FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


15741

Question forum chauffage : Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz

fabrice1949
Membre inscrit
fabrice1949
2 messages
Bonjour.

Je viens de faire gainer ma conduite évacuation de ma chaudière à gaz Elm Leblanc Acléis (par une société de fumisterie) mais j'ai toujours un mauvais tirage et des refoulements qui mettent en défaut la chaudière.
Hauteur de la conduite : 8m et surface de la cave 10 m².
Que faire ?
Merci.
14 février 2013 à 10:57
Chaudière gaz mauvais tirage 1

Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz

bemu
Membre inscrit
bemu
519 messages
Bonjour,

Êtes-vous sûr que le défaut est vraiment dû à un mauvais tirage : peut-être capteur fumée ?
Bon courage.
14 février 2013 à 14:43
Chaudière gaz mauvais tirage 2

Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bonsoir Fabrice,

Déjà si la chaudière coupe par la sonde anti débordement c’est qu’effectivement il y a problème d’évacuation des produits de combustion.
Après s’assurer que les ventilations haute est basse soit respectées, section et tout le toutim.
D’après ce que vous expliquez, vous êtes dans une cave de 10 m², quelle est la hauteur sous plafond ?
Après si le problème persiste, rechercher la cause sur le conduit de cheminée, sortie sur pente de toiture sous la hauteur du faitage, diamètre du tubage, trop de coudes etc.
Si non il existe des varispires et des ancres à mettre en débouché de tubage pour faciliter le tirage et éviter les vents rabattants.
Cordialement.
JPM.
14 février 2013 à 19:36
Chaudière gaz mauvais tirage 3

Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz

Bricolo2000
Membre inscrit
Bricolo2000
213 messages
Il serait intéressant de demander à votre exploitant de faire une mesure de dépression sur le conduit de fumée, une dépression à chaud et une à froid.
Avez-vous une VMC dans votre cuisine ?
Avez-vous une arrivée d'air ? Sur les portes, sur les fenêtres ou sous les portes ?
15 février 2013 à 09:26
Chaudière gaz mauvais tirage 4

Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz

fabrice1949
Membre inscrit
fabrice1949
2 messages
Bonjour.

J'avais une ouverture de 20x20 à côté de la porte de la cave, que j'ai rebouché car les fumistes m'ont dit qu'elle était devenue inutile. Ils m'ont mené en bateau ?
Merci de vos conseils.
15 février 2013 à 12:15
Chaudière gaz mauvais tirage 5

Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz


Invité
invité
Bonjour,

Soit votre chaudière est étanche, soit elle ne l'est pas.
Si elle ne l'est pas (ce que je crois comprendre) ce sont des fumistes dans tous les sens du terme.
Il est exact qu'une entrée d'air de 20x20 est excessive, mais on ne peut la supprimer totalement que dans le cas d'une chaudière étanche.
Il se peut même qu'une ventilation haute soit nécessaire, mais il faudrait en savoir plus.
Meilleurs sentiments.
GC
15 février 2013 à 15:58
Chaudière gaz mauvais tirage 6

Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz


Invité
invité
Bonjour,

Je vais suivre vos conseils et refaire une ventilation basse, mais plus petite que celle que j'avais.
Merci à tous pour vos conseils.
Cordialement
16 février 2013 à 10:38
Chaudière gaz mauvais tirage 7

Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz

Donpaga
Membre inscrit
Donpaga
30 messages
Bonsoir,

Sur une chaudière non étanche la ventilation basse est obligatoire.
Si les fumistes ne savaient pas ça je vous conseillerai de regarder dans la fiche technique la longueur de tubage préconisée pour votre chaudière en verticale et le nombre de coude à ne pas dépasser.
04 mars 2013 à 01:18
Chaudière gaz mauvais tirage 8

Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz


Invité
invité
Bonjour.

J'ai en 2015 le même genre de problème que vous en 2013.
L'avez-vous résolu ?
Pourriez-vous me dire comment ?

Cordialement.
18 décembre 2015 à 17:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème de refoulement sur chaudière Elm Acleis gaz
    N°16590 : Bonjour, J'habite à Avignon au 4eme et dernier étage d'un immeuble. Ma chaudière Elm Acleis au gaz a toujours bien fonctionné, même avec un tirage assez faible. Depuis une semaine elle se met en sécurité au bout 2...
  • 2. Poêle Jotul f 600 problème de tirage
    N°7038 : Je viens d'installer un poêle Jotul F 600 mais si je veux avoir une température correcte il faut que je laisse le tirage ouvert à fond. Quelqu'un a-t-il eu ce problème et comment le résoudre ? Est-ce que je dois tuber ma...
  • 3. Mauvais tirage de cheminée pour chaudière gaz
    N°17603 : Bonjour. Voici le cas que je soumets à vos réflexions. Appartement dans immeuble 1955, avec chauffage central INDIVIDUEL par chaudière gaz (GN) murale 25 KW classique produisant aussi l’eau chaude. Le conduit...
  • 4. Problème mauvaise odeur cheminée
    N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
  • 5. Gros problème de refoulement de monoxyde de carbone sur ma chaudière
    N°15168 : Bonjour, au secours après une intoxication grave qui m'a menée aux urgences j'ai fait appel à des professionnels mais aucun ne peut expliquer le phénomène et aucun ne trouve de solution. J'ai une évacuation dans une...
  • 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 7. Problème de condensation tuyau refoulement des gaz
    N°4715 : Bonjour, ma chaudière gaz basse température est reliée à un conduit de cheminée par un tuyau sur 2 m environ, précision je suis dans un appartement et ma chaudière est installée dans les WC. Par grand froid de la...
  • 8. Problème absence de flamme sur chaudière à tirage naturel
    N°17621 : Bonjour à tous, Recherchant des informations sur une chaudière à tirage naturel, j'en suis venu à tomber sur ce forum. Après recherche, je n'ai pas trouvé réponse à mes questions donc je me permets de créer un nouveau...
  • 9. Problème chauffe-eau gaz Vaillant
    N°19845 : Bonjour, Je possède un chauffe-eau instantané au gaz de marque Vaillant. Voici mon problème : J'ai mis des mitigeurs (de marque Grohe) pour la baignoire, le lavabo et l'évier de la cuisine. Lorsque je prends de l'eau...
  • 10. Chaudière à gaz qui se met en sécurité
    N°20666 : Bonjour. J’ai une chaudière à gaz à condensation (2018), elle se trouve dans un local de 5 m² environ. Depuis 2 ans elle fonctionne très bien. Il y a 2 jours, elle s’est mise en sécurité, avec un message d’erreur,...
>>> Résultats suivants pour : Problème mauvais tirage et refoulement chaudière gaz >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage chaudierechauffage chaudiere choixforum chauffage electriqueforum chauffage energie renouvelable



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.