Problème Chauffage : Goutte d'eau conduite d'évacuation chaudière à gaz


Invité
invité
Bonjour, j'ai une chaudière Nectra Top de Chaffoteau & Maury. Depuis ces derniers temps, j'ai remarqué qu'il y avait des gouttes d'eau qui tombent de temps en temps dans la conduite d'évacuation en forme de té (quand il pleut ou quand je mets le mode chauffage en marche tout le temps même s'il ne pleut pas). Est-ce grave SVP ? Je m'inquiète un peu, et parfois je n'ose pas allumer la chaudière car j'ai peur que les gouttes d'eau pénètrent là dedans. Du coup, il fait vachement froid chez moi. Merci beaucoup de votre aide. Je ne sais à qui m'adresser pour ça car à chaque fois que j'essaie d'expliquer, les gens ne comprennent pas (société entretien, syndic...). PS : je glisse une autre question : pour purger les radiateurs, faut-il éteindre d'abord la chaudière ?
Conseil 1 Forum chauffage

Goutte d'eau conduite d'évacuation chaudière à gaz


Invité
invité
C'est un manque de ventilation de conduit, il vous suffit de percer un trou de diamètre environ 20, un trou à côté de votre gaine c'est à dire de la pièce où est la chaudière, jusqu'à l'intérieur des boisseaux (entre le boisseau et la gaine).
Conseil 2 Forum chauffage

Goutte d'eau conduite d'évacuation chaudière à gaz


Invité
invité
Ce n'est pas grave du tout et même normal : les gaz qui s'évacuent contiennent une grande proportion de vapeur d'eau qui se condense tout simplement sur les parois de la cheminée et la pluie qui pénètre dans le conduit, c'est normal aussi et sans danger. Pas besoin de couper la chaudière ni même le circulateur pour purger les radiateurs ; au contraire, c'est même mieux que l'eau circule car ça aide à l'acheminement vers les purgeurs des bulles d'air coincées dans le circuit. Toujours vérifier et rectifier la pression du circuit avant la purge (environ 1,5 à 2,2kg), purger tous les radiateurs en commençant par les plus bas et en terminant par les plus élevés, puis rectifier la pression dans le circuit.
Conseil 3 Forum chauffage

Goutte d'eau conduite d'évacuation chaudière à gaz


Invité
invité
Pas d'inquiétude mais pour les fausses réponses merci de s'abstenir ! Il est tout à fait normal que votre conduit évacue de l'eau car votre conduit est probablement d'une hauteur importante donc entre le début du conduit 80° et la fin du conduit 15° on trouve une grande différence de température donc ça condense. Il existe des bouchons pour ça un peu comme un entonnoir qu'on raccorde aux eaux usées.
Conseil 4 Forum chauffage

Goutte d'eau conduite d'évacuation chaudière à gaz


Invité
invité
Ce sont les condensats pas de problème.
16 janvier 2008 à 03:01
Conseil 5 Forum chauffage

Goutte d'eau conduite d'évacuation chaudière à gaz


Invité
invité
C'est un phénomène tout à fait classique, c'est un écoulement des condensats des gaz brûlés (condensation de la vapeur d'eau existant dans les fumées) surtout pas d'inquiétude et surtout laisser fonctionner la chaudière pour chauffer la maison. Si cet écoulement gêne vraiment on peut être amené à raccorder ce petit écoulement à une vidange d'égout (ne pas oublier de poser un siphon sur cette canalisation).
09 février 2008 à 18:23
Conseil 6 Forum chauffage

Goutte d'eau conduite d'évacuation chaudière à gaz


Invité
invité
Exact pour la réponse des condensations. De temps en temps montez votre température pour accélérer le tirage du conduit par son réchauffement ; Ne pas trop faire fonctionner au ralenti.
12 mars 2008 à 00:21

Proposer une réponse à Goutte d'eau conduite d'évacuation chaudière à gaz



image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Évacuation gaz brûlés chaudière murale
    N°3220 : Bonjour, j'ai un souci avec la société Savelys, je leur ai fait contrôler l'évacuation de ma chaudière, dont l'aspect est douteux. Ils m'ont dit aucun problème monsieur. Les connaissant j'ai ensuite vérifié moi-même....
  • 2. Problème chauffe-eau TTulpe alarme E1 C-Meister 13 P30 Eco
    N°22455 : Bonjour à tous ! C'est un TTulpe® C-Meister 13 P30 Eco, ErP/bas NOx Chauffe-bain gaz propane/butane étanche à ventouse, 30 mbars. Je l'ai acheté neuf, il démarre mais au bout de 1 mn apparait ce message "alarme E1 " et il...
  • 3. Norme évacuation gaz brûlés ?
    N°19550 : Hello, Ce type d'évacuation en photo est-il aux normes ? La vieille (1972 !) chaudière du chauffage central (CC) partage le même conduit d'échappement que les gaz issus du chauffe-eau sanitaire (CES) ? Le branchement d'une...
  • 4. Conduite évacuation gaz chaudière ventouse gaz
    N°4151 : Contraintes éventuelles lors de l'évacuation des gaz lors de la pose d'une chaudière ventouse gaz : - existe-t-il une longueur maximale à ne pas dépasser de la conduite d'évacuation des gaz entre la chaudière et l'extérieur...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 6. Problème de pression chaudière à gaz ELM LEBLANC Amélia
    N°18196 : Bonjour à tous, J'ai besoin de conseil concernant une chaudière Elm Leblanc Amélia, car la société d'entretien me fait devenir chèvre :dizzy: Dès la mise en eau et avant sa mise en route le disconnecteur goutté...
  • 7. Normes installation évacuation chauffe-eau à gaz
    N°14145 : Bonsoir. J'ai un chauffe eau à gaz dans la cuisine, il n'est pas à ventouse, l'évacuation se fait par un tuyau en métal qui donne sur la façade arrière au niveau du 1er étage. Il fonctionne très bien, mais les...
  • 8. Chaudière gaz Frisquet hydroconfort 20 kW eau sort par tuyau évacuation
    N°13360 : Bonjour, je viens de faire installer en novembre 2009 une chaudière Gaz à condensation Frisquet hydroconfort 20/80. Celle ci fonctionne bien, mais j'ai une petite inquiétude car je vois sortir pas mal d'eau en plus de la vapeur...
  • 9. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
    N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
  • 10. Conformité tuyauterie gaz et raccordement chauffe eau
    N°9122 : Bonjour, La tuyauterie (apparente) en cuivre du gaz passant dans l'entrée de mon appartement a été soudée sur l'ancienne tuyauterie en plomb, est-ce conforme ? Le chauffe eau, à gaz, a été raccorde sur la ventilation haute...
>>> Résultats suivants pour : Goutte d'eau conduite d'évacuation chaudière à gaz >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage solairesolaire chauffagecommerciale en chauffagechauffage au sol



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite