Invité

Bonjour à tous
J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour.
J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil.
J'ai fait poser un réducteur de pression à 3 bars et c'est également pareil.
Sur les conseils de mon chauffagiste, j'ai fait poser un vase d'expansion sanitaire alors que je possède déjà un vase sur le chauffage et c'est encore pareil.
Enfin, j'ai fait poser des clapets anti retour sur eau chaude et eau froide et toujours le même problème.
Je crois que toutes les possibilités ont été envisagées et je ne sais plus quoi faire...
Merci de votre aide
J'ai un gros problème de groupe de sécurité sur une chaudière à gaz et je perds environ 200 litres d'eau par jour.
J'ai fait remplacer le groupe de sécurité 2 fois et c'est toujours pareil.
J'ai fait poser un réducteur de pression à 3 bars et c'est également pareil.
Sur les conseils de mon chauffagiste, j'ai fait poser un vase d'expansion sanitaire alors que je possède déjà un vase sur le chauffage et c'est encore pareil.
Enfin, j'ai fait poser des clapets anti retour sur eau chaude et eau froide et toujours le même problème.
Je crois que toutes les possibilités ont été envisagées et je ne sais plus quoi faire...
Merci de votre aide
28 mai 2009 à 07:39
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Bonjour
Le groupe de sécurité sert de soupape pour évacuer un excès de pression lors de la montée en température de l'eau. C'est donc normal de voir de temps en temps s'échapper de l'eau.
IL NE FAUT JAMAIS L'ACTIONNER quoiqu'en disent les notices ou certains conseils.
200 litres par jour me paraissent beaucoup.
Il peut s'agir d'un entartrage en amont qui vient polluer le groupe (même neuf) et empêche le clapet de bien se refermer. Il faut aussi réduire la pression du circuit au minimum.
Bon courage.
JMS
Le groupe de sécurité sert de soupape pour évacuer un excès de pression lors de la montée en température de l'eau. C'est donc normal de voir de temps en temps s'échapper de l'eau.
IL NE FAUT JAMAIS L'ACTIONNER quoiqu'en disent les notices ou certains conseils.
200 litres par jour me paraissent beaucoup.
Il peut s'agir d'un entartrage en amont qui vient polluer le groupe (même neuf) et empêche le clapet de bien se refermer. Il faut aussi réduire la pression du circuit au minimum.
Bon courage.
JMS
05 juin 2009 à 14:39
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Bonjour, avez-vous vérifié l'entartrage du préparateur ECS, votre sonde ECS, la température fournie en ECS ?
G. B.
G. B.
10 juin 2009 à 11:53
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Bonjour, à la réponse N°1, avant de donner des conseils, réfléchissez, "ne jamais actionner un groupe", si le clapet reste collé vous me direz le résultat !
G. B.
G. B.
10 juin 2009 à 11:56
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Bonjour, quelle est la pression du réseau de ville ?
Est-ce que vous voyez l'eau couler à la vidange du groupe de sécurité ?
Si oui installez un groupe de sécurité taré à10 bars.
Avez-vous des tuyaux sanitaires qui passeraient dans le sol ? En ce cas il peut y avoir une fuite soit une soudure (interdite en sol), soit un tuyau percé ! Didier
Est-ce que vous voyez l'eau couler à la vidange du groupe de sécurité ?
Si oui installez un groupe de sécurité taré à10 bars.
Avez-vous des tuyaux sanitaires qui passeraient dans le sol ? En ce cas il peut y avoir une fuite soit une soudure (interdite en sol), soit un tuyau percé ! Didier
15 juin 2009 à 18:21
Réponses 5 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Le réducteur de pression est trop prés du groupe de sécurité sur la ligne, j'ai eu le même problème et je l'ai résolu comme ça.
01 août 2009 à 00:32
Réponses 6 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

200 Litres /jour, vous êtes vraiment sûr ? Cela me parait énorme quand même.
10 août 2009 à 12:58
Réponses 7 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Bonsoir,
j'ai eu le même problème que vous, moi j'ai posé un réducteur et plus que quelques gouttes quand ça chauffe. Pour votre cas vérifiez que votre réducteur de pression est en bon état, sinon je pense que vous avez un souci avec votre chaudière.
j'ai eu le même problème que vous, moi j'ai posé un réducteur et plus que quelques gouttes quand ça chauffe. Pour votre cas vérifiez que votre réducteur de pression est en bon état, sinon je pense que vous avez un souci avec votre chaudière.
10 août 2009 à 23:34
Réponses 8 Forum chauffage
Fuite au groupe de sécurité
200 Litres c'est trop pour un petit groupe de sécurité comme celui-ci, il y a sûrement une fuite autre part.
En plus il ne doit pas y avoir de fuites sur un groupe de sécurité.
