Bonjour.
Voici le cas que je soumets à vos réflexions.
Appartement dans immeuble 1955, avec chauffage central INDIVIDUEL par chaudière gaz (GN) murale 25 KW classique produisant aussi l’eau chaude.
Le conduit d’évacuation INDIVIDUEL (aucun autre appareil raccordé) ne tire pas bien : refoulements et odeurs dans la cuisine, surtout en ECS très marqué en automne, diminue en hiver, mais reste avec le chauffage.
Le ramoneur du conduit ne trouve rien d’anormal : conduit propre et dégagé. Il n’a pas de solution.
Le technicien chaudière confirme le bon fonctionnement de la chaudière, remarque le mauvais tirage mais ne le considère pas rédhibitoire, et n’a pas de solution.
Le plombier consulté est pour le moment perplexe et va (dit-il) chercher une solution.
Ma première analyse est la suivante :
Pour 25 KW (en production ECS) avec un rendement de 0.85, je compte qu'il sort environ 60 m3/h de fumée à 140 °C (estimé car non précisé par le fabricant).
Soit vitesse env 3 m/s dans le conduit individuel fibro-ciment diamètre intérieur 85 mm de longueur 5 à 6 m.
Vu les quelques coudes et accidents de parcours, le tirage serait inférieur à la perte de charge.
Mais le manque de tirage, avec refoulements, odeurs, se fait aussi sentir en chauffage à moindre puissance, et surtout à l’allumage du brûleur.
Il y a toutes les entrées d’air nécessaires : trous dans les façades, et menuiseries vétustes qui sont de vraies passoires carrément à claire-voie.
Pas de VMC, juste des conduits INDIVIDUELS en SdB et Cuisine, sortant en toiture 6 m plus haut.
Ce problème existerait chez d’autres. Il est peut-être lié à un conduit fait pour une chaudière d’origine bien moins puissante, à et une souche mal placée sur le toit.
Que pensez-vous comme tentative de solution, de faire placer un aspirateur statique en sortie du conduit individuel sur le toit ? (exemple image ci-jointe).
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le cas que je soumets à vos réflexions.
Appartement dans immeuble 1955, avec chauffage central INDIVIDUEL par chaudière gaz (GN) murale 25 KW classique produisant aussi l’eau chaude.
Le conduit d’évacuation INDIVIDUEL (aucun autre appareil raccordé) ne tire pas bien : refoulements et odeurs dans la cuisine, surtout en ECS très marqué en automne, diminue en hiver, mais reste avec le chauffage.
Le ramoneur du conduit ne trouve rien d’anormal : conduit propre et dégagé. Il n’a pas de solution.
Le technicien chaudière confirme le bon fonctionnement de la chaudière, remarque le mauvais tirage mais ne le considère pas rédhibitoire, et n’a pas de solution.
Le plombier consulté est pour le moment perplexe et va (dit-il) chercher une solution.
Ma première analyse est la suivante :
Pour 25 KW (en production ECS) avec un rendement de 0.85, je compte qu'il sort environ 60 m3/h de fumée à 140 °C (estimé car non précisé par le fabricant).
Soit vitesse env 3 m/s dans le conduit individuel fibro-ciment diamètre intérieur 85 mm de longueur 5 à 6 m.
Vu les quelques coudes et accidents de parcours, le tirage serait inférieur à la perte de charge.
Mais le manque de tirage, avec refoulements, odeurs, se fait aussi sentir en chauffage à moindre puissance, et surtout à l’allumage du brûleur.
Il y a toutes les entrées d’air nécessaires : trous dans les façades, et menuiseries vétustes qui sont de vraies passoires carrément à claire-voie.
Pas de VMC, juste des conduits INDIVIDUELS en SdB et Cuisine, sortant en toiture 6 m plus haut.
Ce problème existerait chez d’autres. Il est peut-être lié à un conduit fait pour une chaudière d’origine bien moins puissante, à et une souche mal placée sur le toit.
Que pensez-vous comme tentative de solution, de faire placer un aspirateur statique en sortie du conduit individuel sur le toit ? (exemple image ci-jointe).
Merci d'avance pour vos réponses.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 décembre 2015 à 15:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Mauvais tirage de cheminée pour chaudière gaz
Bonsoir.
Ne pouvant constater sur place, il est toujours délicat de tirer des conclusions définitives, mais ce qui parait évident, et qui me semble être la cause de vos déboires, c'est qu'un conduit en fibrociment provoque des condensations, pas de temps suffisant pour réchauffer ce conduit entre deux déclenchements de la chaudière, la condensation coupe le tirage, et n'est pas très bon pour la chaudière elle-même,corrosion entre autre.
Le tirage a du être mesuré, vu les professionnels qui sont intervenus ?
Qu'ont-ils trouvé ?
La sortie en toiture est-elle proche d'autres sorties et au même niveau ? Si vous avez d'autres indications,revenez sur le forum.
Cordialement
Ne pouvant constater sur place, il est toujours délicat de tirer des conclusions définitives, mais ce qui parait évident, et qui me semble être la cause de vos déboires, c'est qu'un conduit en fibrociment provoque des condensations, pas de temps suffisant pour réchauffer ce conduit entre deux déclenchements de la chaudière, la condensation coupe le tirage, et n'est pas très bon pour la chaudière elle-même,corrosion entre autre.
Le tirage a du être mesuré, vu les professionnels qui sont intervenus ?
Qu'ont-ils trouvé ?
La sortie en toiture est-elle proche d'autres sorties et au même niveau ? Si vous avez d'autres indications,revenez sur le forum.
Cordialement
18 décembre 2015 à 17:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Mauvais tirage de cheminée pour chaudière gaz
Invité

Bonjour,
Plus les techniques évoluent, plus les conduits de fumée sont sources de problèmes, car plus les rendements sont élevés et moins les gaz brûlés sont évacués chauds, donc plus le tirage est aléatoire...
Au point que de nombreux installateurs privilégient les chaudières étanches, ce qui élimine ce souci.
Je suis surpris par le diamètre de votre conduit d'évacuation : d'une manière générale les sorties chaudières sont en 125!
Quoiqu'il en soit la première des choses à faire est effectivement de tenter un aspirateur statique. En croisant les doigts....
Meilleurs sentiments
GC
Plus les techniques évoluent, plus les conduits de fumée sont sources de problèmes, car plus les rendements sont élevés et moins les gaz brûlés sont évacués chauds, donc plus le tirage est aléatoire...
Au point que de nombreux installateurs privilégient les chaudières étanches, ce qui élimine ce souci.
Je suis surpris par le diamètre de votre conduit d'évacuation : d'une manière générale les sorties chaudières sont en 125!

Quoiqu'il en soit la première des choses à faire est effectivement de tenter un aspirateur statique. En croisant les doigts....
Meilleurs sentiments
GC
18 décembre 2015 à 18:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Mauvais tirage de cheminée pour chaudière gaz
Merci BP 84
Et non, pas de mesure de tirage, seulement les taux de CO, NOx (100 mg) et t°C eau chaude.
La souche est en contrebas de deux murs en équerre en héberge, et derrière une souche plus haute ...
Au départ bas , un coude en 125, puis le fibro 100 ou 110 emboité dedans
Tout ce qu'il ne faut pas !
Pourquoi la condensation dans le conduit provoque-telle une coupure du tirage ?
Pas vu traces de condensation au niveau de la chaudière ou au bas de conduit lors du fonctionnement.
Je me demande si je ne vais pas devoir m'équiper d'un déprimomètre, pour mesurer en plusieurs circonstances.
Savez-vous ce que vaut le Testo 510 proposé à 160 € ?
Et non, pas de mesure de tirage, seulement les taux de CO, NOx (100 mg) et t°C eau chaude.
La souche est en contrebas de deux murs en équerre en héberge, et derrière une souche plus haute ...
Au départ bas , un coude en 125, puis le fibro 100 ou 110 emboité dedans
Tout ce qu'il ne faut pas !
Pourquoi la condensation dans le conduit provoque-telle une coupure du tirage ?
Pas vu traces de condensation au niveau de la chaudière ou au bas de conduit lors du fonctionnement.
Je me demande si je ne vais pas devoir m'équiper d'un déprimomètre, pour mesurer en plusieurs circonstances.
Savez-vous ce que vaut le Testo 510 proposé à 160 € ?
18 décembre 2015 à 20:03