Tirage trop important cheminée foyer ouvert
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
2751
Question Chauffage : Tirage trop important cheminée foyer ouvert
Invité

Bonjour, j'ai une cheminée héritée des précédents propriétaires qui "tire trop". Le feu ne chauffe pas à plus d'un mètre et tout l'air de la maison est aspiré, ce qui fait que les fumées de la chaudière à gaz entrent dans la maison. J'ai heureusement un clapet pour fermer la cheminée. Est-il possible de réduire le tirage de la cheminée ? En jouant sur l'ouverture du clapet par exemple... On m'a conseillé de mettre un insert mais j'aime le côté sympa du foyer ouvert. Merci d'avance. L.A
Conseil 1 Forum chauffage
Tirage trop important cheminée foyer ouvert
C'est mieux d'avoir un bon tirage que l'inverse. Moi j'ai une petite cheminée où j'ai mis un insert Deville il y a très longtemps. Une bouche d'air dans le haut, mais la convection naturelle (qui reprend l'air en bas de façade) est faible. J'ai donc mis un ventilateur en bas. Les vitres peuvent un peu se salir mais au niveau de la consommation de bois on obtient nettement un meilleur rendement. Il y a beaucoup de choix maintenant et on peut aussi fonctionner ouvert. Le foyer fermé permet de contrôler l'arrivée d'air et donc la force du feu. Pour limiter le tirage, il faut limiter les arrivées d'air diverses. Voir comment réduire la sortie de cheminée avec un chapeau.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Tirage trop important cheminée foyer ouvert
Invité

Attention, très important : interdit de mélanger des gaz de fumée d'origine différente... gaz / gaz : ok ! gaz / mazout : non ! gaz / bois : non ! mazout / bois : non !
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Tirage trop important cheminée foyer ouvert
Invité

Pour moi, j'ai acheté un foyer-insert Tertio 69 chez SUPRA. Et je l'ai installé dans mon ancienne cheminée ouverte. J'ai un problème après quelques jours d'utilisation : je n'arrive pas à ralentir la flamme. Le réglage d'air de combustion ne semble pas être utile quelque soit sa position. D'après le document du foyer, l'intervalle de rechargement est de 10H. Mais dans mon cas, une charge pleine dure seulement 2 à 3h.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Tirage trop important cheminée foyer ouvert
Invité

Bonjour
Concerne le foyer Supra dont la gestion de la combustion semble difficile : n'auriez-vous pas retiré des joints en périphérie de la vitre pour que celle-ci soit plus propre ?
Si c'est le cas, replacez tous les joints et voyez s'il est alors possible de réguler le tirage convenablement, vous n'êtes pas le premier à avoir de tels soucis avec ce type de produit.
Si ce n'est pas le cas, attendez qu'il fasse bien nuit, éteignez tous les éclairages pour placer la pièce dans le noir le plus complet possible, puis vérifiez le pourtour extérieur de la porte.
Si vous voyez une lueur entre les deux ou si vous constatez une entrée d'air à un endroit ou plusieurs, la porte est voilée ou mal fixée, voir une fermeture par placage de la porte ne se fait pas uniformément.
Vérifiez aussi la fixation de la fermeture de cette dernière, vous devriez trouver "le problème"...
-----------------------------------------------------
Pour la cheminée avec trop de tirage, nous avions résolu un problème identique par la pose de barres (assez hautes dans le conduit), en différents endroits, croisées, puis ensuite des chaînes assez grosses étaient pendues.
Il avait fallu trouver le bon nombre, les espacements et les longueurs différentes variant de 0,50 m à 0,80 m et en ajoutant ou en en retirant, suivant le temps extérieur.
Il devenait alors possible de mieux "réguler" le tirage de celle-ci...
Pour vous donner une idée, sans rien dedans, un journal (à allumer en dehors de celle-ci) était aussitôt aspiré et partait jusqu'à la sortie sur le toit, du jamais vu...
Du temps et divers expériences ont été nécessaires pour enfin trouver ce moyen et réussir à l'adapter en fonction des conditions extérieures. Attention de ne pas toucher les chaînes avant refroidissement ou alors avec un ou des outil(s) et précautions.
Lorsque le temps était bas et couvert, la cheminée non modifiée, avec du bois de 1 mètre de long, en pleine combustion, le banc en bois distant d'un bon mètre prenait feu, il fallait tout reculer, le banc, mais aussi la table, la plaque du fond, en fonte (réalisée sur mesure devenait quasiment blanche"...
C'est un ancien fumiste (chef de chantier ayant conçu et édifié des fours) qui avait, pour son ami, monté le conduit de cette cheminée de tout en bas jusqu'au sommet, à la voir elle ne payait pas de mine, juste un simple rectangle, comme une niche dans un mur, seulement ensuite...
Concerne le foyer Supra dont la gestion de la combustion semble difficile : n'auriez-vous pas retiré des joints en périphérie de la vitre pour que celle-ci soit plus propre ?
Si c'est le cas, replacez tous les joints et voyez s'il est alors possible de réguler le tirage convenablement, vous n'êtes pas le premier à avoir de tels soucis avec ce type de produit.
Si ce n'est pas le cas, attendez qu'il fasse bien nuit, éteignez tous les éclairages pour placer la pièce dans le noir le plus complet possible, puis vérifiez le pourtour extérieur de la porte.
Si vous voyez une lueur entre les deux ou si vous constatez une entrée d'air à un endroit ou plusieurs, la porte est voilée ou mal fixée, voir une fermeture par placage de la porte ne se fait pas uniformément.
Vérifiez aussi la fixation de la fermeture de cette dernière, vous devriez trouver "le problème"...
-----------------------------------------------------
Pour la cheminée avec trop de tirage, nous avions résolu un problème identique par la pose de barres (assez hautes dans le conduit), en différents endroits, croisées, puis ensuite des chaînes assez grosses étaient pendues.
Il avait fallu trouver le bon nombre, les espacements et les longueurs différentes variant de 0,50 m à 0,80 m et en ajoutant ou en en retirant, suivant le temps extérieur.
Il devenait alors possible de mieux "réguler" le tirage de celle-ci...
Pour vous donner une idée, sans rien dedans, un journal (à allumer en dehors de celle-ci) était aussitôt aspiré et partait jusqu'à la sortie sur le toit, du jamais vu...
Du temps et divers expériences ont été nécessaires pour enfin trouver ce moyen et réussir à l'adapter en fonction des conditions extérieures. Attention de ne pas toucher les chaînes avant refroidissement ou alors avec un ou des outil(s) et précautions.
Lorsque le temps était bas et couvert, la cheminée non modifiée, avec du bois de 1 mètre de long, en pleine combustion, le banc en bois distant d'un bon mètre prenait feu, il fallait tout reculer, le banc, mais aussi la table, la plaque du fond, en fonte (réalisée sur mesure devenait quasiment blanche"...
C'est un ancien fumiste (chef de chantier ayant conçu et édifié des fours) qui avait, pour son ami, monté le conduit de cette cheminée de tout en bas jusqu'au sommet, à la voir elle ne payait pas de mine, juste un simple rectangle, comme une niche dans un mur, seulement ensuite...
20 novembre 2009 à 15:03
Conseil 5 Forum chauffage
Invité

Tirage trop important cheminée foyer ouvert
Invité

Il existe une autre solution, j'ai mis au point une trappe que je commercialise, qui se trouve en haut de la souche, celle-ci est isolante (sandwich de inox / laine de verre / inox), et se lève verticalement, il s'avère que hormis son caractère isolant, elle offre finalement beaucoup d'autres avantages comme celui de pouvoir régler le tirage.
En effet en ne levant pas totalement la trappe de ses 20 cm, on réduit le tirage naturellement, par exemple chez moi je lentrouvre de 5 à 8 cm seulement et les flammes diminuent en hauteur, sont plus larges, le feu chauffe plus ; pour plus d'info eurotrappe.com, site opérationnel courant juin 2011.
En effet en ne levant pas totalement la trappe de ses 20 cm, on réduit le tirage naturellement, par exemple chez moi je lentrouvre de 5 à 8 cm seulement et les flammes diminuent en hauteur, sont plus larges, le feu chauffe plus ; pour plus d'info eurotrappe.com, site opérationnel courant juin 2011.
27 mai 2011 à 18:55