Installation non conforme Viessmann Vitodens 200 avec ventouse
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
13076
Problème Forum Chauffage : Installation non conforme Viessmann Vitodens 200 avec ventouse
Invité

Bonjour
Mon installateur m'a posé une chaudière de marque Viessmann modèle Vitodens-200.
Je lui ai demandé avec ventouse pour des raisons de sécurité (pas de fuite de monoxyde) et de confort (pas de froid venant des aérations).
Or, l'été dernier, il se trouve que j'ai eu des odeurs de gaz dans la buanderie où se trouve la chaudière.
Mon installateur est venu et a constaté lui aussi l'odeur mais a cherché en vain une fuite.
En revanche, il m a fait remarquer que j avais bouché les aérations de la pièce, ce à quoi j'ai répondu que c'était le but de la ventouse justement !
Mais là, un peu gêné, il m a dit qu'il n'avait pas pu raccorder l'aspiration de la ventouse et que seule l'extraction se faisait par un tube dans le conduit de cheminée. Ma cheminée fait 8 mètres de haut.
Donc, deux questions se posent :
1 - il n a pas voulu me mettre une ventouse en façade (à 2 mètres) mais la hauteur de 8 mètres n'est elle pas trop importante pour l'extracteur ?
2 - L'aspiration se fait dans la pièce (d'à peine 20 m3), ce qui est une abération avec une ventouse, mais là encore, 8 mètres vers le toit ne sont-ils pas de trop ?
Aurais-je dû insister pour mettre la ventouse en façade ?
Ou simplement lui demander de venir raccorder l'aspiration à un tube dans la cheminée ?
Merci pour votre aide et vos avis éclairés car je n'y connais rien.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Cordialement, M.JF
Mon installateur m'a posé une chaudière de marque Viessmann modèle Vitodens-200.
Je lui ai demandé avec ventouse pour des raisons de sécurité (pas de fuite de monoxyde) et de confort (pas de froid venant des aérations).
Or, l'été dernier, il se trouve que j'ai eu des odeurs de gaz dans la buanderie où se trouve la chaudière.
Mon installateur est venu et a constaté lui aussi l'odeur mais a cherché en vain une fuite.
En revanche, il m a fait remarquer que j avais bouché les aérations de la pièce, ce à quoi j'ai répondu que c'était le but de la ventouse justement !
Mais là, un peu gêné, il m a dit qu'il n'avait pas pu raccorder l'aspiration de la ventouse et que seule l'extraction se faisait par un tube dans le conduit de cheminée. Ma cheminée fait 8 mètres de haut.
Donc, deux questions se posent :
1 - il n a pas voulu me mettre une ventouse en façade (à 2 mètres) mais la hauteur de 8 mètres n'est elle pas trop importante pour l'extracteur ?
2 - L'aspiration se fait dans la pièce (d'à peine 20 m3), ce qui est une abération avec une ventouse, mais là encore, 8 mètres vers le toit ne sont-ils pas de trop ?
Aurais-je dû insister pour mettre la ventouse en façade ?
Ou simplement lui demander de venir raccorder l'aspiration à un tube dans la cheminée ?
Merci pour votre aide et vos avis éclairés car je n'y connais rien.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Cordialement, M.JF
28 janvier 2010 à 15:12
Conseils 1 Dépannage
Invité

Installation non conforme Viessmann Vitodens 200 avec ventouse
Invité

Bonjour. Exigez de votre installateur le certificat de conformité qu'il est tenu de vous délivrer s'il est agréé ou de vous faire obtenir par l'intermédiaire d'un organisme agréé (Qualigaz par exemple) Vous allez voir la surprise.
29 janvier 2010 à 17:33
Conseils 2 Dépannage
Installation non conforme Viessmann Vitodens 200 avec ventouse
Bonjour et merci pour votre réponse. Je viens de me plonger dans le dossier de mon installation et trouver le certificat de conformité.
Sur le certificat je lis :
- ÉVACUATION DES GAZ BRULES : par un conduit / tirage naturel / avec assistance mécanique / ALS
- VENTILATION : la case "amenée d'air" est cochée (ma fameuse aération je suppose).
Sur le devis et la facture je lis :
- Tubage de la cheminée en Pps diam 80.
Je commence à me demander s'il ne m'a tout simplement pas installé la chaudière sans ventouse...
Cela ne correspond pas à ma demande mais malheureusement je n'ai pas de trace écrite et n'y connaissant rien, je n'ai rien remarqué à la lecture du devis.
Toutefois avec une évacuation classique, n'était-il pas obligé de tuber en inox le conduit de cheminée (il l'a fait chez mon voisin) ?
Dans l'attente de votre réponse, excellente soirée.
M.
Sur le certificat je lis :
- ÉVACUATION DES GAZ BRULES : par un conduit / tirage naturel / avec assistance mécanique / ALS
- VENTILATION : la case "amenée d'air" est cochée (ma fameuse aération je suppose).
Sur le devis et la facture je lis :
- Tubage de la cheminée en Pps diam 80.
Je commence à me demander s'il ne m'a tout simplement pas installé la chaudière sans ventouse...
Cela ne correspond pas à ma demande mais malheureusement je n'ai pas de trace écrite et n'y connaissant rien, je n'ai rien remarqué à la lecture du devis.
Toutefois avec une évacuation classique, n'était-il pas obligé de tuber en inox le conduit de cheminée (il l'a fait chez mon voisin) ?
Dans l'attente de votre réponse, excellente soirée.
M.
30 janvier 2010 à 18:47
Conseils 3 Dépannage
Invité

