FAQ Questions chauffage : Problème chaudière fuite liquide marron


Invité
invité
Bonjour, Je possède une chaudière à fuel Viessmann. Depuis quelques temps j'entendais assez fortement l'eau du circuit de chauffage s'écouler dans les tuyaux. Hier, une espèce de liquide marron s'est échappé du "purgeur" (à côté du manomètre, sur la console d'installation, située au dessus de la chaudière). J'ai donc tout éteint et ne sais trop quoi faire. J'imagine que c'est un problème de pression, mais ne m'y connais absolument pas. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer? Merci.

Conseils Forum 1

Problème chaudière fuite liquide marron


Invité
invité
C'est ce que l'on appelle de la boue. Il faut purger l'installation. Le plus simple : si possible mettez un bout de tuyau (qui enverra la purge vers l'extérieur : égout, jardin...) à la sortie purge d'un radiateur. Ouvrez cette purge. Une fois que plus rien ne coule, laissez ouverte cette purge et remettez de l'eau dans le circuit tout en faisant tourner la chaudière. Laissez purger quelques minutes (10 environs), jusqu'au moment ou l'eau de purge est claire. Arrêtez la chaudière, fermez la purge et remettez à bonne pression.
Conseils Forum 2

Problème chaudière fuite liquide marron


Invité
invité
Oui, mais avec cette solution, vous ne faites que repousser le problème. En remplissant l’installation, vous allez y rajouter encore plus de molécules d'oxygène qui sont très gourmandes en acier et en cuivre (ce qui provoque la boue par oxydation). Il faut, impérativement, revoir votre système d'expansion avant de faire quoi que ce soit.
Conseils Forum 3

Problème chaudière fuite liquide marron


Invité
invité
La solution certes plus onéreuse consiste à remplir votre circuit avec du liquide de refroidissement pour automobile.
Conseils Forum 4

Problème chaudière fuite liquide marron


Invité
invité
Démonter les radiateurs, les nettoyer à l'eau.
Conseils Forum 5

Problème chaudière fuite liquide marron


Invité
invité
Bonjour, étant technicien chauffagiste je vous conseillerai de faire un désembouage d'installation, il faut impérativement faire intervenir un pro habitué à ce genre d'opérations et bien équipé pour effectuer ces travaux. Un désembouage s'effectue en plusieurs points, tout d'abord il suffit de mettre un produit de traitement dans le chauffage qui sera brassé, et qui aura pour but de diluer les boues sans attaquer des tuyaux ou le corps de chauffe. Ensuite le technicien reviendra avec une machine de brassage, qu'il connectera sur le circuit d'eau sanitaire, et qu'il raccordera aussi à la place d'un radiateur. Cette machine équipée d'une pompe puissante permet aussi d'inverser le flux de l'eau lors du travail et de faire des chasses. Il fermera tout les radiateurs sauf un et mettra en route son engin, une fois l'eau propre après brassage puis rinçage il passera à un autre radiateur. Cela permet de nettoyer les canalisations et les radiateurs. Pour finir il mettra un produit de protection anti-corrosion adapté à votre installation. A savoir que vos problèmes de bruit d'eau peuvent être provoqués par énormement de chose et que seul un SAV compétent pourra vous offrir un bon diagnostic. Les solutions telles que le démontage des radiateurs ou la purge du circuit ne peuvent que repousser le problème sans annuler ce qui les a causé, de plus ils ne permettent pas un nettoyage de la chaudière et des tuyaux.
09 janvier 2008 à 20:00
Conseils Forum 6

Problème chaudière fuite liquide marron


Invité
invité
Réponse N°5 : Enfin quelqu'un de sérieux, bravo pour la solution qui est la seule valable. G.B. (42 ans chauffagiste)
25 mars 2008 à 15:21
Conseils Forum 7

Problème chaudière fuite liquide marron


Invité
invité
Je me permets de poster ici car j'ai un souci avec ma chaudière Viessmann vitodens 333F depuis août 2009 : un défaut code A8 s'est affiché ! La veille notre maison a été touchée par la foudre et notre télé, écran PC, PC et box ont été HS !
Pour info : la chaudière a été installée en septembre 2008 et mise en service le 14/11/08 par une grande entreprise d'entretien et de dépannage !
Après une dizaine de rendez-vous dont certains ont été annulés en dernière minute, voici un résumé de ce qui a été fait :
pensant que la chaudière a été touchée par la foudre : changement de tableau électrique, fiche de codage et commande !
Mais le lendemain nous nous apercevons que le code défaut A8 est toujours présent !
C'est là que les rendez-vous s'accumulent sans que la panne soit réparée !
Le 21/10 on nous remplace la sonde de pression d'eau et le tableau électrique mais le défaut est toujours présent ! C'est pourquoi l'entreprise décide de faire intervenir un technicien Viessmann qui est intervenu hier !
Il a changé la pompe et la panne a été réparée ! Il m'a dit que toute l'installation est embouée et qu'il faut au plus vite pratiquer un désembouage !
Même pas 30 minutes après son départ un nouveau défaut s'affiche A9 !
Après avoir rappelé Viessmann et l'entreprise d'entretien plusieurs fois ainsi que mon installateur je ne sais plus qui croire !
Viessmann et mon entreprise d'entretien me disent que tant que ce désembouage n'est pas effectué on aura des problèmes et mon installateur affirme que c'est impossible qu'après même pas un an il y ait de l'embouage ! Et qu'il a fait ce qu'il fallait lors de l'installation ! Par contre il m'a bien dit qu'il n'a pas mis de produits ! Et nous avons des tuyaux en cuivre et PER !
Bref suite à votre massage du dessus j'ai l'impression que je dois effectuer ce désembouage !
Mais si une fois le désembouage effectué le problème persiste cela voudra dire que le problème est ailleurs peut-être quand même dû à la foudre ! Et du coup j'aurais payé un désembouage pour rien !
Une autre question : comment peuvent-ils savoir que c'est emboué ! ? Lors d'un rendez-vous avec mon dépanneur du 14/10, celui-ci a effectué l'entretien annuel et n'a pas mentionné un problème quant à la qualité de l'eau ou autre !
Je suis un peu perdue dans toute cette histoire surtout que j'ai pensé investir dans une bonne chaudière et même pas un an après j'ai déjà des problèmes !
Merci d'avance pour vos réponses ! Angélique
Information de Bricovidéo :
Bonjour,
Nous avons créer une question pour votre problème, avec un lien ramenant à ce numéro de question.
Veuillez la consulter si des internautes répondent directement.
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage chauffage.
24 octobre 2009 à 09:48
Conseils Forum 8

Problème chaudière fuite liquide marron


Invité
invité
Bonjour. Un désembouage c'est une très bonne solution, après il faut en général refaire quelques joints, car le produit miracle qui nettoie, enlève la rouille qui servait de colmatage.
04 août 2011 à 16:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 2. Fuite liquide marron chaudière Saunier Duval THEMA F-25 E B
    N°15763 : Bonjour, J'ai une fuite de liquide marron qui sort d'un des tuyaux de ma chaudière Saunier Duval THEMA F-25 E B. Que dois-je faire ? Merci.
  • 3. Vice caché dans chauffage géothermique
    N°3161 : Quel recours quand la garantie décennale est finie et que les tubes aluminium ont été troués par l'électrolyse cuivre-alu de mon chauffage géothermique ? L'entreprise spécialisée en chauffage qui a réparé et facturé les...
  • 4. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
    N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 6. Fuite pressostat chaudière Chappée Luna CF 2 24
    N°10489 : Bonjour tout le monde. Je possède une chaudière murale Chappée, modèle CF 2.24 et mon problème est que j'ai détecté l'année dernière une petite, mais vraiment petite, fuite au niveau de l'axe du pressostat. Ce qui...
  • 7. Problème fuite chaudière fioul De Dietrich
    N°15577 : Bonjour, J'ai une chaudière au fioul De Dietrich et de l'eau goutte derrière (au niveau de l'ouverture et fermeture d'eau), dès que je la mets en marche. Que dois-je faire SVP ? Merci de me venir en aide. :sad:
  • 8. Chaudière fioul type Bora bvi25 crache marron
    N°3804 : Bonjour, impossible de savoir l'origine des rejets marron sur mon toit (6m²) d'ardoise à changer car c'est taché, chaudière fioul Bora bvi25 à ventouse vieille de 4 ans. Les techniciens de chez Chappée ne savent pas et je...
  • 9. Fuite en bout de vanne 3 voies chaudière Saunier Duval Themaplus F25E
    N°15188 : Bonjour, Je dispose d'une chaudière Saunier Duval citée en objet. En début d'année, le vase d'expansion a dû être changé, ainsi que la vanne 3 bars de sécurité. Suite à cela, tout fonctionnait normalement. Suite à...
  • 10. Problème fuite eau chaude chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H
    N°14234 : Bonjour, j'ai ma chaudière Elm Leblanc Megalis NGVA 24-3H qui fuit sans cesse de l'eau chaude. Le seul moyen de stopper l'eau qui coule est de couper la vanne de sortie d'eau chaude de la chaudière. Je n'arrive pas à savoir ce...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière fuite liquide marron >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
thermometre radiateurchoisir chauffage chaudiereinstallation radiateur electriquepoele a bois danois



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite