Bonjour,

Je possédais un fourneau de 9 kW, et je chauffais un volume de 250 m3 à des températures de 27°. Celui-ci ayant percé, je l'ai remplacé (en lieu et place) par une cheminée à foyer fermé (Invicta) de 14 kW et là, surprise, j'arrive difficilement à chauffer à 22° et ce malgré un bon feu. La dépression de mon tube est de 12 Pascal avec 1 modérateur de tirage.
Je n'ai pas de prise d'air extérieur car la cheminée est au centre du salon.
Que dois-je faire pour améliorer le rendement de cette cheminée ? Merci.
Conseil 1 Forum chauffage

Cheminée mauvais rendement


Invité
invité
Il faut peut-être rallonger le conduit, il est peut-être trop court.
Conseil 2 Forum chauffage

Cheminée mauvais rendement


Invité
invité
N'avez-vous pas l'impression que la chaleur monte trop vite ! Rajouter peut être une clé de tirage, descender à 10 pascal avec votre modérateur. La section du tubage est à contrôler, rapport constructeur, avez-vous des gaines de ventilation qui partent de l'insert, auquel cas vous êtes en insuffisance !
Quel est le poids en fonte de votre appareil par rapport à votre fourneau, voir si la puissance réelle de votre insert est bien de 14 Kw, norme française type Turbo Fonte.
Conseil 3 Forum chauffage

Cheminée mauvais rendement


Invité
invité
J'ai aussi un appareil Invicta et j'ai toutes les peines du monde à chauffer ma maison. Cela fait 2 ans que je galère et je n'ai toujours pas trouvé la solution.
Conseil 4 Forum chauffage

Cheminée mauvais rendement


Invité
invité
J'ai le même problème avec un insert Invicta14 kw il ne chauffe pas j'ai pris contact avec la société il
mon conseillé d installer un modérateur de tirage.
16 septembre 2010 à 11:24
Conseil 5 Forum chauffage

Cheminée mauvais rendement


Invité
invité
Bonjour, moi aussi j'ai un problème avec Invicta double face 6282-44,15 kW, il ne chauffe rien, je dois me prendre un expert, tout le monde se renvoie la balle.
10 février 2011 à 22:33
Conseil 6 Forum chauffage

Cheminée mauvais rendement


Invité
invité
Bonjour, moi aussi j'ai le même insert Invicta double face et il ne chauffe rien et j'ai l'impression qu'il est pas installé dans les normes, comment est installé le vôtre ?
07 mars 2011 à 15:07
Conseil 7 Forum chauffage

Cheminée mauvais rendement


Invité
invité
Moi je l'ai, il ne chauffe pas, réduction en 180 et le réparateur me l'a installé à même le sol et pas d'aération sous le foyer, juste une arrivée d'air de 100 dans la pièce.
07 mars 2011 à 19:36
Conseil 8 Forum chauffage

Cheminée mauvais rendement


Invité
invité
A mon avis ces foyers fermés doivent être surélevés pour faire passer l'air dessous, je dois tout casser mon socle et le mettre sur pied, et c'est Leroy Merlin qui me l'a installé.
16 mars 2011 à 22:10
Conseil 9 Forum chauffage

Cheminée mauvais rendement


Invité
invité
Bonjour, je m'apprête à acheter une Invicta 18 Kw (ma maison fait 250m3). Mais avec tout ce que je lis dans vos messages, j'ai un doute sur la qualité de Invicta. On ne trouve pas de problèmes à propos des inserts Laudel. Pourtant ces 2 marques proposent des inserts quasiment identiques. Savez-vous quelles différences existent entre ces 2 marques ?
Merci de votre réponse. RV
10 août 2011 à 20:18
Conseil 10 Forum chauffage

Cheminée mauvais rendement


Invité
invité
Bonjour.

Je viens tout juste de mettre aux normes ma cheminée et de remplacer mon vieux foyer car un peu petit, par un Invicta 800 VT turbo 18 kW.
Tout comme vous, l’insert Invicta ne chauffait pas, aucun rayonnement, le réglage d’entrée d’air sur le cendrier demeurait totalement inefficace, le feu couvait et goudronnait donc un maximum la vitre et les parois.
Après plusieurs essais de réglage, j’ai trouvé la solution pour mon cas.
J’ai obstrué avec une petite tôle les entrées d’air se trouvant juste au dessus du cendrier et en bas de la vitre (système vitre propre).
L’air entrant par le réglage se trouvant sur le cendrier était totalement aspiré par ce système. De ce fait le feu manquait d’oxygène couvait et ne chauffait pas la masse de fonte. De plus la lame d’air qui passait devant la vitre la refroidissait et empêchait donc tout rayonnement de chaleur.
Maintenant, même en brûlant du bois pas très sec l’insert ne goudronne plus et la vitre se salit très peu. Les réglages sont devenus efficaces, l’insert rayonne et chauffe bien.
En espérant que ce post puisse aider beaucoup de personnes.
06 décembre 2012 à 09:10
Conseil 11 Forum chauffage

Cheminée mauvais rendement


Invité
invité
Bonjour.

Alors moi je viens tout juste d’installer un Invicta 800 double porte ! Je l'ai allumé aujourd’hui ! Je pense qu"il chauffe bien, il chauffe même très bien MAIS...
Le problème c'est que même sur la position 0 le ventilateur tourne tout le temps ! MÊME quand le feu est quasiment éteint.
Qui a ce genre de problème !
Parce que ça fait un bruit du tonnerre ! Au secours.
14 octobre 2013 à 18:49
Conseil 12 Forum chauffage

Cheminée mauvais rendement


Invité
invité
Bonjour. J'ai le même problème, quelqu'un pourrait-il peut-être nous renseigner. Merci.
10 novembre 2013 à 15:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Mauvais rendement et ventilation bruyante insert Luce 62 Edilkamin
    N°7441 : Bonjour, à tous, je me suis fait installé par un professionnel un insert Luce 62 de la marque Edilkamin avec 2 sorties indépendantes de diamètre 140, l'insert fait 12 Kw pour un volume chauffé de 340 m3, son rendement est de...
  • 2. Mauvais rendement d'un insert
    N°13521 : Bonjour, j'ai fait installer il y a une quinzaine de jours, par un professionnel, un insert à turbine de 10 kWatt nominal dans une ancienne cheminée à feu ouvert. La cheminée est adossée sur le pignon de la maison, elle...
  • 3. Mauvais tirage de cheminée pour chaudière gaz
    N°17603 : Bonjour. Voici le cas que je soumets à vos réflexions. Appartement dans immeuble 1955, avec chauffage central INDIVIDUEL par chaudière gaz (GN) murale 25 KW classique produisant aussi l’eau chaude. Le conduit...
  • 4. conseils installation raccord insert et cheminée
    N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
  • 5. Problème mauvaise odeur cheminée
    N°1417 : On a installé un foyer fermé à l'automne, et j'ai un problème d'odeur de plastique lorsque je charge un peu plus la cheminée en bois. Le fabricant m'a prévenu qu'au départ ça arrivait, mais cela fait 3 mois que je chauffe...
  • 6. Mauvais rendement d'un insert
    N°13493 : Bonjour, j'ai fait installer par un professionnel un insert de 10 kWatt équipé d'une turbine. Une gaine d'air chaud est montée pour l'étage mais je ne l'utilise pas pour l'instant car je n'arrive pas à chauffer correctement le...
  • 7. Information cheminée bio éthanol
    N°3157 : Bonjour, j'envisage d'acheter prochainement une cheminée bio éthanol. Mettant rendu sur plusieurs sites traitant du chauffage, j'ai pu lire tout et son contraire. Mes trois questions : - Est-ce que ce mode de chauffage est...
  • 8. Réduire tirage insert cheminée
    N°1700 : Bonjour. Comment réduire le tirage d'un insert d'une cheminée ? Merci pour vos conseils.
  • 9. Nettoyage conduit de cheminée avec un hérisson
    N°2 : Bonjour, Je souhaiterais voir comment on nettoie un conduit de cheminée avec un hérisson, d'avance merci.
  • 10. Rendement insert Cheminée Philippe Radiantes 700
    N°23920 : Bonjour, Depuis quelques années, j'habite dans une maison équipée d'une cheminée avec un insert radiantes 700 de la marque Cheminée Philippe (flamme verte 7). Je me questionne sur son rendement. L'insert ne présente...
>>> Résultats suivants pour : Cheminée mauvais rendement >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
ajouter eau dans chaudierebruleur a granules de boisrobinet thermostatique danfosstubage inox cheminee



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite