Aucune pression circuit de chauffage LEBLANC
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
3936
Questions FAQ chauffage : Aucune pression circuit de chauffage LEBLANC
Invité

Bonjour, j'ai acheté récemment (quelques mois) un appartement avec une chaudière chauffe-eau LEBLANC ACLEIS. Le manomètre indique une pression proche de 0. J'ai trouvé une notice sur internet qui expliquait d'ouvrir le robinet de remplissage. Quand je l'ai fait le seul effet a été de faire goutter une sorte de sortie proche de ce robinet (visible sur le schéma)
Que faire ? Merci de votre aide. Ah j'ai déjà vidé l'air de quasi tous les radiateurs.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Que faire ? Merci de votre aide. Ah j'ai déjà vidé l'air de quasi tous les radiateurs.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Aucune pression circuit de chauffage LEBLANC
Invité

Vous parlez sans doute du disconnecteur, il permet d'isoler le circuit du réseau d'eau potable, il est muni d'une soupape de décharge ; avez-vous ouvert le départ et retour du circuit chauffage ? Il arrive que les disconnecteurs soient HS. SAM
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Aucune pression circuit de chauffage LEBLANC
Invité

Bonjour,
j'ai la même chaudière. Quand commencement à ouvrir le robinet de remplissage ça goutte mais il faut continuer à ouvrir le robinet et à un moment ça s'arrête de goutter et ça remplit le circuit.
On coupe ensuite quand on est à 1,5 bars.
Mon problème c'est que ce robinet de remplissage ne ferme plus bien et que le circuit se remplit en permanence...
j'ai la même chaudière. Quand commencement à ouvrir le robinet de remplissage ça goutte mais il faut continuer à ouvrir le robinet et à un moment ça s'arrête de goutter et ça remplit le circuit.
On coupe ensuite quand on est à 1,5 bars.
Mon problème c'est que ce robinet de remplissage ne ferme plus bien et que le circuit se remplit en permanence...
27 mars 2010 à 17:07
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Aucune pression circuit de chauffage LEBLANC
Invité

Bonjour,
Je suis dans le même cas. J'ai acheté un appartement avec une chaudière Ferroli Nef Vent CE, j'essaie de remplir le circuit (dont la pression est à 0) mais rien.
J'ai vérifié que l'eau arrive bien à la chaudière et oui. J'ai démonté le tuyau d'évacuation du disconnecteur qui fuit un peu quand j'ouvre le robinet amont (l'aval reste ouvert).
Je suis donc certain d'avoir de l'eau et la pression est bonne.
Mais la pression du circuit reste désespérément à 0. Quand vous parlez de HS au sujet du disconnecteur, se pourrait-il qu'il soit grippé comme peut l'être un robinet thermostatique ?
Je me souviens avoir fait venir un plombier pour un radiateur qui ne fonctionnait pas et qui l'avait fait fonctionner avec 3 coups de marteau... Un peu frustrant pour moi mais efficace pour le radiateur... :)
Merci.
Je suis dans le même cas. J'ai acheté un appartement avec une chaudière Ferroli Nef Vent CE, j'essaie de remplir le circuit (dont la pression est à 0) mais rien.
J'ai vérifié que l'eau arrive bien à la chaudière et oui. J'ai démonté le tuyau d'évacuation du disconnecteur qui fuit un peu quand j'ouvre le robinet amont (l'aval reste ouvert).
Je suis donc certain d'avoir de l'eau et la pression est bonne.
Mais la pression du circuit reste désespérément à 0. Quand vous parlez de HS au sujet du disconnecteur, se pourrait-il qu'il soit grippé comme peut l'être un robinet thermostatique ?
Je me souviens avoir fait venir un plombier pour un radiateur qui ne fonctionnait pas et qui l'avait fait fonctionner avec 3 coups de marteau... Un peu frustrant pour moi mais efficace pour le radiateur... :)
Merci.
03 mars 2011 à 23:55
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Aucune pression circuit de chauffage LEBLANC
Invité

Demander à ELM Leblanc d'installer un robinet d’arrêt en aval du disconnecteur, ceci évitera le retour de l'eau du circuit de chauffage de fuir par le disconnecteur.
08 avril 2014 à 14:25