Bonjour tout le monde.
Je viens d’emménager dans une maison des années 70 avec une chaudière au fioul au sous sol qui n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance, je viens de faire l’acquisition d'un thermostat Netatmo, afin de bénéficier de la programmation sans fil, malheureusement je n'arrive pas à les relier.
A savoir :
- Chaudière avec gestion du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
Pour le schéma électrique de la chaudière on a : Th Th Aq Aq S S.
Il y a un pont entre les 2 Th et le 2éme Th et le 1er Aq, j'ai essayé d’enlever le pont (Th Th) et de brancher le thermostat à la place + alim électrique >>> la chaudière fait bien du bruit mais très léger à l’intérieur (j'imagine le bruit d'un pompe) et le brûleur ne se met pas en route même en mettant le thermostat à fond.
Des suggestions pour mettre en fonction le thermostat et en conservant la gestion indépendant de l'eau chaude ?
Merci à tous de votre retour.
Vincent
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je viens d’emménager dans une maison des années 70 avec une chaudière au fioul au sous sol qui n'est pas connectée à un thermostat d'ambiance, je viens de faire l’acquisition d'un thermostat Netatmo, afin de bénéficier de la programmation sans fil, malheureusement je n'arrive pas à les relier.
A savoir :
- Chaudière avec gestion du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
Pour le schéma électrique de la chaudière on a : Th Th Aq Aq S S.
Il y a un pont entre les 2 Th et le 2éme Th et le 1er Aq, j'ai essayé d’enlever le pont (Th Th) et de brancher le thermostat à la place + alim électrique >>> la chaudière fait bien du bruit mais très léger à l’intérieur (j'imagine le bruit d'un pompe) et le brûleur ne se met pas en route même en mettant le thermostat à fond.
Des suggestions pour mettre en fonction le thermostat et en conservant la gestion indépendant de l'eau chaude ?
Merci à tous de votre retour.
Vincent
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 janvier 2019 à 14:02
Réponse 1 Forum chauffage bricovideo.com
Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Bonsoir,
Le câblage de votre récepteur thermostat est simple :
- Son alimentation (Ph et Neutre) doit être prise sur l'alimentation de la chaudière ou sur une prise de courant,
- Les deux fils de commande sont à raccorder à la place du pont rouge sur le bornier repère TH.
L'eau chaude sanitaire étant indépendante, seul le chauffage sera commandé par votre thermostat.
Vous devez laisser votre aquastat de chaudière pour maintenir cette dernière à la température de 60°C !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le câblage de votre récepteur thermostat est simple :
- Son alimentation (Ph et Neutre) doit être prise sur l'alimentation de la chaudière ou sur une prise de courant,
- Les deux fils de commande sont à raccorder à la place du pont rouge sur le bornier repère TH.
L'eau chaude sanitaire étant indépendante, seul le chauffage sera commandé par votre thermostat.
Vous devez laisser votre aquastat de chaudière pour maintenir cette dernière à la température de 60°C !!!
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Bonne et heureuse année 2019.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 janvier 2019 à 20:12
Réponse 2 Forum chauffage bricovideo.com
Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Bonjour.
J'ai exactement la même chaudière et j'ai monté le thermostat Netatmo.
Le montage est le suivant (comme expliqué plus haut)
Vous alimenté le thermostat électriquement (prise classique ou reprise sur l'alim de la chaudière ?
Les 2 fils de commande du thermostat Netatmo a la place du pont entre les 2 thermostat.
Il faut bien comprendre que dans votre cas, comme vous avez Eau chaude Sanitaire ET Chauffage, ce n'est pas le brûleur que vous commandé c'est le circulateur du circuit d'eau de chauffage.
Le brûleur ne se met en marque lorsque la température de la cuve est inférieur à la température demandé (rôle de l'aquastat).
Ce qu'il faut que regarder c'est si votre circulateur fonctionne lorsque le thermostat Netatmo demande de chauffer.
P.S : Est-ce qu'il se passe apparemment car vous endenté un petit bruit.
Sur cette chaudière le circulateur est placé sous le panneau avec les domino.
P.S : Auriez vous la notice d'origine de la chaudière je ne l'ai plus.
Merci.
J'ai exactement la même chaudière et j'ai monté le thermostat Netatmo.
Le montage est le suivant (comme expliqué plus haut)
Vous alimenté le thermostat électriquement (prise classique ou reprise sur l'alim de la chaudière ?
Les 2 fils de commande du thermostat Netatmo a la place du pont entre les 2 thermostat.
Il faut bien comprendre que dans votre cas, comme vous avez Eau chaude Sanitaire ET Chauffage, ce n'est pas le brûleur que vous commandé c'est le circulateur du circuit d'eau de chauffage.
Le brûleur ne se met en marque lorsque la température de la cuve est inférieur à la température demandé (rôle de l'aquastat).
Ce qu'il faut que regarder c'est si votre circulateur fonctionne lorsque le thermostat Netatmo demande de chauffer.
P.S : Est-ce qu'il se passe apparemment car vous endenté un petit bruit.
Sur cette chaudière le circulateur est placé sous le panneau avec les domino.
P.S : Auriez vous la notice d'origine de la chaudière je ne l'ai plus.
Merci.
20 août 2019 à 14:42
Réponse 3 Forum chauffage bricovideo.com
Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Bonjour,
Je suis très intéressé par ce post.
Je suis dans le même cas sauf que je n'ai pas de ballon d'eau chaude.
J'ai ouvert un post "Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF" mais je me permets de rebondir sur celui-ci car j'ai effectuer vos recommandations mais cela ne marche toujours pas.
Je vous remercie par avance.
Je suis très intéressé par ce post.
Je suis dans le même cas sauf que je n'ai pas de ballon d'eau chaude.
J'ai ouvert un post "Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF" mais je me permets de rebondir sur celui-ci car j'ai effectuer vos recommandations mais cela ne marche toujours pas.
Je vous remercie par avance.
18 septembre 2019 à 21:17
Réponse 4 Forum chauffage bricovideo.com
Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Bonjour,
Pour répondre à votre question, sur cette génération de chaudière, le raccordement d'un thermostat d'ambiance doit se faire sur le bornier de cette dernière sur les bornes TH (en enlevant le shunt rouge). Ce qui n'est pas le cas du câblage de votre ancien thermostat.
En respectant les préconisations du constructeur SCLF on a donc un fonctionnement avec une chaudière qui se maintient en température régulée par son aquastat et un pilotage du fonctionnement de la pompe de chauffage pour réguler la température ambiante.
Votre ancien thermostat d'ambiance ne respectait pas ce fonctionnement (il était raccordé directement sur l'alimentation générale de la chaudière, coupant ainsi le brûleur et la pompe en même temps.
De plus dans la cadre d'une chaudière à production d'eau chaude sanitaire vous n'aurez jamais d'eau chaude puisque le thermostat d'ambiance coupera tout.
Attention ce type de fonctionnement présente deux risques majeurs :
- Plus de protection du corps de chauffe de la chaudière qui doit rester au minimum à 65°C : risque de point de rosée (condensation) et perçage de ce dernier,
- Allongement de l'inertie de l'installation puisque lorsque le thermostat demande de la chaleur dans l'ambiance, le brûleur doit réchauffer le corps de chauffe de la chaudière en même temps que toute le volume d'eau de l'installation : temps de chauffage des radiateurs plus long et retour trop froid vers la chaudière.
Les thermostats d'ambiance connectés ont un algorithme de fonctionnement qui compensera l'inertie de votre installation mais qui mettra également en danger la durée de vie de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour répondre à votre question, sur cette génération de chaudière, le raccordement d'un thermostat d'ambiance doit se faire sur le bornier de cette dernière sur les bornes TH (en enlevant le shunt rouge). Ce qui n'est pas le cas du câblage de votre ancien thermostat.
En respectant les préconisations du constructeur SCLF on a donc un fonctionnement avec une chaudière qui se maintient en température régulée par son aquastat et un pilotage du fonctionnement de la pompe de chauffage pour réguler la température ambiante.
Votre ancien thermostat d'ambiance ne respectait pas ce fonctionnement (il était raccordé directement sur l'alimentation générale de la chaudière, coupant ainsi le brûleur et la pompe en même temps.
De plus dans la cadre d'une chaudière à production d'eau chaude sanitaire vous n'aurez jamais d'eau chaude puisque le thermostat d'ambiance coupera tout.
Attention ce type de fonctionnement présente deux risques majeurs :
- Plus de protection du corps de chauffe de la chaudière qui doit rester au minimum à 65°C : risque de point de rosée (condensation) et perçage de ce dernier,
- Allongement de l'inertie de l'installation puisque lorsque le thermostat demande de la chaleur dans l'ambiance, le brûleur doit réchauffer le corps de chauffe de la chaudière en même temps que toute le volume d'eau de l'installation : temps de chauffage des radiateurs plus long et retour trop froid vers la chaudière.
Les thermostats d'ambiance connectés ont un algorithme de fonctionnement qui compensera l'inertie de votre installation mais qui mettra également en danger la durée de vie de votre chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
19 septembre 2019 à 17:06
Réponse 5 Forum chauffage bricovideo.com
Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Bonjour,
Vous avez entièrement cerné le fonctionnement de la chaudière.
Par contre ma chaudière est uniquement sur le chauffage de la maison.
Pas de production d’eau chaude sanitaire.
Comme elle ne produit pas d’eau chaude je n’ai pas besoin de chaudière de juin à septembre.
Si je la fais passer avec un Corp à 60 degrés l’hiver Et arrêt total l’été, est-ce que c’est un problème ?
J’imagine que la chaudière a toujours fonctionné de cette manière.
Un changement de régime peut la dégrader ?
Vous avez entièrement cerné le fonctionnement de la chaudière.
Par contre ma chaudière est uniquement sur le chauffage de la maison.
Pas de production d’eau chaude sanitaire.
Comme elle ne produit pas d’eau chaude je n’ai pas besoin de chaudière de juin à septembre.
Si je la fais passer avec un Corp à 60 degrés l’hiver Et arrêt total l’été, est-ce que c’est un problème ?
J’imagine que la chaudière a toujours fonctionné de cette manière.
Un changement de régime peut la dégrader ?
19 septembre 2019 à 18:46
Réponse 6 Forum chauffage bricovideo.com
Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Bonjour,
Non au contraire, en raccordant votre thermostat d'ambiance sur les bornes Th (à la place du shunt rouge) c'est le type de fonctionnement que vous obtiendrez.
Merci pour votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Non au contraire, en raccordant votre thermostat d'ambiance sur les bornes Th (à la place du shunt rouge) c'est le type de fonctionnement que vous obtiendrez.
Merci pour votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 septembre 2019 à 11:58
Réponse 7 Forum chauffage bricovideo.com
Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Bonjour,
Merci pour votre retour. J’ai branché mon thermostat à la place du pont sur les bornes Th.
Cependant j’ai laissé branché mon ancien thermostat et lorsque je monte la consigne le brûleur ne se lance pas.
Merci pour votre retour. J’ai branché mon thermostat à la place du pont sur les bornes Th.
Cependant j’ai laissé branché mon ancien thermostat et lorsque je monte la consigne le brûleur ne se lance pas.
20 septembre 2019 à 12:36
Réponse 8 Forum chauffage bricovideo.com
Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Bonjour,
Dans votre cas il faut supprimer l'ancien thermostat (en le shuntant) vous le pouvez pas deux thermostats sur la même installation :
- Un qui commande la pompe (coupure de l'alimentation de la pompe),
- Un qui commande le brûleur et la pompe (coupure de l'alimentation de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans votre cas il faut supprimer l'ancien thermostat (en le shuntant) vous le pouvez pas deux thermostats sur la même installation :
- Un qui commande la pompe (coupure de l'alimentation de la pompe),
- Un qui commande le brûleur et la pompe (coupure de l'alimentation de la chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
21 septembre 2019 à 09:35
Réponse 9 Forum chauffage bricovideo.com
Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Bonjour,
J'ai supprimé l'ancien thermostat (en le shuntant).
Par conséquent la chaudière a fonctionné comme décrit (régulation en fonction de la consigne de l'aquastat).
Le thermostat Netatmo déclenche la circulation de l'eau.
Par contre j'ai rencontré un problème. J'ai laissé la chaudière se réguler seule 12h avant de faire un test avec le thermostat (pour faire circuler l'eau). J'ai eu des radiateurs très très chauds. Ils se sont pas chauffés de façon homogène, je pense qu'il n'y avait pas de circulation d'eau mais la chaleur produite par la chaudière a quand même circulé dans le réseau d'eau.
Cela explique peut-être le branchement initial "tout ou rien" de mon ancien thermostat.
Est-ce que utiliser le nouveau thermostat sur le même principe que l'ancien thermostat est faisable ?
J'ai supprimé l'ancien thermostat (en le shuntant).
Par conséquent la chaudière a fonctionné comme décrit (régulation en fonction de la consigne de l'aquastat).
Le thermostat Netatmo déclenche la circulation de l'eau.
Par contre j'ai rencontré un problème. J'ai laissé la chaudière se réguler seule 12h avant de faire un test avec le thermostat (pour faire circuler l'eau). J'ai eu des radiateurs très très chauds. Ils se sont pas chauffés de façon homogène, je pense qu'il n'y avait pas de circulation d'eau mais la chaleur produite par la chaudière a quand même circulé dans le réseau d'eau.
Cela explique peut-être le branchement initial "tout ou rien" de mon ancien thermostat.
Est-ce que utiliser le nouveau thermostat sur le même principe que l'ancien thermostat est faisable ?
22 septembre 2019 à 12:44
Réponse 10 Forum chauffage bricovideo.com
Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Bonsoir,
Si vos radiateurs chauffent alors que votre pompe chauffage est à l'arrêt c'est que votre installation n'est pas équipée d'un clapet anti-thermosiphon. Il sera difficile de réguler votre chauffage de cette manière.
Vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser votre nouveau thermostat sur le même principe que l'ancien.
Ce qui n'est pas la meilleure solution mais quand les installations ne sont pas correctement équipées il est difficile de faire autrement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vos radiateurs chauffent alors que votre pompe chauffage est à l'arrêt c'est que votre installation n'est pas équipée d'un clapet anti-thermosiphon. Il sera difficile de réguler votre chauffage de cette manière.
Vous n'aurez pas d'autre choix que d'utiliser votre nouveau thermostat sur le même principe que l'ancien.
Ce qui n'est pas la meilleure solution mais quand les installations ne sont pas correctement équipées il est difficile de faire autrement.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
22 septembre 2019 à 20:02
Réponse 11 Forum chauffage bricovideo.com
Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Bonjour,
Pour brancher le nouveau thermostat sur le même principe que l’ancien.
Je dois brancher les 2 fils de mon nouveau thermostat sur les fils bleu et noir de l’ancien ?
Et laisser le pont sur les thermostats ?
Pour brancher le nouveau thermostat sur le même principe que l’ancien.
Je dois brancher les 2 fils de mon nouveau thermostat sur les fils bleu et noir de l’ancien ?
Et laisser le pont sur les thermostats ?
23 septembre 2019 à 18:48
Réponse 12 Forum chauffage bricovideo.com
Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Bonsoir,
Effectivement c'est bien comme cela qu'il faut procéder.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement c'est bien comme cela qu'il faut procéder.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 septembre 2019 à 20:28
Réponse 13 Forum chauffage bricovideo.com
Installation thermostat Netatmo sur chaudière SLCF
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'automne commence aujourd'hui, lundi 23 septembre 2019. Photo Patrice Faro. Nikon D610 objectif Sigma 35 mm F1,4. Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage. Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram :
Photos Patrice Faro
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'automne commence aujourd'hui, lundi 23 septembre 2019. Photo Patrice Faro. Nikon D610 objectif Sigma 35 mm F1,4. Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage. Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram :
Photos Patrice Faro
25 novembre 2019 à 10:59
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Branchement thermostat sur chaudière fioul SLCF
- N°19956 : Bonjour à tous. Je me permets de vous demander de l'aide pour brancher mon thermostat Netatmo sur ma chaudière fioul SLCF vieille de 85 avec un brûleur wazeco. Dans un premier temps voici l'installation actuelle. Dans la...
- 2. Installation thermostat Netatmo sur chaudière fioul SLCF
- N°23357 : Bonjour. J'envisage de "moderniser" ma vieille chaudière au fioul SLCF en installant un thermostat d'ambiance de type Netatmo. J'ai vu en parcourant les sujets qu'il était possible de brancher le thermostat sur le circulateur...
- 3. Connexion thermostat Netatmo chaudière Frisquet Hydroconfort
- N°21406 : Bonjour à tous. Le mois dernier j'ai fait monter une chaudière Frisquet Hydroconfort COND 20 80 VISIO. Je voudrais monter un thermostat Netatmo avec le câble de raccordement externe REF : F3AA41241. Je n'arrive pas à...
- 4. Brancher thermostat Netatmo sur une chaudière Fioul SLCF
- N°23735 : Bonjour. Je suis équipé d'une chaudière Fioul SLCF (probablement SX-30) et pour réguler au mieux, je souhaite y connecter mon thermostat Netatmo. Le montage actuel (je pense tout ou rien) semble atypique... Circulateur...
- 5. Installation thermostat Netatmo sur chaudière Chappée
- N°22735 : Bonjour à tous. Je me tourne un peu vers vous en désespoir de cause… Je possède une chaudière Chappée murale Luna Platinum duo HTE à condensation. Elle était jusqu’à présent commandée par une sonde thermostatique...
- 6. Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo
- N°22608 : Bonjour. J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur...
- 7. Installation thermostat Netatmo sur chaudière Buderus
- N°22709 : Bonjour à tous. Je post cette demande d’aide, car j’aimerai installer un thermostat Netatmo sur une chaudière au fioul de la marque Buderus, le modèle est la S115U avec un module intégré référence S2107. Ma question...
- 8. Connexion thermostat Netatmo et chaudière Frisquet
- N°19941 : Bonjour En faisant réaliser une intervention à mon domicile, la personne m'a installé aussi mon thermostat Netatmo sur ma chaudière Hydroconfort 80.450 Classic 23kW. Je ne connais pas la date de fabrication, mais ça me...
- 9. Brancher thermostat Netatmo chaudière Vitodens 333 WS3A
- N°23317 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière Vitodens 333 WS3A. Il semble que ce soit un modèle de chaudière à condensation de qualité raisonnable, même s'il n'est pas tout à fait récent. Est-ce le...
- 10. Installation thermostat Netatmo chaudière gaz Chappée Edena 1101
- N°24064 : Bonjour à tous. J'habite en maison chauffée par une chaudière à gaz de marque "Chappée Edena 1101". Elle est équipée d'un régulateur branché à une sonde extérieure. Jusqu'à présent, je laissais le chauffage en...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite