Normes pour cuve à fioul dans une cave
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
8406
Question FAQ chauffage : Normes pour cuve à fioul dans une cave
Invité

Bonsoir
Quelles sont les normes pour installer une cuve à fioul dans ma cave pour chauffer mon appartement ?
Merci de vos réponses.
Quelles sont les normes pour installer une cuve à fioul dans ma cave pour chauffer mon appartement ?
Merci de vos réponses.
05 février 2009 à 03:13
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Normes pour cuve à fioul dans une cave
Invité

Bonjour, dans une cave vous ne pourrez pas, voici les normes :
Stockage non enterré - capacité maximale de 2 500 litres.
Le stockage peut être implanté en rez de chaussée ou en sous-sol.
Le local doit être convenablement ventilé.
Il doit pouvoir être fermé par une porte pare-flammes de degré un quart dheure.
Les murs, planchers haut et bas doivent être coupe-feu de degré une demi-heure.
Les réservoirs peuvent être métalliques ou en matières plastiques.
Ils doivent être posés sur un sol plan et maçonné.
La cuvette de rétention ou lenveloppe secondaire sont obligatoires.
Dans le cas dune enveloppe secondaire en matières plastiques celle-ci doit avoir satisfait à un test de résistance au feu
Les réservoirs doivent être implantés à un mètre minimum des générateurs.
Si le local sert également de garage, le stockage doit être protégé contre tout choc éventuel.
Léquipement de base dun réservoir de fioul domestique, situé au même niveau que le générateur, se compose des éléments suivants :
1 tuyauterie de remplissage DN 50 au minimum, fermée par un bouchon de sécurité,
1 dispositif anti-débordement,
1 tuyauterie dévent DN 25 au minimum,
1 tuyauterie daspiration avec clapet de pied, clapet anti-siphon, vanne disolement et préfiltre,
1 tuyauterie de retour avec clapet anti-retour,
1 dispositif de jaugeage ou de téléjaugeage,
1 vanne police si la capacité du réservoir est supérieure à 2 500 litres,
La liaison équipotentielle du réservoir, de ses canalisations et accessoires et leur mise à la terre.
G. B.
Stockage non enterré - capacité maximale de 2 500 litres.
Le stockage peut être implanté en rez de chaussée ou en sous-sol.
Le local doit être convenablement ventilé.
Il doit pouvoir être fermé par une porte pare-flammes de degré un quart dheure.
Les murs, planchers haut et bas doivent être coupe-feu de degré une demi-heure.
Les réservoirs peuvent être métalliques ou en matières plastiques.
Ils doivent être posés sur un sol plan et maçonné.
La cuvette de rétention ou lenveloppe secondaire sont obligatoires.
Dans le cas dune enveloppe secondaire en matières plastiques celle-ci doit avoir satisfait à un test de résistance au feu
Les réservoirs doivent être implantés à un mètre minimum des générateurs.
Si le local sert également de garage, le stockage doit être protégé contre tout choc éventuel.
Léquipement de base dun réservoir de fioul domestique, situé au même niveau que le générateur, se compose des éléments suivants :
1 tuyauterie de remplissage DN 50 au minimum, fermée par un bouchon de sécurité,
1 dispositif anti-débordement,
1 tuyauterie dévent DN 25 au minimum,
1 tuyauterie daspiration avec clapet de pied, clapet anti-siphon, vanne disolement et préfiltre,
1 tuyauterie de retour avec clapet anti-retour,
1 dispositif de jaugeage ou de téléjaugeage,
1 vanne police si la capacité du réservoir est supérieure à 2 500 litres,
La liaison équipotentielle du réservoir, de ses canalisations et accessoires et leur mise à la terre.
G. B.