Installation non conforme Viessmann Vitodens 200 avec ventouse
Invité

Je ne remarque rien d'anormal sur votre installation.
Le conduit d'évacuation et conforme.
Vous avez une installation mixte, c'est à dire que la chaudière prend son oxygène dans la pièce où se trouve la chaudière, d'où l'obligation de ne pas boucher votre ventilation.
Et l'extraction des gaz brûlés se fait par extraction type ventouse étanche.
C'est conforme.
Le conduit d'évacuation et conforme.
Vous avez une installation mixte, c'est à dire que la chaudière prend son oxygène dans la pièce où se trouve la chaudière, d'où l'obligation de ne pas boucher votre ventilation.
Et l'extraction des gaz brûlés se fait par extraction type ventouse étanche.
C'est conforme.
08 septembre 2010 à 18:57
Conseils 4 Dépannage
Invité

Installation non conforme Viessmann Vitodens 200 avec ventouse
Invité

Bonjour et bonne année,
Je ne sais pas de quand date votre question et si vos problèmes ont été résolus.
Toutefois ce que je sais, c'est qu'à la vue de vos photos, le tubage est inexistant, le branchement de la ventouse n'est pas conforme et dangereux, les ventilations haute et basse ne sont pas là que pour le monoxyde carbone et sont obligatoires.
La délivrance d'un certificat de conformité est obligatoire selon le modèle de pose.
Se renseigner chez Qualigaz dans chaque département. Je pense que les règles de l'art et la conformité ne sont pas respectées. Faites venir Qualigaz, un constat d'huissier et ensuite lettre recommandée à l'installateur pour mise en conformité sous 48 heures, sinon déposer injonction de faire au tribunal gratuit et mise en demeure avec demande d'astreinte financière pour mise en danger et non respect des règles techniques et commerciales. D'autant que le fabricant peut ne pas assurer sa garantie.
Salutations. Installateur 78
Je ne sais pas de quand date votre question et si vos problèmes ont été résolus.
Toutefois ce que je sais, c'est qu'à la vue de vos photos, le tubage est inexistant, le branchement de la ventouse n'est pas conforme et dangereux, les ventilations haute et basse ne sont pas là que pour le monoxyde carbone et sont obligatoires.
La délivrance d'un certificat de conformité est obligatoire selon le modèle de pose.
Se renseigner chez Qualigaz dans chaque département. Je pense que les règles de l'art et la conformité ne sont pas respectées. Faites venir Qualigaz, un constat d'huissier et ensuite lettre recommandée à l'installateur pour mise en conformité sous 48 heures, sinon déposer injonction de faire au tribunal gratuit et mise en demeure avec demande d'astreinte financière pour mise en danger et non respect des règles techniques et commerciales. D'autant que le fabricant peut ne pas assurer sa garantie.
Salutations. Installateur 78
16 janvier 2011 à 12:50
Conseils 5 Dépannage
Invité

Installation non conforme Viessmann Vitodens 200 avec ventouse
Invité

Bonjour, avez-vous des nouvelles, ce type d'installation est-il conforme ou au moins viable ?
J'envisage de procéder ainsi temporairement, j'ai récupéré une chaudière ventouse en remplacement de mon ancienne à tirage naturel mais comme ce n'est que temporaire (2 mois) je ne veux pas percer le mur et réutiliser la cheminée tubée existante. Merci d'avance. Patrick
J'envisage de procéder ainsi temporairement, j'ai récupéré une chaudière ventouse en remplacement de mon ancienne à tirage naturel mais comme ce n'est que temporaire (2 mois) je ne veux pas percer le mur et réutiliser la cheminée tubée existante. Merci d'avance. Patrick
22 novembre 2011 à 17:25