Vous parlez d'une vanne sur le circuit d'eau ?
J'ai eu une fuite aussi dans le passé, c'était un tuyau fissuré près d'un raccord dans le local de la PAC, je l'ai raccourci.
L'eau que j'ai mise en remplacement a forcément fait baisser la concentration d'antigel (ainsi que celle que j'ai ajoutée de temps en temps pour maintenir une pression correcte).
Comment gérez-vous la mise en défaut HP ?
Moi j'ai eu le cas d'un défaut HP : c'était le circulateur du circuit intérieur qui était mort (indication : il chauffait). Un chauffagiste me l'a remplacé par un modèle moins énergivore (et la consommation de ma PAC a donc baissé).
Je viens de purger 2 litres d'eau glycolée et de remplacer par 1,5 litres de Mono éthylène Glycol (la pression est passé de 2,2 à 1,8 bars). Et hier soir ça a démarré normalement ! Auparavant j'avais testé l'eau glycolée avec un réfractomètre et ça indiquait un point de congélation de -12°C. J'attends quelques jours que ça se mélange bien avant de tester de nouveau.
L'installateur m'avait laissé 3 bidons vides de Glycol, donc je suppose qu'il avait mis 75 litres dans l'installation.
Le R22 d'origine n'a jamais été remplacé, mais je note donc d'après votre expérience que c'est faisable, c'est bon à savoir.
J'ai eu une fuite aussi dans le passé, c'était un tuyau fissuré près d'un raccord dans le local de la PAC, je l'ai raccourci.
L'eau que j'ai mise en remplacement a forcément fait baisser la concentration d'antigel (ainsi que celle que j'ai ajoutée de temps en temps pour maintenir une pression correcte).
Comment gérez-vous la mise en défaut HP ?
Moi j'ai eu le cas d'un défaut HP : c'était le circulateur du circuit intérieur qui était mort (indication : il chauffait). Un chauffagiste me l'a remplacé par un modèle moins énergivore (et la consommation de ma PAC a donc baissé).
Je viens de purger 2 litres d'eau glycolée et de remplacer par 1,5 litres de Mono éthylène Glycol (la pression est passé de 2,2 à 1,8 bars). Et hier soir ça a démarré normalement ! Auparavant j'avais testé l'eau glycolée avec un réfractomètre et ça indiquait un point de congélation de -12°C. J'attends quelques jours que ça se mélange bien avant de tester de nouveau.
L'installateur m'avait laissé 3 bidons vides de Glycol, donc je suppose qu'il avait mis 75 litres dans l'installation.
Le R22 d'origine n'a jamais été remplacé, mais je note donc d'après votre expérience que c'est faisable, c'est bon à savoir.
27 février 2024 à 11:07

Bonjour.
Où en êtes-vous avec votre problème BP ?
J'ai le même problème avec mon RX 100 (installé en 2000) et ça empire année après année.
Pour l'instant pour m'en sortir je démarre avec 2 circuits de plancher chauffant, en général ça marche, et au bout d'une dizaine de minutes j'ouvre les autres circuits.
J'ai remis de l'antigel récemment (précisément du Mono Éthylène glycol), que j'ai acheté sur internet avec une pompe à glycol.
Ça a fait remonter la pression d'eau glycolée.
Où en êtes-vous avec votre problème BP ?
J'ai le même problème avec mon RX 100 (installé en 2000) et ça empire année après année.
Pour l'instant pour m'en sortir je démarre avec 2 circuits de plancher chauffant, en général ça marche, et au bout d'une dizaine de minutes j'ouvre les autres circuits.
J'ai remis de l'antigel récemment (précisément du Mono Éthylène glycol), que j'ai acheté sur internet avec une pompe à glycol.
Ça a fait remonter la pression d'eau glycolée.
25 février 2024 à 23:32