FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Chaudière GALANE 28 FV qui tousse au démarrage

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


7048

Questions Bricolage : Chaudière GALANE 28 FV qui tousse au démarrage


Invité
invité
Bonjour à tous.
Je profite de ce forum pour avoir votre avis sur un problème qui touche une chaudière GALANE 28 FV fioul avec ventouse en 28 kW, chauffage uniquement.
J'ai cherché sur ce forum mais je ne trouve pas mon cas précis.
Notre chaudière tousse au démarrage depuis deux jours et nous n'avons plus de chauffage : elle essaye a priori de démarrer mais elle donne des acoups, comme quelqu'un qui tousse et refuse de s'enclencher pour amener l'eau chaude dans les tuyaux.
La cuve a été totalement vidangée l'année dernière. Nous avons fait le plein avec du carburant supérieur. L'entretien a été effectué par un professionnel en septembre.
J'ai remarqué que la pression était aux alentours de 1 et je l'ai augmentée à 1,9 hier soir car l'ancien propriétaire m'avait indiqué cette valeur.
Que dois-je faire sachant que je n'ai aucune documentation d'entretien.
J'ai retrouvé deux brûleurs DANFOSS 0.65 60°S qui avaient sûrement été changés par notre chauffagiste.
Merci pour votre aide.
Merci pour ce forum.
Jean-michel
02 décembre 2008 à 03:36
Réponse chauffage 1

Chaudière GALANE 28 FV qui tousse au démarrage


Invité
invité
C'est moi à nouveau.
Nous avons dû faire intervenir le technicien car la chaudière s'est arrêtée complètement sans raison puis s'est remise à marcher, toujours en toussant.
Le technicien nous a dit qu'il s'agissait d'un problème de dépôts dans le fioul, malgré le fait que nous ayons choisi la qualité maximum.
Je reste perplexe, car je pensais que nous étions désormais prémunis de ce genre d'incident.
Réponse chauffage 2

Chaudière GALANE 28 FV qui tousse au démarrage


Invité
invité
Bonjour, j'ai le même problème que vous, j'attends un dépanneur. Chaque année, je rencontre le même type de problème et le chauffage français ne m'aide pas non plus quant à l'installateur insignifiant, inexistant...
Des réponses intéressantes ont été données suite à la question n° 393. Allez voir ces réponses .... Moi j'entends bien les soumettre au dépanneur .... J'aurai tendance à dire aux gens de ne pas installer une chaudière Gallane !
Réponse chauffage 3

Chaudière GALANE 28 FV qui tousse au démarrage


Invité
invité
J'ai eu le même problème avec la même chaudière LCF Galane 28 FVB.
Nous avons cherché longtemps la solution ; plusieurs mois et 4 à 5 interventions du chauffagiste.
Chez nous, il s'agissait d'un problème d'étanchéité de la ventouse.
Quant au chauffagiste ; il fut consciencieux, il est installé à Aubepierre dans le 77 (ste A..). Si j'ai pu vous être utile. JC
09 mars 2009 à 00:19
Réponse chauffage 4

Chaudière GALANE 28 FV qui tousse au démarrage


Invité
invité
Bonjour,
Le problème vient des fumées d'évacuation qui se mélangent à l'air aspiré. C'est tout simplement un problème de joint dans la cheminée.
L'idéal, créer un circuit d'aspiration d'air indépendant. Il faut démonter le carter droit de la chaudière, et passer un tube alu flexible de 40 ou 60 de diamètre (tuyau utilisé pour la répartition de chaleur des cheminée...) et le raccorder sur le devant de la chaudière. C'est efficace et définitif.
Moins d'encrassement de la chaudière et moins de consommation de fioul.
Aucun installateur ne le fera, mais très facile à réaliser.
29 août 2010 à 19:03
Réponse chauffage 5

Chaudière GALANE 28 FV qui tousse au démarrage


Invité
invité
Problème de sélection du volume d'air, 28 kW vous devez avoir un château non, en moyenne 18 à 23 kW pour une maison classique. Après ça on dit de faire des économies de chauffage !
30 mars 2011 à 23:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Buderus G115 brûleur Logatop BE 1.0 -28 démarrage à froid
    N°16452 : Bonjour à tous, Ayant consulté tous les problèmes liés au démarrage à froid sur les Budérus, j'ai donc changé : - Le pré-filtre - Nettoyé l'aspiration et traqué les fuites d'air. - Changé le gicleur Steinen 60/60...
  • 2. Problème platine relais eau chaude chaudière Galane FU28
    N°20550 : Bonjour. Où se procurer un kit (ou un relais 01/05386) à raccorder ou à remplacer pour réparer le préparateur sanitaire de ma chaudière Galane FU28 Chauffage français ? Il semblerait que le relais du préparateur eau...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 5. Chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC PLUS ECS
    N°23373 : Bonjour. J'ai cette chaudière branché sur mon thermostat Nest en OT1 et OT2 donc OpenTherm, cependant j'aimerais bien piloter l'ECS par le thermostat Nest et donc pouvoir définir un planning et ainsi optimiser ma consommation...
  • 6. Avis sur la chaudière murale De Dietrich Vivadens MCR 24/28
    N°8144 : Bonjour, Actuellement et ce depuis 4 ans, je suis équipé d'une chaudière murale à ventouse avec production d'eau chaude de marque Riello Résidence 24k (faible performance). Il m'est proposé de la remplacer par une...
  • 7. Dysfonctionnement chauffage chaudière De Dietrich MCR24 24/28 MI
    N°23407 : Bonsoir. J'ai une chaudière murale gaz à condensation De Dietrich MCR24 24/28 MI. Le chauffage dysfonctionne souvent : Je règle le thermostat sur 22, la température étant de 21 dans la pièce. Deux fois sur trois, la...
  • 8. Bruit au démarrage sur chaudière gaz Chappée Moorea
    N°12821 : Bonjour J'ai un bruit qui dure très longtemps (environ 30 minutes et à 5 heures du matin, cela parait très long !) au démarrage de la chaudière, jusqu'au moment où elle atteint la bonne température. C'est un bruit continu...
  • 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 10. Problème chaudière au fioul
    N°393 : Bonjour, j'ai un souci avec une chaudière au fioul Galane avec ventouse. Depuis l'entretien effectué par un plombier, ma chaudière ne se declenche que très mal et toutes les semaines je dois appeler le plombier qui ne comprend...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière GALANE 28 FV qui tousse au démarrage >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage questionchauffage solairechauffage questionforum chauffage depannage climatisation reversible



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite