Fusible carte chaudière Inoa qui grille à chaque fois
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22998
Question Forum Chauffage : Fusible carte chaudière Inoa qui grille à chaque fois
Bonjour.
J'ai fait installer une chaudière Inoa Gaz et elle a cessé de fonctionner quelques heures après le départ du technicien, l'écran restant noir.
J'ai alors vérifié le fusible et en effet, il était grillé (fusible carte mère).
J'ai acheté un paquet de fusibles 2A 250V (celui qui était sur la carte), mais à chaque fois que je change le fusible et que je remets le courant, il grille au bout de 3 secondes, puis le suivant immédiatement.
Bref, je ne parviens pas à résoudre ce problème et je cherche à savoir ce qui pourrait le provoquer.
Est-ce que la carte mère est récupérable ou dois-je la faire changer ?
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez m'apporter quelques informations sur ces soucis de fusibles qui claquent quoi qu'il arrive.
J'ai fait installer une chaudière Inoa Gaz et elle a cessé de fonctionner quelques heures après le départ du technicien, l'écran restant noir.
J'ai alors vérifié le fusible et en effet, il était grillé (fusible carte mère).
J'ai acheté un paquet de fusibles 2A 250V (celui qui était sur la carte), mais à chaque fois que je change le fusible et que je remets le courant, il grille au bout de 3 secondes, puis le suivant immédiatement.
Bref, je ne parviens pas à résoudre ce problème et je cherche à savoir ce qui pourrait le provoquer.
Est-ce que la carte mère est récupérable ou dois-je la faire changer ?
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez m'apporter quelques informations sur ces soucis de fusibles qui claquent quoi qu'il arrive.
10 février 2023 à 19:15
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Fusible carte chaudière Inoa qui grille à chaque fois
Bonjour.
Votre chaudière est bien neuve ?
Votre chaudière est-elle bien raccordée électriquement ?
Pourquoi un technicien est intervenu ?
Si votre fusible grille c'est qu'il y à un court-circuit quelque part : soit sur un organe qui fonctionne avec du 230 volts, soit sur la carte.
Pour commencer mettez la chaudière hors tension, débranchez le circulateur, l'extracteur, la vanne inverseuse puis remettez un fusible neuf et remettez la chaudière sous tension : que ce passe-t-il ?
Si le fusible tient, mettez la chaudière hors tension puis rebranchez l'extracteur, remettez la chaudière sous tension, si le fusible tient, mettez la chaudière hors tension, rebranchez la vanne inverseuse et remettez la chaudière sous tension, si le fusible tient faite de même avec le circulateur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Votre chaudière est bien neuve ?
Votre chaudière est-elle bien raccordée électriquement ?
Pourquoi un technicien est intervenu ?
Si votre fusible grille c'est qu'il y à un court-circuit quelque part : soit sur un organe qui fonctionne avec du 230 volts, soit sur la carte.
Pour commencer mettez la chaudière hors tension, débranchez le circulateur, l'extracteur, la vanne inverseuse puis remettez un fusible neuf et remettez la chaudière sous tension : que ce passe-t-il ?
Si le fusible tient, mettez la chaudière hors tension puis rebranchez l'extracteur, remettez la chaudière sous tension, si le fusible tient, mettez la chaudière hors tension, rebranchez la vanne inverseuse et remettez la chaudière sous tension, si le fusible tient faite de même avec le circulateur.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 février 2023 à 18:27
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Fusible carte chaudière Inoa qui grille à chaque fois
Bonjour,
Merci pour ce process de test.
Je vais suivre vos conseils et regarder ce qui ne va pas.
Je ferai un retour ensuite.
Merci
Merci pour ce process de test.
Je vais suivre vos conseils et regarder ce qui ne va pas.
Je ferai un retour ensuite.
Merci
12 février 2023 à 10:07
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Fusible carte chaudière Inoa qui grille à chaque fois
Bonjour,
J'ai fait la série de tests en débranchant tout puis en rebranchant progressivement… J'ai trouvé ce qui faisait griller le fusible, c'est le circulateur. Cf photo de la carte avec entouré en rouge le branchement en question.
J'ai une petite question complémentaire du coup… Est-ce que ce genre de panne se répare sur un circulateur neuf ou faut-il le charger sans chercher à essayer de réparer quelque chose ?
En petit complément d'information, quand j'ai remis en route sans le circulateur branché j'ai l'erreur 101. Y a-t-il moyen d'avoir au moins de l'eau chaude sans circulateur ? Car le circulateur n'est-il pas dédié au circuit de chauffage ?
Merci pour les réponses que vous pourrez me fournir… Si je pouvais au moins bénéficier de l'eau chaude ce serait top !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai fait la série de tests en débranchant tout puis en rebranchant progressivement… J'ai trouvé ce qui faisait griller le fusible, c'est le circulateur. Cf photo de la carte avec entouré en rouge le branchement en question.
J'ai une petite question complémentaire du coup… Est-ce que ce genre de panne se répare sur un circulateur neuf ou faut-il le charger sans chercher à essayer de réparer quelque chose ?
En petit complément d'information, quand j'ai remis en route sans le circulateur branché j'ai l'erreur 101. Y a-t-il moyen d'avoir au moins de l'eau chaude sans circulateur ? Car le circulateur n'est-il pas dédié au circuit de chauffage ?
Merci pour les réponses que vous pourrez me fournir… Si je pouvais au moins bénéficier de l'eau chaude ce serait top !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2023 à 13:48
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Fusible carte chaudière Inoa qui grille à chaque fois
Bonjour chris010203.
Cordialement.
Citation :Ne vous obstinez pas à tenter de réparer vous même.
J'ai fait installer une chaudière Inoa Gaz et elle a cessé de fonctionner quelques heures après le départ du technicien
Citation :C'est le problème de l'installateur vendeur, au titre de la garantie.
faut-il le charger
Cordialement.
14 février 2023 à 10:13
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Fusible carte chaudière Inoa qui grille à chaque fois
Bonjour,
La chaudière ne peut pas fonctionner sans son circulateur. Il sert à la fois en chauffage mais aussi en eau chaude sanitaire.
Comme votre chaudière est neuve c'est à l'installateur de vous apporter une solution rapide et efficace ou au prestataire dont le technicien est intervenu.
Si ces derniers ne bougent pas faite leur un courrier recommandé, prenez contact avec une association de défense de consommateur et informez les de vos démarches.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
La chaudière ne peut pas fonctionner sans son circulateur. Il sert à la fois en chauffage mais aussi en eau chaude sanitaire.
Comme votre chaudière est neuve c'est à l'installateur de vous apporter une solution rapide et efficace ou au prestataire dont le technicien est intervenu.
Si ces derniers ne bougent pas faite leur un courrier recommandé, prenez contact avec une association de défense de consommateur et informez les de vos démarches.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
14 février 2023 à 10:29