Information aération foyer avec insert Seguin 3V 900
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
15654
Question installation chauffage : Information aération foyer avec insert Seguin 3V 900
Bonjour.
J'ai fait installer par un pro une cheminée avec insert Seguin 3V 900, il a bien percé une aération inférieure dans le mur extérieur mais je ne vois pas sous le cendrier par où doit arriver l'air.
Il y a de prévu à cet effet des pré-perçages qui n'ont pas été ouverts, est-ce que c'est normal ?
Merci d'avance.
J'ai fait installer par un pro une cheminée avec insert Seguin 3V 900, il a bien percé une aération inférieure dans le mur extérieur mais je ne vois pas sous le cendrier par où doit arriver l'air.
Il y a de prévu à cet effet des pré-perçages qui n'ont pas été ouverts, est-ce que c'est normal ?
Merci d'avance.
23 janvier 2013 à 20:25
Conseils aération insert1 Forum Chauffage
Invité

Information aération foyer avec insert Seguin 3V 900
Invité

Bonjour.
Oui c'est normal l'air passe entre le corps de chauffe et le carénage, c'est ce qu'on appelle l`air comburant pour la restitution air chaud, je suis de source sûr étant installateur de la même marque, quant au pré-découpage sous le cendrier on ne les ouvre qu'en cas de problème d'enfumant à l'ouverture de porte.
Oui c'est normal l'air passe entre le corps de chauffe et le carénage, c'est ce qu'on appelle l`air comburant pour la restitution air chaud, je suis de source sûr étant installateur de la même marque, quant au pré-découpage sous le cendrier on ne les ouvre qu'en cas de problème d'enfumant à l'ouverture de porte.
29 janvier 2013 à 18:25