Panne chaudière Diematic gtm 115
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
5557
FAQ Question chauffage : Panne chaudière Diematic gtm 115
Invité

Bonjour. Qui pourrait me renseigner sur la panne qui touche aujourd'hui ma chaudière De Dietrich GTM 115 Diematic. Après avoir programmé l'arrêt puis la remise en route de ma chaudière comme le programme le permet, après le nombre de jours programmés la chaudière s'est bien remise en route, mais elle reste en mode antigel ! Mieux, l'eau chaude sanitaire fonctionne mais pas le chauffage ! Quand je suis le processus indiqué, elle me marque à l'écran : voir CAD ce qui correspond à une commande à distance. D'après la notice, ce message ne peut s'afficher que si cette commande à distance est installée. Oui mais voilà... chez moi elle n'existe pas ! Pas de CAD, donc en toute logique cette panne ne devrait même pas exister, et pourtant... Qui peut m'aider à ce sujet ? Merci à ceux qui voudront bien me répondre.
28 mars 2008 à 01:23
Réponse chauffage 1
Invité

Panne chaudière Diematic gtm 115
Invité

Est-ce que cela fonctionnait avant. Si vous n'avez pas de CAD (commande à distance), vous avez sur la carte régulation une résistance simulatrice, vérifiez là. G.B.
Réponse chauffage 2
Invité

Panne chaudière Diematic gtm 115
Invité

Un truc qui marche de temps en temps, appuyez 10 secondes sur la touche "auto".
31 octobre 2008 à 02:52
Réponse chauffage 3
Invité

Panne chaudière Diematic gtm 115
Invité

Contactez le service technique De Dietrich, ils sont là pour ça ! Il faut faire "reset total".
12 octobre 2010 à 18:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière fioul De Dietrich GTU 115 S ne démarre pas
- N°22843 : Bonjour. Ma chaudière De Dietrich Type : gtu 115 s Brûleur m 18 c s (typ m 10 s) Puissance nominale 27 -33 kW Débit thermique 30 36,7 kW Le brûleur ne lance pas, un bruit de moteur électrique, présence de l'arc...
- 2. Problème chaudière De Dietrich DTG S 115 Diematic Eco Nox
- N°23584 : Bonjour. Je sais que le sujet est revenu plusieurs fois, mais hier, suite à la révision annuelle de ma chaudière, cette dernière ne veut plus se relancer. La veilleuse ne tient pas. Le technicien a fait l'ensemble des...
- 3. Panne carte électronique 8218-5151 chaudière De Dietrich
- N°19687 : Bonjour à tous. La chaudière de mon fils s'est arrêtée et j'incrimine fortement la carte de puissance électronique parce que le tableau indique le fonctionnement du brûleur et celui-ci ne reçoit pas de courant. Les fils...
- 4. Pas de flamme brûleur fioul chaudière De Dietrich GTM 1100 V
- N°15660 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul De Dietrich modèle GTM 1100 V. Un matin, le brûleur est resté bloqué sur la préventilation sans se mettre en sécurité. Visuellement, je constate que le transfo d'allumage est déformé....
- 5. Chaudière De Dietrich SBK Diematic toujours en panne
- N°18300 : Bonjour. On a tout changé sur ma chaudière De Dietrich SBK Diematic, la carte, le brûleur, la sonde, le ballon, et toujours en panne. Dès qu'il fait moins de zéro cela tombe en panne, je relance la chaudière trois fois...
- 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 7. Détecter panne carte diematic et relais sur les chaudières De Dietrich
- N°15185 : Bonjour, J'ai une chaudière fioul à condensation De Dietrich 4 ans ; la plus chère après une panne du boitier de sécurité (sous garantie), elle a 2 cartes UC diematic et relais. La réponse de De Dietrich au technicien de...
- 8. Problème avec thermostat ambiance De Dietrich gtm 115
- N°8638 : J'ai installé un thermostat d'ambiance sur ma chaudière De Dietrich GTM 115. Quand le thermostat coupe le chauffage, il n'y a plus d'eau chaude. Est-ce un problème de montage ? Merci.
- 9. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 10. Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
- N°19406 : Bonjour la communauté, Je rencontre un problème avec ma chaudière équipée d'une régulation DIEMATIC 3. Chaudière au gaz avec production d'eau chaude. Depuis 9 ans elle ne régule qu'avec la sonde extérieure, ce qui...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite