Sortie ventouse basse température sur cheminée extérieure
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17602
Question Forum Chauffage : Sortie ventouse basse température sur cheminée extérieure
Bonjour,
Je suis en copropriété, au rez de chaussée d'un immeuble de 4 étages, et j'ai fait poser une sortie ventouse pour ma chaudière basse température.
Celle-ci donne sur une cour intérieure et produit de la vapeur d'eau (normale) qui gêne les voisins.
Pour des raisons de bon voisinage, nous avons convenu en AG de l'étude de la pose d'une cheminée extérieure (qui courrait le long de la façade donc).
Est-ce possible avec une chaudière ventouse, sachant qu'il y a 4 étages à tuber, et que faire des condensats qui tombent ?
J'ai vu la marque Poujalat (à titre d'exemple).
Merci de votre aide.
F.
Je suis en copropriété, au rez de chaussée d'un immeuble de 4 étages, et j'ai fait poser une sortie ventouse pour ma chaudière basse température.
Celle-ci donne sur une cour intérieure et produit de la vapeur d'eau (normale) qui gêne les voisins.
Pour des raisons de bon voisinage, nous avons convenu en AG de l'étude de la pose d'une cheminée extérieure (qui courrait le long de la façade donc).
Est-ce possible avec une chaudière ventouse, sachant qu'il y a 4 étages à tuber, et que faire des condensats qui tombent ?
J'ai vu la marque Poujalat (à titre d'exemple).
Merci de votre aide.
F.
18 décembre 2015 à 10:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Sortie ventouse basse température sur cheminée extérieure
Invité

Bonjour,
Je suppose que votre chaudière n'est pas une chaudière à condensation.
La solution envisagée me parait difficile à mettre en oeuvre pour diverses raisons que votre installateur pourra vous indiquer je pense, si vous le souhaitez.
Plutôt que cette solution, pourquoi ne pas envisager tout simplement un déflecteur à positionner devant la ventouse (toutes les marques de chaudière ont cet accessoire à leur catalogue) et qui rabat ce qui en sort (vapeur d'eau entre autres) vers le sol ?.... La durée de vie de la vapeur d'eau "visible" est très brève, et aucun "jet" horizontal ne serait visible.
Vu le faible coût de cet accessoire, vous pourriez le placer dans un premier temps, et voir si cette solution pourrait satisfaire vos voisins.
Aucune possibilité de faire sortir la ventouse sur la rue ?...
Meilleurs sentiments.
GC
Je suppose que votre chaudière n'est pas une chaudière à condensation.
La solution envisagée me parait difficile à mettre en oeuvre pour diverses raisons que votre installateur pourra vous indiquer je pense, si vous le souhaitez.
Plutôt que cette solution, pourquoi ne pas envisager tout simplement un déflecteur à positionner devant la ventouse (toutes les marques de chaudière ont cet accessoire à leur catalogue) et qui rabat ce qui en sort (vapeur d'eau entre autres) vers le sol ?.... La durée de vie de la vapeur d'eau "visible" est très brève, et aucun "jet" horizontal ne serait visible.
Vu le faible coût de cet accessoire, vous pourriez le placer dans un premier temps, et voir si cette solution pourrait satisfaire vos voisins.
Aucune possibilité de faire sortir la ventouse sur la rue ?...
Meilleurs sentiments.
GC
19 décembre 2015 à 19:18