Problème chaudière Radson NOXHRC 3060F bloc gaz ronfle
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
8407
Pannes Chauffage : Problème chaudière Radson NOXHRC 3060F bloc gaz ronfle
Invité

Bonjour, je possède une chaudière Radson NOXHRC 3060F.
Le bloc gaz ronfle. En fonctionnement normal, je mesure 18 volts CC aux bornes des électro-vannes. Quand le bloc gaz ronfle, la tension mesurée est de 8,5 volts CC. Cette tension est obtenue à partir d'un pont de Graetz. Qu'est-ce qui peut expliquer cette baisse de tension ?
Si quelqu'un a eu ce problème, merci de m'indiquer la solution. Je pense que le pont redresseur est dans le boîtier électronique ?
Le bloc gaz ronfle. En fonctionnement normal, je mesure 18 volts CC aux bornes des électro-vannes. Quand le bloc gaz ronfle, la tension mesurée est de 8,5 volts CC. Cette tension est obtenue à partir d'un pont de Graetz. Qu'est-ce qui peut expliquer cette baisse de tension ?
Si quelqu'un a eu ce problème, merci de m'indiquer la solution. Je pense que le pont redresseur est dans le boîtier électronique ?
05 février 2009 à 12:19
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Problème chaudière Radson NOXHRC 3060F bloc gaz ronfle
Invité

Il faut changer le câble du branchement bloc gaz couleur violet.
07 décembre 2010 à 21:38
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Problème chaudière Radson NOXHRC 3060F bloc gaz ronfle
Invité

Monsieur, il faut remplacer le pont de diode et vous adressez à un vrai dépanneur.