant de se mettre en défaut EA (flamme non détectée).
L'alimentation en gaz est ok, j'ai testé en dévissant le raccord d'entrée du bloc gaz. (je l'ai passée au propane).
L'alimentation en 24 Vcc des 2 électrovannes est en condition de marche, je constate des arrivées de courant saccadées.
Les bobines des électrovannes sont OK (107 et 408 Ohm).
Le mano sur l'entrée du bloc gaz indique 45 hpa en statique, 37 hpa à l'ouverture de l'électrovanne (quelques secondes), puis 47/48 hpa à la fermeture de l'électrovanne.
Ce phénomène se répète 3 fois consécutives, on entend l'allumage, le voyant flamme s'allume brièvement, puis le défaut EA apparaît après 3 tentatives.
J'ai démonté et vérifié l'électrode d'ionisation (1/2 heure de marche...), tout est très propre, OK.
La continuité électrique de la ligne de commande de cette électrode est ok.
Est-ce un problème avec le tableau Headtronic ou le bloc gaz ? Peut-être les deux ?
Connaissant le SAV Elm Leblanc, je peux oublier la pseudo garantie...
Si vous avez une suggestion, elle sera la bienvenue...
Merci.
28 mai 2024 à 07:02
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Megalis GVAC21-5MN ne demarre pas
Bonjour.
Cette chaudière et près réglé pour le gaz naturel.
Avez vous installé la clé de codage propane et réglé l'électrovanne gaz au débit calorifique mini et maxi ?
Cette chaudière et près réglé pour le gaz naturel.
Avez vous installé la clé de codage propane et réglé l'électrovanne gaz au débit calorifique mini et maxi ?
28 mai 2024 à 12:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Chaudière Megalis GVAC21-5MN ne demarre pas
Bonjour.
Oui, j'ai installé le PCB "codage" pour le gaz liquéfié ; la chaudière ne m'a pas laissé le temps de régler finement le CO²/O² (Testo 310), mise en défaut EA ...
Elle à correctement chauffé pendant plus de 1/2 heure avec ses réglages G20 ...
Oui, j'ai installé le PCB "codage" pour le gaz liquéfié ; la chaudière ne m'a pas laissé le temps de régler finement le CO²/O² (Testo 310), mise en défaut EA ...
Elle à correctement chauffé pendant plus de 1/2 heure avec ses réglages G20 ...
28 mai 2024 à 13:40
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Chaudière Megalis GVAC21-5MN ne demarre pas
Avez-vous vérifié l'alimentation électrique de la chaudière, et elle saine ?
Combien avez vous entre neutre et terre ?
Combien avez vous entre neutre et terre ?
29 mai 2024 à 13:08
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Chaudière Megalis GVAC21-5MN ne demarre pas
Polarité respectée, entre 3.2xx et 3.9xx V entre terre et neutre ...
Je peux essayer un transfo de séparation peut-être ...
Un manuel de service existe-t-il ?
Lors du montage éventuel d'un bloc gaz, existe-t-il une procédure de réglage du premier démarrage avant les réglages CO²/O² ?
Je peux essayer un transfo de séparation peut-être ...
Un manuel de service existe-t-il ?
Lors du montage éventuel d'un bloc gaz, existe-t-il une procédure de réglage du premier démarrage avant les réglages CO²/O² ?
29 mai 2024 à 13:56