Bonjour.

Je viens d'acheter un appartement doté d'une chaudière à gaz et ballon De Dietrich City24 qui a 12 ans.
J'ai fait faire la révision par un réparateur (celui qui faisait l'entretien pour le précédent propriétaire) et conclu un contrat annuel d'intervention si panne, il a changé :
- le disconnecteur qui soi-disant empêchait de remplir la chaudière
- et la soupape de sortie qui fuyait.

Or certains radiateurs ne chauffent pas du tout (notamment les chauffe-serviettes des salles de bain) et les radiateurs sont chauds en haut et froid en bas.
J'ai fait donc désembouer par mon plombier la chaudière et les radiateurs car cela n'avait pas été fait depuis longtemps.

Après désembouage, le plombier a eu du mal à remplir la chaudière qui se remplit très difficilement (1h au moins) et la pression stagne à 0,5 bars (voyant rouge). A chaque purge de radiateur la chaudière a du mal à être relancée.Les radiateurs ne chauffent toujours pas mieux. Cependant la chaudière fait tout le temps un bruit nuit et jour (circulateur ?) même quand elle n'a pas besoin de chauffer. Le plombier a réussi à relancer le chauffage et m'a conseillé de rappeler le réparateur de chaudière avec lequel j'ai un contrat, car la chaudière devrait être à 1 bar au moins.

Le réparateur de chaudière me dit que c'était pareil avec l'ancien propriétaire, qu'il faudrait qu'il reste 3 heures, pour remplir, comme il a fait avec le précédent, et que le problème vient de la pression à l'arrivée, et donc il ne veut pas intervenir. Éventuellement je pourrais faire shunter le disconnecteur (ce que je ne souhaite pas a priori car cela ne résoudrait pas forcément le problème tout en étant hors sécurité)...

La compagnie de l'eau me dit que le problème est chez moi car sa pression serait bonne. Voir notre réducteur de pression.
Je n'ai aucune donnée chiffrée des Bars en entrée de chaudière, ni en sortie du réducteur de l''eau de ville.
Que pourrais-je faire d'après vous ? vos conseils ?

Merci par avance.
27 novembre 2019 à 12:55
Réponse forum dépannage chaudières 1

Impossible de remplir chaudière De Dietrich City24

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonjour.
Essayer déjà de mettre un manomètre sur le réducteur de pression voir comment il est réglé et est-ce qu'avant le désembouage elle se remplissait bien ?
27 novembre 2019 à 13:28
Réponse forum dépannage chaudières 2

Impossible de remplir chaudière De Dietrich City24

josephineFD
Membre inscrit
josephineFD
4 messages
Merci NONO59750 pour votre réponse.

Je vais sommer le réparateur de chaudière de venir avec son manomètre, il n'a rien mesuré, et cela fait probablement partie de mon contrat de dépannage ...

Avant le désembouage, elle avait autant de difficultés à remplir (le réparateur m'a dit qu'il avait déjà ce problème avec l'ancien propriétaire)...
27 novembre 2019 à 13:42
Réponse forum dépannage chaudières 3

Impossible de remplir chaudière De Dietrich City24

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Pour vérifier que votre pression est correcte, pouvez-vous vérifier le débit d'eau à la robinetterie de votre évier :
- Prenez un seau, mettez le dans votre évier sous le robinet, ouvrez le robinet d'eau chaude uniquement en grand et chronométrez le temps qu'il met à se remplir, quel est ce temps ?
- Faites la même opération en ouvrant uniquement le robinet de l'eau froide ?

Les résultats nous permettront de vérifier le débit d'entrée de l'eau froide dans votre chaudière et d’estimer sa pression.
Ensuite, toujours selon les résultats, d'orienter les recherches vers tels ou tels composants de la chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
27 novembre 2019 à 15:47
Réponse forum dépannage chaudières 4

Impossible de remplir chaudière De Dietrich City24

josephineFD
Membre inscrit
josephineFD
4 messages
Bonjour,
Merci pour votre proposition : la pression au robinet a été mesurée avec un manomètre, elle est de 3 bars environ. Donc correcte, visiblement...
Mais la chaudière ne se remplit toujours pas correctement et la pression reste faible dans la chaudière (quasi 0,5 bars, la limite pour qu'elle fonctionne).
Avez-vous des idées sur ce qui empêche une chaudière de se remplir et monter en pression ?
Merci.
03 décembre 2019 à 22:20
Réponse forum dépannage chaudières 5

Impossible de remplir chaudière De Dietrich City24

nono59750
Membre inscrit
nono59750
143 messages
Bonjour pour moi il n'y a pas tant que cela de possibilités :
- Soit le disconnecteur qui est HS mais vous venez de le changer.
- Soit gros bouchon ou boue dans la chaudière mais idem vous l'avez fait désembouer depuis le désembouage, est-ce que vos radiateurs fonctionnent correctement car franchement à part un problème de ce genre je ne vois pas trop.
04 décembre 2019 à 09:44
Réponse forum dépannage chaudières 6

Impossible de remplir chaudière De Dietrich City24

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Quels sont les résultats obtenus avec le test du seau, avez-vous fait ce test ?

Ce dernier permettrait de vérifier que votre chaudière est bien alimentée en eau froide (pression, débit).
Vous nous précisez que la pression a été mesurée au robinet : robinet d'eau froide ou robinet d'eau chaude ?

Si votre disconnecteur est neuf il peut soit être défectueux et/ou monté à l'envers soit le point d'entrée de l'eau dans le circuit de chauffage (en sortie de disconnecteur) est bouché...

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 décembre 2019 à 11:56
Réponse forum dépannage chaudières 7

Impossible de remplir chaudière De Dietrich City24

josephineFD
Membre inscrit
josephineFD
4 messages
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Oui j'ai fait le test du seau, ça remplit pareil eau chaude ou froide.
Peut-être le ballon ? quelqu'un vient demain faire un devis pour une nouvelle chaudière (si je peux profiter des aides avant la fin de l'année) et il va en profiter pour jeter un coup d’œil sur l'alimentation de la chaudière.
A propos, entre les marques Chaffoteaux, ELM Leblanc, Chappée, Saunier Duval, Frisquet avec ballon... et à condensation, qu'est-il préférable ?
Merci par avance.
05 décembre 2019 à 23:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Impossible de remettre eau dans chaudière Elidens De Dietrich
    N°17174 : Bonjour, J'ai une chaudière Elidens DTG 1300-25 Eco.Nox Plus / v130. Elle a 10 ans et j'en suis très contente. Toutefois depuis décembre elle tombe en panne. J'ai bien galéré, elle était "réparée" vite fait et...
  • 2. Impossible remplir eau chaudière Saunier Duval
    N°4204 : Bonjour, je possède une chaudière Saunier Duval type Thema 24E, la pression est à 0,4, impossible de la compléter en eau. Pourquoi ?
  • 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 4. Code E9 verrouillage sur chaudière De Dietrich MX comment déverrouiller ?
    N°15967 : Bonjour, Le code E9 (verrouillage) s'affiche sur ma chaudière De Dietrich (MX...). Comment puis-je la déverrouiller ? J'ai déjà essayé le redémarrage et la mise hors tension. Merci.
  • 5. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
    N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
  • 6. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 7. Chaudière Vaillant ecoCOMPACT pression à 0 impossible de remplir
    N°16843 : Bonjour, Je suis en possession d'une chaudière Vaillant ecoCOMPACT VSC196-C150. La pression du circuit est à 0. Après avoir ouvert tous les thermostats et les 2 robinets de remplissage de la chaudière (opération que j'ai...
  • 8. Bruit retour explosion et d'eau chaudière De Dietrich DTG 1300
    N°20096 : Bonjour, Depuis 3 semaines, je rencontre un problème bien particulier sur cette chaudière De Dietrich DTG 1300 ECO PLUS V130, un bruit d'eau très fort dans le corps de chauffe, et surtout des bruits de pétarades, même bruit...
  • 9. Problème chaudière De Dietrich fioul GTU1204
    N°19186 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai des petits soucis avec la production eau chaude de ma chaudière De Dietrich fioul GTU1204. Lorsqu'on tire de l'eau chaude elle ne se met pas en route de suite pour réchauffer l'eau, donc...
  • 10. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
    N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
>>> Résultats suivants pour : Impossible de remplir chaudière De Dietrich City24 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage chaudiererobinet thermostatique radiateur danfosschauffage chaudiere choixechelle acces cheminee



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite