Panne chaudière Diematic gtm 115
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
5557
FAQ Question chauffage : Panne chaudière Diematic gtm 115
Invité

Bonjour. Qui pourrait me renseigner sur la panne qui touche aujourd'hui ma chaudière De Dietrich GTM 115 Diematic. Après avoir programmé l'arrêt puis la remise en route de ma chaudière comme le programme le permet, après le nombre de jours programmés la chaudière s'est bien remise en route, mais elle reste en mode antigel ! Mieux, l'eau chaude sanitaire fonctionne mais pas le chauffage ! Quand je suis le processus indiqué, elle me marque à l'écran : voir CAD ce qui correspond à une commande à distance. D'après la notice, ce message ne peut s'afficher que si cette commande à distance est installée. Oui mais voilà... chez moi elle n'existe pas ! Pas de CAD, donc en toute logique cette panne ne devrait même pas exister, et pourtant... Qui peut m'aider à ce sujet ? Merci à ceux qui voudront bien me répondre.
28 mars 2008 à 01:23
Réponse chauffage 1
Invité

Panne chaudière Diematic gtm 115
Invité

Est-ce que cela fonctionnait avant. Si vous n'avez pas de CAD (commande à distance), vous avez sur la carte régulation une résistance simulatrice, vérifiez là. G.B.
Réponse chauffage 2
Invité

Panne chaudière Diematic gtm 115
Invité

Un truc qui marche de temps en temps, appuyez 10 secondes sur la touche "auto".
31 octobre 2008 à 02:52
Réponse chauffage 3
Invité

Panne chaudière Diematic gtm 115
Invité

Contactez le service technique De Dietrich, ils sont là pour ça ! Il faut faire "reset total".
12 octobre 2010 à 18:21