chop74
Membre inscrit
chop74
2 messages
Bonjour.

Je suis dans dans une maison dont les murs datent de 1904.
Autant dire qu'il y a eu passablement de rénovation au fil du temps et que la distribution du chauffage est loin d'être optimum. Cependant le chauffage a bien fonctionné pendant plusieurs années grâce à une Vitodens 200 de 34 kW installée en 2008 qui alimente 13 radiateurs fonte/acier et un plancher chauffant.

Puis il y a 3 ans, suite à un entretien de chaudière (entreprise de maintenance) un radiateur ne voulait plus chauffer du tout.
Celui-ci se trouve sur le même niveau que la chaudière mais c'est le plus éloigné (distribution en parapluie).
L'hiver suivant un 2ème radiateur (dans la même pièce mais cette fois le plus près de la chaudière ! mais l'arrivée sur le radiateur reste plus bas que le départ de la chaudière).

Enfin un an plus tard c'est le plancher chauffant à l'étage du dessus qui ne chauffe plus.
Puis quelques semaines plus tard le même hiver c'est l'eau chaude qui tombe en rade.
Une connaissance me dépanne. La vanne mélangeuse était coincée avec des dépôts.
Il tente également de changer le circulateur de la chaudière pour les problèmes de radiateurs mais ce n'est pas la cause.

Évidemment entre temps j'ai fait venir divers dépanneurs (5 entreprises différentes) et tous remettent en cause l'installation qui a pourtant fonctionné correctement pendant des années mais pas la chaudière...

Je me laisse convaincre qu'il faut faire un désembouage (air-eau pulsé).
Résultat : 3 radiateurs en plus qui ne chauffent plus et 1800 euros en moins !
Ça fait donc 6 radiateurs qui ne chauffent plus ! Il ne comprend pas pourquoi... moi non plus.
(A noter que si je ferme tout et que j'ouvre un radiateur à la fois ils chauffent tous correctement).

Comme il est passé par la chaudière est-ce que certains dépôts seraient venus se coller à d'autres ou auraient fait barrage ?
Je fais venir le service de maintenance, les durites qui arrivent/partent du corps de chauffe sont complètement bouchées. J'enlève toute la calamine (boue séchée ?) Ça n'a que peu d'effet.
Je fais également changer le vase d'expansion externe qui est fatigué, je récupère un radiateur et le plancher chauffant, mais les autres 5 restent froids.

Je suspecte un encrassement ailleurs dans la chaudière (corps de chauffe ou autre) qui limite le débit et donc empêche de chauffer uniformément.
Le fait que l'eau chaude sanitaire soit très longue à monter en température renforce cette idée, mais rien ne permet d'affirmer que c'est ça et personne ne veut démonter la chaudière pour vérifier/nettoyer.

Je n'ai donc plus que 2 options apparemment :
1- changer le corps de chauffe
2- changer la chaudière

Les 2 n'ont évidemment pas le même coût mais si je change le corps de chauffe et que le problème est ailleurs j'aurais encore perdu plus de 1000 Euros.
Pour la chaudière c'est 5x plus cher mais j'ai l'impression que c'est la décision la plus raisonnable sur le long terme même si je n'ai aucune garantie que le chauffage serait à nouveau totalement fonctionnel.
Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avoir lu mon pavé.
25 avril 2022 à 17:58
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Radiateurs froids chaudière Viessmann Vitodens 200

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonsoir.

Si le prestataire qui a réalisé le désembouage mécanique est passé par la chaudière c'est une erreur, pour réaliser cette opération il faut toujours isoler la chaudière, désembouer l'installation circuit par circuit en commençant par le plus proche et le plus court et pour finir par le plus éloigné et le plus long.
On finit toujours par la chaudière, on pose en pot anti boues magnétique sur le retour de l'installation de la chaudière pour éviter de colmater le corps de chauffe de cette dernière et on rajoute un traitement d'eau inhibiteur contre le développement des boues et des algues obligatoire lorsqu'on a un circuit plancher chauffant.

Lors de ce désembouage, votre prestataire a-t-il touché aux coudes et tés de réglages des radiateurs et aux organes de réglages des débits sur les nourrices de plancher chauffant ?
Si la réponse est oui cela veut dire que votre installation est déréglée et qu'il faut commencer par refaire tout l'équilibrage : ne faite rien comme travaux avant d'avoir vérifier ce point !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 20:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Radiateurs froids chaudière Viessmann Vitodens 200

chop74
Membre inscrit
chop74
2 messages
Bonsoir,

Merci pour votre réponse.
La chaudière a, je pense, été désembouée en dernier (départ et arrivée circuit de chauffage fermé), mais les radiateurs sont passés par là avant.
Tous les retours de radiateurs ont été ouvert en grand pendant l'opération mais la plupart l'étaient déjà (c'est moi qui ai fait la manip)

Suite au désembouage, un plombier a changé le vase, le circulateur du plancher chauffant, injecté un produit traitant plancher chauffant et installé un pot à boue.
Je pense que ça arrive juste trop tard malheureusement car ça n'a pas beaucoup aidé.
Du coup comme vous il m'a suggéré d'essayer de ré-équilibré le circuit ce que je vais faire mais j'ai peu d'espoir étant donné que le problème était déjà là avant le désembouage.

Je penche donc plus pour un colmatage quelque part dans la chaudière qui ralentirait le débit et qui expliquerait également la lenteur à produire l'ECS et un chauffage aléatoire lors de grands froids.
Malheureusement, personne (ni le service de maintenance, ni le plombier) ne veut se donner la peine de vraiment chercher/nettoyer et que la seule alternative soit le remplacement de pièces ou de la chaudière.
Est-ce qu'un démontage/nettoyage est à la portée d'un bricoleur amateur (moi) ? Ou vaut-il mieux ne pas s'aventurer sur ce terrain ?

J'ai trouvé ceci sur un autre forum pour une Vitodens 200 :
Citation :
Bonsoir,
Et bien après démontage du corps de chauffe, il s'est avéré que la durite qui arrive sur le corps de chauffe était complètement obstruée. Nous en avons profité pour nettoyer le circuit de chauffage, tous les radiateurs chauffent maintenant, et nous avons de l'eau chaude en continue et non plus par intermittence. Si cela peut aider l'autre personne qui a le même problème cela l'évitera de changer des pièces inutilement
Bonne soirée et merci à tous pour vos suggestions.
Merci.
Sylvain
25 avril 2022 à 23:34
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Radiateurs froids chaudière Viessmann Vitodens 200

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

C'est effectivement une piste qui peut diminuer l’efficacité du débit d'eau dans la chaudière en chauffage et en ECS, l'autre concernant uniquement la production d'ECS serait d'avoir un échangeur à plaques colmaté qui serait donc à remplacer.
Le démontage de la partie hydraulique pour un nettoyage n'est pas compliqué, les difficultés étant :
- De ne pas mettre de l'eau sur les circuits électriques et électroniques,
- De s'assurer d'avoir tous joints neufs pour permettre un remontage possible et sans fuites,
- Rester méthodiques.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
26 avril 2022 à 10:47

Proposer une réponse à Radiateurs froids chaudière Viessmann Vitodens 200



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
  • 2. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
  • 3. Panne chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A
    N°19170 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours j'ai ma chaudière Viessmann Vitodens 200 WB2A (chauffage et eau sanitaire) qui monte en pression à froid. :cry: Le chauffage à l’arrêt et l'eau sanitaire à l’arrêt je monte à la...
  • 4. Comment régler la courbe sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°7666 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 200. J'ai un problème d'écart de température entre ma demande et la réalité de température intérieur. Ma chaudière est équipée d'une sonde extérieure et selon...
  • 5. Problème chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°21899 : Bonjour. Merci d'avance pour votre aide. J'ai parcouru plusieurs forum et je n'ai trouvé aucune réponse me permettant d'essayer de comprendre le problème (novice en la matière) lors de travaux à mon domicile j'ai démonté...
  • 6. Prix chaudière Viessmann Vitodens 333
    N°2435 : Bonjour, Quelle dépense faut-il prévoir pour la fourniture d'une chaudière murale Viessmann Vitodens 333 au gaz naturel, avec réservoir de stockage de 86 litres, équipée d'une régulation Vitronic 200, commande à distance...
  • 7. Purger air radiateurs chaudière Viessmann 222F Vitotronic 200
    N°20561 : Bonjour. Avec l'arrivée de la saison froide je voudrais remettre les radiateurs. Je souhaite purger ces derniers avant de le faire. Cependant j'ai acheté une nouvelle chaudière (Viessmann 222F / vitotronic 200 typeho2b...
  • 8. Chaudière Viessmann Vitodens 222-F et thermostat filaire
    N°23585 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chaudière Viessmann Vitodens 222-F à gaz (FS2A), équipée d'une sonde extérieure. Je voudrais débrancher cette sonde extérieure et y brancher un thermostat filaire...
  • 9. Programme vacances chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333
    N°19804 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Viessmann Vitodens 333 avec un thermostat Vitotrol 200 HF J'ai voulu utiliser le programme vacances (permet de mettre la chaudière à la température réduite de nuit et supprimer...
  • 10. Problème chaudière Viessmann vitodens 200w
    N°20368 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème assez complexe. Avec mon meilleur ami qui est chauffagiste, cela fait 1semaine que nous somme dessus et il arrive à court d’idée, donc la prochaine étape c’est appeler le...
>>> Résultats suivants pour : Radiateurs froids chaudière Viessmann Vitodens 200 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forumchauffage remplacement chaudiereforum chauffage electriquequestion travaux chauffagechanger circulateur



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite