Chaudière Lamborghini 30/90 en sécurité pression ok
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
6387
Question Bricolage : Chaudière Lamborghini 30/90 en sécurité pression ok
Invité

Bonsoir, problème avec une chaudière Lamborghini, eau chaude et chauffage, la pression était à 0, j'ai réussi à la faire remonter à 1.5 mais lorsqu'on la met en marche elle se met automatiquement en sécurité. J'ai bien sûr appelé plusieurs dépanneurs et toujours la même réponse : " on ne met pas les mains dans les chaudières de cette marque ", génial ! La chaudière doit avoir environ 7 ans (ancien proprio avait choisi cette marque), que faire, un tuyau ou la changer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
30 octobre 2008 à 04:03
Réponse chauffage 1
Invité

Chaudière Lamborghini 30/90 en sécurité pression ok
Invité

Bonjour,
il faut vérifier la sonde sur le côté droit du brûleur (encoche bien positionnée, la nettoyer) et vérifier le bon réglage des électrodes. Nettoyer aussi le filtre de la pompe sur le côté gauche. Cordialement. Christian
il faut vérifier la sonde sur le côté droit du brûleur (encoche bien positionnée, la nettoyer) et vérifier le bon réglage des électrodes. Nettoyer aussi le filtre de la pompe sur le côté gauche. Cordialement. Christian