Panne Chauffage : Perte pression circuit chauffage
Invité

Est-il possible qu'une fuite sur le circuit de chauffage entraîne une baisse de pression au niveau du manomètre de manière non constante. Lorsqu'il fait froid et que les radiateurs sont très chauds, la pression baisse peu, par contre, lorsque la température extérieure augmente, la chaudière chauffe moins et là, la pression baisse plus rapidement. Nous sommes donc obligés de rajouter de l'eau. Le vase d'expansion a été changé et la soupape ne fuit pas. Merci.
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Perte pression circuit chauffage
Invité

Bonjour, je suis plombier. Cest une fuite ou trop d'air dans la canalisation. Il faut purger les radiateurs.
Conseils Forum chauffage 2
Invité

Perte pression circuit chauffage
Invité

Voir la soupape 3 bars, fuite ou une fuite à un raccord, voir joint ou contrôlez le vase, le gonfler à 1.5 bars à la pompe à vélo.
Conseils Forum chauffage 3
Invité

Perte pression circuit chauffage
Invité

Le vase d'expansion n'étant pas raccordé vous devez mettre une pression d'azote de 500 gr au-dessus de votre hauteur statique de l'installation. G.B.
25 mars 2008 à 15:21