Appeler un chauffagiste ou un plombier.
En plus il ne doit pas y avoir de fuites sur un groupe de sécurité.
Appeler un chauffagiste ou un plombier.
22 septembre 2009 à 22:00
Réponses 9 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Le vase d'expansion du circuit chauffage (chaudière mixte) est défectueux.
Sa vessie est percée ou sa pression est excessive.
Si la perte d'eau se produit à chaque démarrage du brûleur, faites vérifier le vase d'expansion circuit chauffage (remplacement du vase ou réglage pression à 1.5 bar à froid).
Sa vessie est percée ou sa pression est excessive.
Si la perte d'eau se produit à chaque démarrage du brûleur, faites vérifier le vase d'expansion circuit chauffage (remplacement du vase ou réglage pression à 1.5 bar à froid).
26 septembre 2009 à 14:46
Réponses 10 Forum chauffage
Fuite au groupe de sécurité
Bonjour, êtes-vous sûr que le problème de consommation d'eau vient de la chaudière car 200 litres par jour, ce ne doit plus être des gouttes qui sortent du groupe mais un filet d'eau constant.
L'appoint d'eau du circuit chauffage se fait comment ?
Car si c'est une chaudière avec appoint automatique, vérifiez de ce côté car j'ai déjà rencontré le problème où la chaudière faisait l'appoint et l'eau s'écoulait par la soupape de sécurité vers les égouts, Cordialement Bob35.
L'appoint d'eau du circuit chauffage se fait comment ?
Car si c'est une chaudière avec appoint automatique, vérifiez de ce côté car j'ai déjà rencontré le problème où la chaudière faisait l'appoint et l'eau s'écoulait par la soupape de sécurité vers les égouts, Cordialement Bob35.
27 septembre 2009 à 19:03
Réponses 11 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Bonjour, je ne sais pas comment est votre circuit d'alimentation de vos radiateurs (apparent ou en dalle).
Si le circuit passe sous la dalle, il se peut que vous ayez une fuite invisible, d'où votre perte de 200 litres d'eau par jour.
Il faudrait faire tester votre réseau radiateur par radiateur pour trouver celui qui est en cause et y remédier.
Si le circuit passe sous la dalle, il se peut que vous ayez une fuite invisible, d'où votre perte de 200 litres d'eau par jour.
Il faudrait faire tester votre réseau radiateur par radiateur pour trouver celui qui est en cause et y remédier.
11 novembre 2009 à 10:42
Réponses 12 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Bonjour
vérifier la pression du réseau avec un simple mano à un robinet.
Ex : machine à laver le linge environ 3 bars (sinon le réducteur de pression de votre réseau est HS).
Bonnes fêtes ! AL
vérifier la pression du réseau avec un simple mano à un robinet.
Ex : machine à laver le linge environ 3 bars (sinon le réducteur de pression de votre réseau est HS).
Bonnes fêtes ! AL
31 décembre 2009 à 16:43
Réponses 13 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Bonjour
A quelle température votre eau chaude sanitaire chauffe-t-elle ?
Car, si vous la faites monter en trop forte température, il est normal que la soupape de sécurité se mette en vidange. Il est inutile de chauffer au delà de 65°.
Surtout que les degrés au-dessus de cette limite coûtent chers.
J'ai eu le cas à deux reprises chez des amis et, surtout, cela favorise la formation du tartre.
Cordialement.
A quelle température votre eau chaude sanitaire chauffe-t-elle ?
Car, si vous la faites monter en trop forte température, il est normal que la soupape de sécurité se mette en vidange. Il est inutile de chauffer au delà de 65°.
Surtout que les degrés au-dessus de cette limite coûtent chers.
J'ai eu le cas à deux reprises chez des amis et, surtout, cela favorise la formation du tartre.
Cordialement.
15 janvier 2010 à 16:49
Réponses 14 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Si votre chaudière est équipée d'un préparateur d'eau chaude sanitaire, voir si l'échangeur du ballon (circuit sanitaire) n'est pas percé : si tel est le cas, la pression ECS vient élever la pression sur réseau chauffage, la soupape étant tarée plus basse que celle du circuit sanitaire, cela pourrait expliquer le phénomène.
04 février 2010 à 21:44
Réponses 15 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Réducteur de pression 5 ml minimum de l'appareil de chauffage.
04 avril 2010 à 12:13
Réponses 16 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Bonsoir, avant de vous lancer tête baissée dans des changements de matériels, plusieurs pistes :
1 vérifier la pression du groupe de sécurité (valeur à laquelle le groupe s'ouvre pour libérer l'eau du circuit), il me semble que généralement il s'agit de 2,5 ou 3,5 bars. Si votre réseau d'eau est de 3 bars, cela expliquerait vos problèmes. Vous pouvez diminuer la pression de votre réseau (vers 2 bars),
2 souvent les réducteurs de pression premier prix sont de qualité très moyenne... Ainsi, ces réducteurs assurent leur mission en dynamique mais pas statique (tous les robinets fermés). Je vous conseille de mesurer la pression de votre réseau en statique (sans aucune consommation d'eau) avant le groupe de sécurité et après...
Cordialement, Lolo07.
1 vérifier la pression du groupe de sécurité (valeur à laquelle le groupe s'ouvre pour libérer l'eau du circuit), il me semble que généralement il s'agit de 2,5 ou 3,5 bars. Si votre réseau d'eau est de 3 bars, cela expliquerait vos problèmes. Vous pouvez diminuer la pression de votre réseau (vers 2 bars),
2 souvent les réducteurs de pression premier prix sont de qualité très moyenne... Ainsi, ces réducteurs assurent leur mission en dynamique mais pas statique (tous les robinets fermés). Je vous conseille de mesurer la pression de votre réseau en statique (sans aucune consommation d'eau) avant le groupe de sécurité et après...
Cordialement, Lolo07.
03 mai 2010 à 22:08
Réponses 17 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Il faut dans un 1er temps différencier la soupape de sécurité tarée à 3 bars qui protège le circuit chauffage d'une part et le groupe de sécurité sanitaire qui lui est taré à 7 bars et se situe à l'entrée eau chaude sanitaire.
La pression du circuit sanitaire doit se situer aux environs de 3 à 4 bars, au delà installez un réducteur de pression,
notez que vous ne devez en aucun cas installer un réducteur de pression 10 bars comme il est dit à la réponse n°4.
jojo
La pression du circuit sanitaire doit se situer aux environs de 3 à 4 bars, au delà installez un réducteur de pression,
notez que vous ne devez en aucun cas installer un réducteur de pression 10 bars comme il est dit à la réponse n°4.
jojo
17 juillet 2010 à 22:51
Réponses 18 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Vérifiez l'état de vos cartouches sur vos mitigeurs (s'il y en a), si votre réducteur de pression n'est pas installé en amont après compteur.
30 août 2010 à 19:38
Réponses 19 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Il faut monter un réducteur de pression sortie compteur acceptant une pression d'au moins 16 bars en amont puis un vase d'expansion sanitaire entre l'entrée d'eau froide et le groupe de sécurité, puis rechanger le groupe.
02 septembre 2010 à 22:26
Réponses 20 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Le réducteur doit se mettre après compteur, privilégiez un détendeur.
09 septembre 2010 à 10:54
Réponses 21 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Le groupe de sécurité doit être mis sur l'eau froide du ballon (entrée d'eau sanitaire).
Contrôlez si en fermant le groupe de sécurité l'eau s'arrête de couler en chaude (il y a une petite poignée sur le groupe.)
Après regardez si vos robinets en eau chaude ne coulent pas et voir si en eau froide ils coulent bien... Les fonctions du groupe de sécurité sont : vanne d'arrêt ; clapet anti retour ; robinet de vidange soupape de sécurité qui est tarée à 7 bars (contrôlez si la poignée de vidange est bien fermée).
Contrôlez si en fermant le groupe de sécurité l'eau s'arrête de couler en chaude (il y a une petite poignée sur le groupe.)
Après regardez si vos robinets en eau chaude ne coulent pas et voir si en eau froide ils coulent bien... Les fonctions du groupe de sécurité sont : vanne d'arrêt ; clapet anti retour ; robinet de vidange soupape de sécurité qui est tarée à 7 bars (contrôlez si la poignée de vidange est bien fermée).
28 septembre 2010 à 20:08
Réponses 22 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Bonjour, la première question qui me vienne à l'esprit.
S'agit-il d'un groupe de sécurité sur le sanitaire ou bien d'une soupape chauffage ?
La deuxième question est, comment comptabilisez-vous 200 litres ?
Si vous parlez d'un groupe de sécurité sanitaire, étant donné qu'avec un réducteur de pression réglé à 2.5 bars, si on part du principe que vous êtes à 2.5 bars à froid (20 degrés), suite à la montée en température de votre ballon sanitaire, vous ne devriez pas dépasser les 7 bars du réglage de votre groupe de sécurité !
Si c'est le cas c'est que votre vase d'expansion (sanitaire) est insuffisant et n'encaisse pas la montée en pression due à la montée en température (celui du chauffage n'ayant strictement rien à voir) !
Vérifiez tout de même que votre vase d'expansion ait bien 1 bar de pression d'air à la valve quand l'eau est coupée et le vase déconnecté, une membrane défectueuse peut aussi arriver.
Enfin avez-vous un mano sur votre réducteur de pression afin de vérifier son réglage ? (ne faites pas attention au réglage soi-disant à 3 bars d'origine).
En espérant vous avoir aidé.
S'agit-il d'un groupe de sécurité sur le sanitaire ou bien d'une soupape chauffage ?
La deuxième question est, comment comptabilisez-vous 200 litres ?
Si vous parlez d'un groupe de sécurité sanitaire, étant donné qu'avec un réducteur de pression réglé à 2.5 bars, si on part du principe que vous êtes à 2.5 bars à froid (20 degrés), suite à la montée en température de votre ballon sanitaire, vous ne devriez pas dépasser les 7 bars du réglage de votre groupe de sécurité !
Si c'est le cas c'est que votre vase d'expansion (sanitaire) est insuffisant et n'encaisse pas la montée en pression due à la montée en température (celui du chauffage n'ayant strictement rien à voir) !
Vérifiez tout de même que votre vase d'expansion ait bien 1 bar de pression d'air à la valve quand l'eau est coupée et le vase déconnecté, une membrane défectueuse peut aussi arriver.
Enfin avez-vous un mano sur votre réducteur de pression afin de vérifier son réglage ? (ne faites pas attention au réglage soi-disant à 3 bars d'origine).
En espérant vous avoir aidé.
08 novembre 2010 à 19:14
Réponses 23 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Bonjour, pour ma part je retiens la réponse sur le vase d'expansion membrane percée ou pression insuffisante car la pression monte rapidement à 3 bars alors que l'eau est à peine à 60° en mode chauffage ce qui a pour incidence l'ouverture du groupe sécurité (voir réponses 9 et 14).
16 novembre 2010 à 19:09
Réponses 24 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Il faudrait savoir si c'est la soupape sanitaire ou chauffage ? Dans tous les cas 200 litres me paraissent beaucoup. Coupez donc l'arrivée d'eau froide sanitaire à la chaudière et contrôlez que votre compteur ne tourne pas. S'il n'y a pas de consommation d'eau, cela pourrait provenir de la chaudière, mais vous devriez constater un écoulement d'eau important au niveau du siphon d'évacuation.
14 décembre 2010 à 16:01
Réponses 25 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Fermez la vanne de remplissage du réseau chauffage... J'ai un client sympathique qui m'avait fait le coup.
Sinon pour le remplacement de la soupape chauffage par une 10 B ne jamais le faire.
J'ai l'impression que les chauffagistes sont inconscients quand ils donnent des conseils pareil.
Sinon pour le remplacement de la soupape chauffage par une 10 B ne jamais le faire.
J'ai l'impression que les chauffagistes sont inconscients quand ils donnent des conseils pareil.
27 mai 2011 à 10:20
Réponses 26 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Vérifier la vanne de remplissage.
30 octobre 2011 à 05:05
Réponses 27 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Un petit vase dexpansion sanitaire et le tour est joué.
02 novembre 2011 à 08:28
Réponses 28 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Faites une demande de recherche de fuite auprès de votre assurance, généralement elles sont remboursées intégralement, pour vous assurez que c'est bien de votre chaudière doù vient votre problème (conseil d'un ancien technicien en recherche de fuite).
24 novembre 2011 à 23:33
Réponses 29 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Voir le serpentin de votre ballon d'eau il est peut-être troué.
22 janvier 2012 à 12:01
Réponses 30 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Bonjour, 200 litres d'eau par le groupe parait beaucoup, vous verriez le groupe couler dans
l'entonnoir, (un filet d'eau) toute la journée. Je pencherai plutôt pour une fuite dans le sol ?
JPB plombier.
l'entonnoir, (un filet d'eau) toute la journée. Je pencherai plutôt pour une fuite dans le sol ?
JPB plombier.
10 février 2012 à 08:37
Réponses 31 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Bonjour, c'est de l'eau sanitaire que vous perdez, dans ce cas là il faut installer un groupe de sécurité taré à 7 bars. Dans l'attente de vous lire.
22 juin 2012 à 17:36
Réponses 32 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Bonjour,
Cela m'est déjà arrivé et ça venait du fait que l'eau était trop chaude donc le groupe de sécurité perdait beaucoup d'eau.
Cela m'est déjà arrivé et ça venait du fait que l'eau était trop chaude donc le groupe de sécurité perdait beaucoup d'eau.
11 décembre 2013 à 11:34
Réponses 33 Forum chauffage
Invité

Fuite au groupe de sécurité
Invité

Je pense que la solution est simple il faut actionner le groupe par la manette de vidange pour le faire couler plusieurs fois pour évacuer les petits dépôts qui s'y trouvent et bien sûr par sécurité mettre un vase expansion sanitaire.
17 janvier 2014 à 17:04