FAQ Questions chauffage : Comment règler mes radiateurs


Invité
invité
Bonjour, je possède une maison sur 2 niveaux avec une chaudière Saunier Duval, installation Bi-tube PER avec thermostat d'ambiance dans le salon.(Voir plan joint).
Mon problème est que je n'arrive pas à avoir la température demandée au thermostat. Mes radiateurs du salon-séjour sont tièdes alors que dans la cuisine et les pièces d'eau à l'étage, les radiateurs sont bouillantissimes. Dans les chambres les radiateurs avec vannes thermostatiques fonctionnent presque correctement sauf celui le plus éloigné de l'installation qui est tiède voire souvent froid.
Je demande sur le thermostat d'ambiance 21° et je ne dépasse pas 19° alors que la chaudière tourne sans cesse.
Comment dois-je faire pour que les radiateurs des pièces d'eau ne soient pas bouillants mais gardent une température correcte, que mes radiateurs du salon-séjour ne soient plus tièdes mais chauds et donnent la température demandée sur le thermostat d'ambiance et que mon radiateur de l'étage le plus éloigné soit chaud au même titre que les autres des chambres.
Pour infos, les radiateurs sont purgés, pression chaudière à 1.4 bars, mais perte de pression régulière de 0.1 bars tous les 15 jours.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation chaudière radiateurs

Conseils 1 Forum Chauffage

Comment règler mes radiateurs


Invité
invité
Il faut mettre des robinets thermostatiques à tous les radiateurs.
Conseils 2 Forum Chauffage

Comment règler mes radiateurs


Invité
invité
Ne pas installer de vanne thermostatique sur l'ensemble des radiateurs : vous devez assurer un débit minimum sur votre circulateur. Vote choix semble judicieux dans le salon : préférer le radiateur près de la fenêtre non équipé de thermostat. Votre réseau semble déséquilibré, voir notamment question n°4549. Si après équilibrage vos radiateurs non équipés sont bouillants, réduire l'allure de chauffe de votre chaudière : surchauffe inutile. A puissance identique, apportez du débit plutôt que de la température. Si après l'équilibrage, le radiateur le plus défavorisé reste froid, il se peut que cela provienne du circulateur peut-être sous-dimensionné, mais vous avez des pertes de charge en ligne réduite avec du PER. La variation de pression est logique sur une variation de température. Si la variation est trop importante, vous devez contrôler la pression de gonflage du vase d'expansion. Si vous avez une perte constante de pression, vous avez une fuite : vérifier notamment l'étanchéité de votre soupape de sécurité. Purger votre installation. Vérifier l'hystérésis sur le régulateur d'ambiance (0,5°C). LVE
Conseils 3 Forum Chauffage

Comment règler mes radiateurs


Invité
invité
Si perte de pression vérifier le vase d'expansion. Forcément une fuite dans le circuit.
Conseils 4 Forum Chauffage

Comment règler mes radiateurs


Invité
invité
Bonjour. D'abord il ne faut dans le salon que des robinets simples et que le thermostat d'ambiance réglé à 21° soit éloigné de la cuisine, de préférence sur le côté droit du plan, contre le mur (près du mot "séjour" par exemple).
Il doit faire alors 21° dans la pièce et le thermostat va déclencher la chaudière si c'est au dessous et l'arrêter au dessus. Ainsi la chaudière va se mettre en marche pour maintenir 21° dans le séjour.
Le robinet du radiateur près de l'entrée doit être ouvert au maximum.
Vérifier que les robinets de débit des radiateurs du séjour sont ouverts au maximum (le 2e petit robinet du radiateur). Vraisemblablement ils sont à moitié fermés et les radiateurs restent tièdes et la chaudière marche en permanence.
La vanne thermostatique de la cuisine doit être réglée pour la température de la cuisine, quand on cuisine cela réchauffe et le robinet thermostatique va régler le radiateur en fonction de la t° de cette pièce.
En salle d'eau et salle de bains on laisse ouvert en permanence les robinets simples, ils vont maintenir les radiateurs chauds pour les serviettes et avoir une t° plus élevée.
Dans les chambres le thermostatique est réglé selon ce qu'on souhaite. Votre problème doit venir du radiateur du séjour avec vanne simple dont le 2e robinet (celui de retour de l'eau froide vers la chaudière) doit être fermé.
En principe on laisse grand ouverts les robinets de retour des pièces les plus éloignées de la chaudière (les chambres du haut) et on ferme un peu ceux les plus près de la chaudière (cuisine, séjour, entrée) pour compenser la perte de charge due à la longueur des tuyaux.
24 novembre 2008 à 02:02
Conseils 5 Forum Chauffage

Comment règler mes radiateurs


Invité
invité
Salut, pour moi vous devez mettre des purgeurs d’air auto sur vos collecteurs.
Vous devez avoir de l'air dans le collecteur vers votre chaudière.
06 février 2010 à 06:40
Conseils 6 Forum Chauffage

Comment règler mes radiateurs


Invité
invité
L'installation est déséquilibrée : l'eau circule là où c'est le plus facile. Si les radiateurs sont montés en parallèle il faut que chaque boucle ait la même perte de charge. c'est-à-dire que l'eau ait autant de difficulté à aller au plus proche comme au plus loin des radiateurs.
Normalement il y a des T de réglage sur le retour de vos radiateurs, si ce n'est pas le cas, il faut les installer en été. Toutes les autres solutions ne sont que des pansements.
Pour la perte de pression, il doit y avoir une micro fuite. Bon courage.
11 février 2010 à 17:36
Conseils 7 Forum Chauffage

Comment règler mes radiateurs


Invité
invité
J'ai eu le même problème il y a un an !
A mon avis, ce sont vos vannes thermostatiques qui sont bloquées (le ressort qui repousse l'aiguille doit être grippé). Donc vos radiateurs du salon ne chauffent plus et votre consigne n'est jamais atteinte bien que votre chaudière chauffe en permanence.
Vos radiateurs du haut sont bouillants car toute l'eau chaude passent par eux !
N. B. : Pour débloquer des vannes thermostatiques, c'est très facile, à l'aide d'une pince multiprise vous démontez les vannes et vous tirez légèrement sur l'aiguille et vous tapotez sur la partie mécanique.
Si ça ne se débloque toujours pas, à l'aide d'une clé alène vous dévissez le support de l'aiguille pour atteindre le ressort. Et là vous avez accès au ressort.
Pour vérifier que tout est ok, quand vous appuyez sur l'aiguille, elle doit revenir naturellement à l'aide du ressort.
Je le fais régulièrement à chaque hiver, quand les vannes sont restées 6 mois bloquées durant les saisons chaudes. Un conseil, laissez vos vannes ouvertes lorsque vous arrêterez votre chaudière au printemps !
29 janvier 2011 à 21:39
Conseils 8 Forum Chauffage

Comment règler mes radiateurs


Invité
invité
Salut, juste un truc, il faut contrôler la perte d'eau évacuée par la vanne de sécurité (celle qui ne devrait servir qu'en cas de surpression et que beaucoup de chauffagistes pressés utilisent pour faire la vidange...).
Mettre un récipient dessous à la place du raccordement normal à l'égout... ou remplacer le tube d'évacuation par un tube transparent...
Si ça coule tout le temps ce n'est par normal, soit le joint d'arrêt est foutu, soit il y a des cochonneries dessus, soit la chaudière est en surpression permanente... A plus.
13 novembre 2011 à 11:59
Conseils 9 Forum Chauffage

Comment règler mes radiateurs


Invité
invité
Il faut bien comprendre 2 choses dans une installation de chauffage central :
- la première : les robinets des radiateurs (qu'ils soient thermostatiques ou pas)(situés en entrée de radiateurs) servent uniquement à régler la température dans chaque pièce.
- si un robinet est ouvert et que le radiateur ne chauffe pas, il est possible que la tige du robinet soit bloquée : démonter la tête et décoincer la tige.
- si un robinet est ouvert et que le radiateur chauffe mais peu c'est qu'il ne reçoit pas assez d'eau.
- si celui-ci est situé en fin de réseau la première chose à faire est d'augmenter la vitesse du circulateur en espérant qu'il arrive à pousser suffisamment d'eau pour l'alimenter.
- si le problème existe toujours il faut comprendre la 2ème chose : les tés (ou coudes) de réglage (situés en sortie de radiateurs) servent à équilibrer l'installation.
En gros il faut comprendre que sans tés de réglage les premiers radiateurs vampirisent toute l'eau et les derniers n'ont plus rien. Le but des tés est de permettre à chaque radiateur d'obtenir la même quantité d'eau que ses camarades.
Dans un circuit idéal le 1er radiateur devrait avoir son té quasi fermé afin de réduire son débit et le dernier complétement ouvert avec toute une série de fermeture intermédiaire pour les autres.
Au final si un radiateur chauffe peu il faut ouvrir un peu plus son té de réglage ou fermer un peu ceux des radiateurs amont.
Mais attention en faisant ça on risque de dérégler les suivants, il faut donc trouver un juste équilibre et c'est justement la raison d'être de ces tés :).
17 novembre 2011 à 15:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Radiateurs bruyants chaudière gaz
    N°19798 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison. Mauvaise surprise les radiateurs (fonte alu) font beaucoup de bruit (bruit de chasse d'eau). Trois installateurs étaient venus pour devis. L'un a tout de suite évoqué de...
  • 2. Chaudière Chappée fioul quel risque à régler l'eau radiateurs à 40 degrés
    N°16373 : Bonjour à tous. Ma chaudière date de 1970, Chappée fioul, peu utilisée, presque neuve. Ballon ECS, dont je ne me sers pas. En réglant le thermostat chauffage à 40 degrés, ainsi que l'ECS, je me chauffe convenablement....
  • 3. régler vanne en sortie des radiateurs
    N°142 : Bonjour, comment régler la vanne en sortie des radiateurs à eau selon leur éloignement sur le réseau ? Plus ou moins ouverte si le radiateur est le dernier du réseau ? Merci de votre réponse.
  • 4. Comment régler mes radiateurs
    N°4685 : Bonjour, je possède une maison sur 2 niveaux. Chaudière Saunier Duval, installation Bi-tube PER avec thermostat d'ambiance dans le salon (voir plan joint). Mon problème est que je n'arrive pas à avoir la température demandée...
  • 5. Problème certains radiateurs impossibles à régler
    N°23452 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison qui est chauffée au fioul. J'ai allumé la chaudière afin de voir le fonctionnement des radiateurs. Or, je me rends compte que certains radiateurs sont impossibles à régler et...
  • 6. Problème radiateurs chauffage gaz
    N°2215 : Bonsoir, je viens de réactiver le chauffage au gaz, deux des radiateurs ne chauffent plus. Quelle en est la raison ? Avec mes remerciements.
  • 7. Comment régler mon circulateur WILO stratos PICO
    N°19491 : Bonjour à tous. Voici mon problème, j'ai fait changer mon vieux circulateur Calory Top à brides et comme aucun circulateur moderne ne correspondait, j'ai fait appel à un plombier chauffagiste pour changer les raccords et...
  • 8. Adaptateur radiateur électrique
    N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
  • 9. Comment régler les problèmes de bruit dans les radiateurs
    N°4648 : Bonjour. Suite à mes déboires avec des bruits sur mon installation de chauffage, je vais vous décrire le mode opératoire que j'ai appliqué pour ne plus avoir ces bruits gênants. Cela pourra peut-être aider quelqu'un. 1/...
  • 10. Avis radiateurs électriques marque Carrera
    N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
>>> Résultats suivants pour : Comment règler mes radiateurs >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite