Radiateurs froids chaudière Viessmann Vitodens 200
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
22180
Questions Forum Chauffage : Radiateurs froids chaudière Viessmann Vitodens 200
Bonjour.
Je suis dans dans une maison dont les murs datent de 1904.
Autant dire qu'il y a eu passablement de rénovation au fil du temps et que la distribution du chauffage est loin d'être optimum. Cependant le chauffage a bien fonctionné pendant plusieurs années grâce à une Vitodens 200 de 34 kW installée en 2008 qui alimente 13 radiateurs fonte/acier et un plancher chauffant.
Puis il y a 3 ans, suite à un entretien de chaudière (entreprise de maintenance) un radiateur ne voulait plus chauffer du tout.
Celui-ci se trouve sur le même niveau que la chaudière mais c'est le plus éloigné (distribution en parapluie).
L'hiver suivant un 2ème radiateur (dans la même pièce mais cette fois le plus près de la chaudière ! mais l'arrivée sur le radiateur reste plus bas que le départ de la chaudière).
Enfin un an plus tard c'est le plancher chauffant à l'étage du dessus qui ne chauffe plus.
Puis quelques semaines plus tard le même hiver c'est l'eau chaude qui tombe en rade.
Une connaissance me dépanne. La vanne mélangeuse était coincée avec des dépôts.
Il tente également de changer le circulateur de la chaudière pour les problèmes de radiateurs mais ce n'est pas la cause.
Évidemment entre temps j'ai fait venir divers dépanneurs (5 entreprises différentes) et tous remettent en cause l'installation qui a pourtant fonctionné correctement pendant des années mais pas la chaudière...
Je me laisse convaincre qu'il faut faire un désembouage (air-eau pulsé).
Résultat : 3 radiateurs en plus qui ne chauffent plus et 1800 euros en moins !
Ça fait donc 6 radiateurs qui ne chauffent plus ! Il ne comprend pas pourquoi... moi non plus.
(A noter que si je ferme tout et que j'ouvre un radiateur à la fois ils chauffent tous correctement).
Comme il est passé par la chaudière est-ce que certains dépôts seraient venus se coller à d'autres ou auraient fait barrage ?
Je fais venir le service de maintenance, les durites qui arrivent/partent du corps de chauffe sont complètement bouchées. J'enlève toute la calamine (boue séchée ?) Ça n'a que peu d'effet.
Je fais également changer le vase d'expansion externe qui est fatigué, je récupère un radiateur et le plancher chauffant, mais les autres 5 restent froids.
Je suspecte un encrassement ailleurs dans la chaudière (corps de chauffe ou autre) qui limite le débit et donc empêche de chauffer uniformément.
Le fait que l'eau chaude sanitaire soit très longue à monter en température renforce cette idée, mais rien ne permet d'affirmer que c'est ça et personne ne veut démonter la chaudière pour vérifier/nettoyer.
Je n'ai donc plus que 2 options apparemment :
1- changer le corps de chauffe
2- changer la chaudière
Les 2 n'ont évidemment pas le même coût mais si je change le corps de chauffe et que le problème est ailleurs j'aurais encore perdu plus de 1000 Euros.
Pour la chaudière c'est 5x plus cher mais j'ai l'impression que c'est la décision la plus raisonnable sur le long terme même si je n'ai aucune garantie que le chauffage serait à nouveau totalement fonctionnel.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avoir lu mon pavé.
Je suis dans dans une maison dont les murs datent de 1904.
Autant dire qu'il y a eu passablement de rénovation au fil du temps et que la distribution du chauffage est loin d'être optimum. Cependant le chauffage a bien fonctionné pendant plusieurs années grâce à une Vitodens 200 de 34 kW installée en 2008 qui alimente 13 radiateurs fonte/acier et un plancher chauffant.
Puis il y a 3 ans, suite à un entretien de chaudière (entreprise de maintenance) un radiateur ne voulait plus chauffer du tout.
Celui-ci se trouve sur le même niveau que la chaudière mais c'est le plus éloigné (distribution en parapluie).
L'hiver suivant un 2ème radiateur (dans la même pièce mais cette fois le plus près de la chaudière ! mais l'arrivée sur le radiateur reste plus bas que le départ de la chaudière).
Enfin un an plus tard c'est le plancher chauffant à l'étage du dessus qui ne chauffe plus.
Puis quelques semaines plus tard le même hiver c'est l'eau chaude qui tombe en rade.
Une connaissance me dépanne. La vanne mélangeuse était coincée avec des dépôts.
Il tente également de changer le circulateur de la chaudière pour les problèmes de radiateurs mais ce n'est pas la cause.
Évidemment entre temps j'ai fait venir divers dépanneurs (5 entreprises différentes) et tous remettent en cause l'installation qui a pourtant fonctionné correctement pendant des années mais pas la chaudière...
Je me laisse convaincre qu'il faut faire un désembouage (air-eau pulsé).
Résultat : 3 radiateurs en plus qui ne chauffent plus et 1800 euros en moins !
Ça fait donc 6 radiateurs qui ne chauffent plus ! Il ne comprend pas pourquoi... moi non plus.
(A noter que si je ferme tout et que j'ouvre un radiateur à la fois ils chauffent tous correctement).
Comme il est passé par la chaudière est-ce que certains dépôts seraient venus se coller à d'autres ou auraient fait barrage ?
Je fais venir le service de maintenance, les durites qui arrivent/partent du corps de chauffe sont complètement bouchées. J'enlève toute la calamine (boue séchée ?) Ça n'a que peu d'effet.
Je fais également changer le vase d'expansion externe qui est fatigué, je récupère un radiateur et le plancher chauffant, mais les autres 5 restent froids.
Je suspecte un encrassement ailleurs dans la chaudière (corps de chauffe ou autre) qui limite le débit et donc empêche de chauffer uniformément.
Le fait que l'eau chaude sanitaire soit très longue à monter en température renforce cette idée, mais rien ne permet d'affirmer que c'est ça et personne ne veut démonter la chaudière pour vérifier/nettoyer.
Je n'ai donc plus que 2 options apparemment :
1- changer le corps de chauffe
2- changer la chaudière
Les 2 n'ont évidemment pas le même coût mais si je change le corps de chauffe et que le problème est ailleurs j'aurais encore perdu plus de 1000 Euros.
Pour la chaudière c'est 5x plus cher mais j'ai l'impression que c'est la décision la plus raisonnable sur le long terme même si je n'ai aucune garantie que le chauffage serait à nouveau totalement fonctionnel.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avoir lu mon pavé.
25 avril 2022 à 17:58
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Radiateurs froids chaudière Viessmann Vitodens 200
Bonsoir.
Si le prestataire qui a réalisé le désembouage mécanique est passé par la chaudière c'est une erreur, pour réaliser cette opération il faut toujours isoler la chaudière, désembouer l'installation circuit par circuit en commençant par le plus proche et le plus court et pour finir par le plus éloigné et le plus long.
On finit toujours par la chaudière, on pose en pot anti boues magnétique sur le retour de l'installation de la chaudière pour éviter de colmater le corps de chauffe de cette dernière et on rajoute un traitement d'eau inhibiteur contre le développement des boues et des algues obligatoire lorsqu'on a un circuit plancher chauffant.
Lors de ce désembouage, votre prestataire a-t-il touché aux coudes et tés de réglages des radiateurs et aux organes de réglages des débits sur les nourrices de plancher chauffant ?
Si la réponse est oui cela veut dire que votre installation est déréglée et qu'il faut commencer par refaire tout l'équilibrage : ne faite rien comme travaux avant d'avoir vérifier ce point !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si le prestataire qui a réalisé le désembouage mécanique est passé par la chaudière c'est une erreur, pour réaliser cette opération il faut toujours isoler la chaudière, désembouer l'installation circuit par circuit en commençant par le plus proche et le plus court et pour finir par le plus éloigné et le plus long.
On finit toujours par la chaudière, on pose en pot anti boues magnétique sur le retour de l'installation de la chaudière pour éviter de colmater le corps de chauffe de cette dernière et on rajoute un traitement d'eau inhibiteur contre le développement des boues et des algues obligatoire lorsqu'on a un circuit plancher chauffant.
Lors de ce désembouage, votre prestataire a-t-il touché aux coudes et tés de réglages des radiateurs et aux organes de réglages des débits sur les nourrices de plancher chauffant ?
Si la réponse est oui cela veut dire que votre installation est déréglée et qu'il faut commencer par refaire tout l'équilibrage : ne faite rien comme travaux avant d'avoir vérifier ce point !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 avril 2022 à 20:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Radiateurs froids chaudière Viessmann Vitodens 200
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
La chaudière a, je pense, été désembouée en dernier (départ et arrivée circuit de chauffage fermé), mais les radiateurs sont passés par là avant.
Tous les retours de radiateurs ont été ouvert en grand pendant l'opération mais la plupart l'étaient déjà (c'est moi qui ai fait la manip)
Suite au désembouage, un plombier a changé le vase, le circulateur du plancher chauffant, injecté un produit traitant plancher chauffant et installé un pot à boue.
Je pense que ça arrive juste trop tard malheureusement car ça n'a pas beaucoup aidé.
Du coup comme vous il m'a suggéré d'essayer de ré-équilibré le circuit ce que je vais faire mais j'ai peu d'espoir étant donné que le problème était déjà là avant le désembouage.
Je penche donc plus pour un colmatage quelque part dans la chaudière qui ralentirait le débit et qui expliquerait également la lenteur à produire l'ECS et un chauffage aléatoire lors de grands froids.
Malheureusement, personne (ni le service de maintenance, ni le plombier) ne veut se donner la peine de vraiment chercher/nettoyer et que la seule alternative soit le remplacement de pièces ou de la chaudière.
Est-ce qu'un démontage/nettoyage est à la portée d'un bricoleur amateur (moi) ? Ou vaut-il mieux ne pas s'aventurer sur ce terrain ?
J'ai trouvé ceci sur un autre forum pour une Vitodens 200 :
Sylvain
Merci pour votre réponse.
La chaudière a, je pense, été désembouée en dernier (départ et arrivée circuit de chauffage fermé), mais les radiateurs sont passés par là avant.
Tous les retours de radiateurs ont été ouvert en grand pendant l'opération mais la plupart l'étaient déjà (c'est moi qui ai fait la manip)
Suite au désembouage, un plombier a changé le vase, le circulateur du plancher chauffant, injecté un produit traitant plancher chauffant et installé un pot à boue.
Je pense que ça arrive juste trop tard malheureusement car ça n'a pas beaucoup aidé.
Du coup comme vous il m'a suggéré d'essayer de ré-équilibré le circuit ce que je vais faire mais j'ai peu d'espoir étant donné que le problème était déjà là avant le désembouage.
Je penche donc plus pour un colmatage quelque part dans la chaudière qui ralentirait le débit et qui expliquerait également la lenteur à produire l'ECS et un chauffage aléatoire lors de grands froids.
Malheureusement, personne (ni le service de maintenance, ni le plombier) ne veut se donner la peine de vraiment chercher/nettoyer et que la seule alternative soit le remplacement de pièces ou de la chaudière.
Est-ce qu'un démontage/nettoyage est à la portée d'un bricoleur amateur (moi) ? Ou vaut-il mieux ne pas s'aventurer sur ce terrain ?
J'ai trouvé ceci sur un autre forum pour une Vitodens 200 :
Citation :Merci.
Bonsoir,
Et bien après démontage du corps de chauffe, il s'est avéré que la durite qui arrive sur le corps de chauffe était complètement obstruée. Nous en avons profité pour nettoyer le circuit de chauffage, tous les radiateurs chauffent maintenant, et nous avons de l'eau chaude en continue et non plus par intermittence. Si cela peut aider l'autre personne qui a le même problème cela l'évitera de changer des pièces inutilement
Bonne soirée et merci à tous pour vos suggestions.
Sylvain
25 avril 2022 à 23:34
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Radiateurs froids chaudière Viessmann Vitodens 200
Bonjour.
C'est effectivement une piste qui peut diminuer l’efficacité du débit d'eau dans la chaudière en chauffage et en ECS, l'autre concernant uniquement la production d'ECS serait d'avoir un échangeur à plaques colmaté qui serait donc à remplacer.
Le démontage de la partie hydraulique pour un nettoyage n'est pas compliqué, les difficultés étant :
- De ne pas mettre de l'eau sur les circuits électriques et électroniques,
- De s'assurer d'avoir tous joints neufs pour permettre un remontage possible et sans fuites,
- Rester méthodiques.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
C'est effectivement une piste qui peut diminuer l’efficacité du débit d'eau dans la chaudière en chauffage et en ECS, l'autre concernant uniquement la production d'ECS serait d'avoir un échangeur à plaques colmaté qui serait donc à remplacer.
Le démontage de la partie hydraulique pour un nettoyage n'est pas compliqué, les difficultés étant :
- De ne pas mettre de l'eau sur les circuits électriques et électroniques,
- De s'assurer d'avoir tous joints neufs pour permettre un remontage possible et sans fuites,
- Rester méthodiques.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
26 avril 2022 à 10:47