Problème Chauffage : Radiateurs accumulation pas consigne de charge


Invité
invité
Bonjour, je suis passé d'un tarif EJP (maison achetée en 2006) à un tarif HC / HP. Un électricien professionnel a fait les modifications dues au changement de tarif, mais depuis mes radiateurs à accumulation (STIEBEL ELTRON) ne fonctionnent plus, consigne de charge = 0% affichée sur le régulateur RCEI 824 ni en HC, ni en HP. L'électricien qui l'a fait ne connaît pas bien ce type d'appareil. L'hiver dernier avec un tarif sans HC/HP les radiateurs fonctionnaient normalement.
Conseils 1 Réparation Chauffage 1

Radiateurs accumulation pas consigne de charge


Invité
invité
Il faut que le signal provenant de votre compteur EDF provienne jusqu'à la borne HC de votre gestionnaire RCEI 824 peut être votre installateur a oublié de raccorder quelque chose. Vous trouverez ci-joint la notice d'installation de la RCEI824.
07 février 2008 à 01:26
Conseils 2 Réparation Chauffage 2

Radiateurs accumulation pas consigne de charge


Invité
invité
Bonjour, je me trouve à peu près dans la même situation sauf que je ne possède pas le module RCEI 824 qui est en option, mais je sais qu'il est quand même possible avec le module de base de fonctionner en heures creuses.
Mais j'ai peu d'infos dans la documentation.
On fait un pont entre les borniers A1 et HC du module de base et ça suffit ?
Merci de votre réponse...
Patrick
21 janvier 2011 à 19:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème charge radiateurs accumulation Stiebel Eltron
    N°19701 : Bonjour. J'ai 3 radiateurs à accumulation Steibel Eltron qui chargent en heures creuses la nuit. Cet hiver, les radiateurs au matin sont légèrement chauds mais n'assurent pas une température supérieure à 18° dans les...
  • 2. Adaptateur radiateur électrique
    N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
  • 3. Chaudière Chappée problème température de consigne
    N°20189 : Bonjour, Depuis septembre dernier mon chauffagiste a équipé ma maison d’une nouvelle chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.25 avec sonde externe et thermostat d’ambiance emolife. Le emolife a été configuré...
  • 4. Comment faire marcher des radiateurs à accumulation Stiebel Eltron 508
    N°22615 : Bonjour.. J'ai acheté une maison équipée de deux radiateurs à accumulation Stiebel Eltron 508 S gérés par un tableau (régulateur)et ça ne marche pas : je mets tout en marche à la main, parfois ça chauffe, parfois non,...
  • 5. Température extérieure dépassent 12° impossible d'avoir la température de consigne
    N°22080 : Bonjour. La semaine passée avec la hausse des températures dans la journée 13 à 16° extérieur à la sonde côté Nord impossible d'avoir plus que 18° consigne 21° pièces de vie, dans la soirée une fois descendu à 12°...
  • 6. Problème radiateurs Stiebel Eltron ETS 508 S
    N°19834 : Bonjour Nouvelle maison = nouveau chauffage (électrique et pourtant usine à gaz :biggrin:). Donc un radiateur électrique Stiebel Eltron ETS 508 S raccordé à un régulateur de charge. Stiebel Eltron RCEI 824. 2...
  • 7. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
    N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
  • 8. Radiateurs du RDC qui restent froids
    N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
  • 9. chaudière gaz sorties radiateurs
    N°35 : J'installe une chaudière gaz murale, les sorties radiateurs sont fournies en 16/18 et l'étude chauffage définie mes départs en 26/28. N'y-a-t'il pas un problème d'étranglement qui pourrait nuire au bon fonctionnement ?
  • 10. Comment règler mes radiateurs
    N°4723 : Bonjour, je possède une maison sur 2 niveaux avec une chaudière Saunier Duval, installation Bi-tube PER avec thermostat d'ambiance dans le salon.(Voir plan joint). Mon problème est que je n'arrive pas à avoir la température...
>>> Résultats suivants pour : Radiateurs accumulation pas consigne de charge >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
poele a bois bullerjanthermometre radiateurconseil chauffageevacuation chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite