Problèmes Forums Chauffage : Filet d'eau au niveau de l'évacuation
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Viessmann vitopend 100. J'ai un souci au niveau de l'eau (condensation ?) qui s'évacue sous la chaudière. Normalement ça fait des goutelettes de temps en temps mais là ça fait trois jours que j'ai un filet d'eau en permanence. J'aimerais votre précieux diagnostique ou un conseil avant d'appeler un chauffagiste. Ce n'est peut-être pas la peine de l'appeler si c'est une petite manipulation à faire. Je vous remercie. Benoît
22 janvier 2008 à 01:43
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Filet d'eau au niveau de l'évacuation
Invité

Tout d'abord, vérifier si votre pression chauffage diminue. Sinon : il y a de très grandes chances que votre siphon à condensation soit plein. Le démonter, le rincer / nettoyer, remplir d'eau et remettre en place. Dans ce cas il est préférable tout de même de faire appel à son chauffagiste pour une révision complète (de préférence une fois/an car attention, la chaudière fonctionne plus que la voiture !) et ce sont de petits corps de chauffe avec pas mal de sécurité. Un contrat de révision à temps est toujours moins coûteux (avec une petite garantie après l'entretien par votre chauffagiste) qu'une suite de dépannages avec pièces cassées et au bout une révision quand-même ! Astuce pour détecter une fuite sur la chaudière : couper l'interrupteur chaudière, laissez refroidir quelques heures et regardez au niveau des raccords. En effet, une fuite sera plus vite détectée avec une installation à froid.
24 janvier 2008 à 03:10
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Filet d'eau au niveau de l'évacuation
Invité

Salut. La vitopend 100 n'est pas une chaudière à condensation ! Vérifiez d'où vient cette eau, est-elle raccordée en cheminée ou ventouse ?
25 janvier 2008 à 02:47
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Filet d'eau au niveau de l'évacuation
Invité

Attention : Vitopend 100, chaudière murale gaz simple à ne pas confondre avec Vitodens 100 : chaudière murale gaz condensation. Voir si la pression chauffage chute (comprise entre 1.5 et 2 bars maxi). Sinon : probable fuite sur raccords EF/ EC ou bien conduit des fumées. Eteignez la chaudière et observez après quelques heures. AVS
26 janvier 2008 à 04:22
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Filet d'eau au niveau de l'évacuation
Invité

Je pense que cest la soupape de sécurité qui fuit. Il faut la changer.
27 mars 2008 à 02:10