Radiateur vertical monté à l'envers ?
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22940
Question Forum Chauffage : Radiateur vertical monté à l'envers ?
Bonjour.
Je vous explique mon problème :
J'ai un radiateur vertical Deltacalor qui ne chauffe que sur les lames extérieurs.
J'ai vu qu'il y avait une histoire d'opercule selon l'arrivée et sortie de l'eau.
J'ai l'arrivée d'eau en bas à gauche et la sortie en bas a droite, donc normalement juste l'opercule côté sortie ouvert.
En démontant pour voir si les opercule étaient bien ouverts ou fermés, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun opercule présent en bas.
Est-il possible que le radiateur soit monté à l'envers (le haut à la place du bas) et que du coup les opercule soient dans mon cas en haut ?
Merci à ceux qui répondront.
Je vous explique mon problème :
J'ai un radiateur vertical Deltacalor qui ne chauffe que sur les lames extérieurs.
J'ai vu qu'il y avait une histoire d'opercule selon l'arrivée et sortie de l'eau.
J'ai l'arrivée d'eau en bas à gauche et la sortie en bas a droite, donc normalement juste l'opercule côté sortie ouvert.
En démontant pour voir si les opercule étaient bien ouverts ou fermés, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun opercule présent en bas.
Est-il possible que le radiateur soit monté à l'envers (le haut à la place du bas) et que du coup les opercule soient dans mon cas en haut ?
Merci à ceux qui répondront.
26 janvier 2023 à 11:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Radiateur vertical monté à l'envers ?
Bonjour.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
26 janvier 2023 à 11:57
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Invité

Radiateur vertical monté à l'envers ?
Invité

Bonjour.
Il est possible que le radiateur ait été monté à l'envers, ce qui pourrait expliquer pourquoi les opercules ne sont pas présents en bas.
Lorsque l'arrivée d'eau est en bas à gauche et la sortie en bas à droite, l'opercule côté sortie doit être ouvert pour permettre à l'eau de circuler correctement.
Si l'opercule côté sortie est en haut, l'eau ne pourra pas s'écouler correctement et le radiateur ne fonctionnera pas correctement.
Il est donc important de vérifier la position correcte des opercules pour assurer un bon fonctionnement du radiateur.
Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment remonter correctement le radiateur, il est préférable de faire appel à un professionnel pour éviter toute erreur ou dommage.
Bonne journée.
Il est possible que le radiateur ait été monté à l'envers, ce qui pourrait expliquer pourquoi les opercules ne sont pas présents en bas.
Lorsque l'arrivée d'eau est en bas à gauche et la sortie en bas à droite, l'opercule côté sortie doit être ouvert pour permettre à l'eau de circuler correctement.
Si l'opercule côté sortie est en haut, l'eau ne pourra pas s'écouler correctement et le radiateur ne fonctionnera pas correctement.
Il est donc important de vérifier la position correcte des opercules pour assurer un bon fonctionnement du radiateur.
Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment remonter correctement le radiateur, il est préférable de faire appel à un professionnel pour éviter toute erreur ou dommage.
Bonne journée.
26 janvier 2023 à 14:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Radiateur vertical acier éléments du milieu restent froids
- N°6756 : Bonjour, j'ai acheté un radiateur Easylife en acier type rideau pour un studio (chauffage central de l'immeuble au fuel). Seuls les éléments des extrémités chauffent. Le radiateur est froid sur tous les éléments du...
- 2. Radiateur à eau vertical 5 éléments alu ne chauffe qu'un élément
- N°19649 : Bonjour. Il y a plusieurs années j'ai acheté un radiateur "vertical" chez Leroy M (dim 185 cm x 40) de type Equation et, je pense, en alliage alu ! N'étant pas à l'époque un pro du chauffage je l'ai monté donc en position...
- 3. Impact d’un Bypass monté à l’envers ?
- N°20142 : Bonjour; On m’a posé des corps de robinet Giacomini de ce type : Robinet Giacomini thermostatique équerre monotube 4 voies R436TG. Et il y en a deux qui ont le tuyau d’arrivée d’eau raccordé à la sortie, et le...
- 4. Connexion radiateur vertical
- N°20182 : Bonjour. Je viens d'acheter, à vil prix, un radiateur vertical d'occasion qui manifestement fonctionnait avec l'aller retour par le bas. L'aller était à droite et le retour à gauche. J'aimerais, désormais, installer ce...
- 5. Chauffage monté série thermostat radiateur
- N°11 : Chauffage en série : Mon circuit de chauffage est monté en série. Quand j'allume la chaudière à gaz, tous les radiateurs fonctionnent. Comment puis-je installer un thermostat à chaque radiateur pour les rendre indépendants...
- 6. Sens de circulation dans un radiateur vertical
- N°9201 : Bonjour J'ai installé un radiateur vertical (arrivée d'eau chaude en haut à gauche et sortie d'eau froide en bas à droite). J'ai vérifié en début de chauffe, je ne me suis pas trompé de sens. J'ai mis un té de réglage...
- 7. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
- 8. Problème chauffe radiateur Vertical
- N°13125 : Bonsoir à tous, J'ai un petit souci avec un de mes radiateurs. J'ai installé récemment un radiateur de marque Reverso en position vertical. C'est un radiateur 6 trous. Mon problème est le suivant : Les lamelles centrales...
- 9. Circuit chauffage monté à l'envers y a t- il un risque
- N°206 : Bonjour, il semble que mon circuit de chauffage soit monté à l'envers : l'eau chaude arrive par le bas et ressort par les robinets ! Mais les radiateurs semblent fonctionner normalement ! Cela présente-t-il un risque (usure,...
- 10. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite