Question Forum Chauffage : Mauvais tirage de cheminée pour chaudière gaz

ilovir
Membre inscrit
ilovir
2 messages
Bonjour.

Voici le cas que je soumets à vos réflexions.
Appartement dans immeuble 1955, avec chauffage central INDIVIDUEL par chaudière gaz (GN) murale 25 KW classique produisant aussi l’eau chaude.
Le conduit d’évacuation INDIVIDUEL (aucun autre appareil raccordé) ne tire pas bien : refoulements et odeurs dans la cuisine, surtout en ECS très marqué en automne, diminue en hiver, mais reste avec le chauffage.

Le ramoneur du conduit ne trouve rien d’anormal : conduit propre et dégagé. Il n’a pas de solution.
Le technicien chaudière confirme le bon fonctionnement de la chaudière, remarque le mauvais tirage mais ne le considère pas rédhibitoire, et n’a pas de solution.
Le plombier consulté est pour le moment perplexe et va (dit-il) chercher une solution.

Ma première analyse est la suivante :
Pour 25 KW (en production ECS) avec un rendement de 0.85, je compte qu'il sort environ 60 m3/h de fumée à 140 °C (estimé car non précisé par le fabricant).
Soit vitesse env 3 m/s dans le conduit individuel fibro-ciment diamètre intérieur 85 mm de longueur 5 à 6 m.
Vu les quelques coudes et accidents de parcours, le tirage serait inférieur à la perte de charge.
Mais le manque de tirage, avec refoulements, odeurs, se fait aussi sentir en chauffage à moindre puissance, et surtout à l’allumage du brûleur.

Il y a toutes les entrées d’air nécessaires : trous dans les façades, et menuiseries vétustes qui sont de vraies passoires carrément à claire-voie.
Pas de VMC, juste des conduits INDIVIDUELS en SdB et Cuisine, sortant en toiture 6 m plus haut.

Ce problème existerait chez d’autres. Il est peut-être lié à un conduit fait pour une chaudière d’origine bien moins puissante, à et une souche mal placée sur le toit.
Que pensez-vous comme tentative de solution, de faire placer un aspirateur statique en sortie du conduit individuel sur le toit ? (exemple image ci-jointe).
Merci d'avance pour vos réponses.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
aspirateur statique

18 décembre 2015 à 15:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Mauvais tirage de cheminée pour chaudière gaz

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement. L’équipe de bricovideo.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Évacuation des fumées chaudière gaz
18 décembre 2015 à 15:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Mauvais tirage de cheminée pour chaudière gaz

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonsoir.
Ne pouvant constater sur place, il est toujours délicat de tirer des conclusions définitives, mais ce qui parait évident, et qui me semble être la cause de vos déboires, c'est qu'un conduit en fibrociment provoque des condensations, pas de temps suffisant pour réchauffer ce conduit entre deux déclenchements de la chaudière, la condensation coupe le tirage, et n'est pas très bon pour la chaudière elle-même,corrosion entre autre.
Le tirage a du être mesuré, vu les professionnels qui sont intervenus ?
Qu'ont-ils trouvé ?
La sortie en toiture est-elle proche d'autres sorties et au même niveau ? Si vous avez d'autres indications,revenez sur le forum.
Cordialement
18 décembre 2015 à 17:54
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Mauvais tirage de cheminée pour chaudière gaz


Invité
invité
Bonjour,

Plus les techniques évoluent, plus les conduits de fumée sont sources de problèmes, car plus les rendements sont élevés et moins les gaz brûlés sont évacués chauds, donc plus le tirage est aléatoire...
Au point que de nombreux installateurs privilégient les chaudières étanches, ce qui élimine ce souci.

Je suis surpris par le diamètre de votre conduit d'évacuation : d'une manière générale les sorties chaudières sont en 125! sad

Quoiqu'il en soit la première des choses à faire est effectivement de tenter un aspirateur statique. En croisant les doigts....

Meilleurs sentiments
GC
18 décembre 2015 à 18:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Mauvais tirage de cheminée pour chaudière gaz

ilovir
Membre inscrit
ilovir
2 messages
Merci BP 84

Et non, pas de mesure de tirage, seulement les taux de CO, NOx (100 mg) et t°C eau chaude.
La souche est en contrebas de deux murs en équerre en héberge, et derrière une souche plus haute ...
Au départ bas , un coude en 125, puis le fibro 100 ou 110 emboité dedans
Tout ce qu'il ne faut pas !
Pourquoi la condensation dans le conduit provoque-telle une coupure du tirage ?
Pas vu traces de condensation au niveau de la chaudière ou au bas de conduit lors du fonctionnement.

Je me demande si je ne vais pas devoir m'équiper d'un déprimomètre, pour mesurer en plusieurs circonstances.
Savez-vous ce que vaut le Testo 510 proposé à 160 € ?
18 décembre 2015 à 20:03
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz
    N°15741 : Bonjour. Je viens de faire gainer ma conduite évacuation de ma chaudière à gaz Elm Leblanc Acléis (par une société de fumisterie) mais j'ai toujours un mauvais tirage et des refoulements qui mettent en défaut la...
  • 2. Problème mauvaise odeur cheminée
    N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
  • 3. Réduire tirage insert cheminée
    N°1700 : Bonjour. Comment réduire le tirage d'un insert d'une cheminée ? Merci pour vos conseils.
  • 4. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
    N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
  • 5. Poêle Jotul f 600 problème de tirage
    N°7038 : Je viens d'installer un poêle Jotul F 600 mais si je veux avoir une température correcte il faut que je laisse le tirage ouvert à fond. Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment le résoudre ? Est-ce que je dois tuber ma...
  • 6. Chaudière gaz se met en sécurité tirage cheminée
    N°4865 : Bonjour, j'ai une chaudière SIME circuit fermé chauffage alimentée par gaz de ville. Depuis une quinzaine de jours, elle se met en sécurité tirage. Après réarmement, elle se met en route pendant un temps puis se remets en...
  • 7. conseils installation raccord insert et cheminée
    N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
  • 8. Nettoyage conduit de cheminée avec un hérisson
    N°2 : Bonjour, Je souhaiterais voir comment on nettoie un conduit de cheminée avec un hérisson, d'avance merci.
  • 9. Cheminée mauvais rendement
    N°2174 : Bonjour, Je possédais un fourneau de 9 kW, et je chauffais un volume de 250 m3 à des températures de 27°. Celui-ci ayant percé, je l'ai remplacé (en lieu et place) par une cheminée à foyer fermé (Invicta) de 14 kW et...
  • 10. Tirage trop important cheminée foyer ouvert
    N°2751 : Bonjour, j'ai une cheminée héritée des précédents propriétaires qui "tire trop". Le feu ne chauffe pas à plus d'un mètre et tout l'air de la maison est aspiré, ce qui fait que les fumées de la chaudière à gaz entrent...
>>> Résultats suivants pour : Mauvais tirage de cheminée pour chaudière gaz >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite