Bonjour
J'ai une chaudière de marque De Dietrich modèle, CF 245, 4 bars, datant de 1984 avec un brûleur de marque Weishaupt WL2 / 2-A avec boîtier de contrôle de marque Landis & Gyr LAI 2.
La chaudière s'allume et au bout de 20 secondes, le voyant défaut s'allume sur le boîtier de contrôle LAI 2, sans couper le brûleur.
Le brûleur s'arrête normalement lorsque la température haute est atteinte, mais ne redémarre plus sans qu'on n'ait acquitté le défaut sur le boîtier de contrôle.
Si l'on appuie sur l'acquittement défaut en température haute, la chaudière se rallumera toute seule lorsque la température basse sera atteinte.
Cette chaudière tournerait en automatique si ce défaut n'apparaissait pas au bout de 20 secondes de fonctionnement.
J'ai testé plusieurs boîtiers LAI 2, le même défaut apparait à chaque fois au bout de 20 secondes.
Ce qui élimine la défectuosité du boîtier de contrôle.
J'ai fait plusieurs essais avec des cellules QRB1 différentes sans que cela ne change quelque chose au problème, ce qui élimine l'hypothèse de la défectuosité de la cellule QRB1.
Je ne sais pas ce qui provoque ce signalement de défaut au bout de 20 secondes ?
Si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème, je le remercie d'indiquer comment faire.
J'ai une chaudière de marque De Dietrich modèle, CF 245, 4 bars, datant de 1984 avec un brûleur de marque Weishaupt WL2 / 2-A avec boîtier de contrôle de marque Landis & Gyr LAI 2.
La chaudière s'allume et au bout de 20 secondes, le voyant défaut s'allume sur le boîtier de contrôle LAI 2, sans couper le brûleur.
Le brûleur s'arrête normalement lorsque la température haute est atteinte, mais ne redémarre plus sans qu'on n'ait acquitté le défaut sur le boîtier de contrôle.
Si l'on appuie sur l'acquittement défaut en température haute, la chaudière se rallumera toute seule lorsque la température basse sera atteinte.
Cette chaudière tournerait en automatique si ce défaut n'apparaissait pas au bout de 20 secondes de fonctionnement.
J'ai testé plusieurs boîtiers LAI 2, le même défaut apparait à chaque fois au bout de 20 secondes.
Ce qui élimine la défectuosité du boîtier de contrôle.
J'ai fait plusieurs essais avec des cellules QRB1 différentes sans que cela ne change quelque chose au problème, ce qui élimine l'hypothèse de la défectuosité de la cellule QRB1.
Je ne sais pas ce qui provoque ce signalement de défaut au bout de 20 secondes ?
Si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème, je le remercie d'indiquer comment faire.
13 janvier 2010 à 14:30
Conseils 1 Réparation Chauffage
Invité

Chaudière De Dietrich CF 245 ne redémarre plus automatiquement
Invité

Problème éliminé en déconnectant, le câble B5 de renvoi optionnel de défaut sur le tableau de bord.
Depuis, le fonctionnement est normal.
Depuis, le fonctionnement est normal.
02 décembre 2010 à 19:34