Fuite condensation chaudière isotwin condens
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5842
Question FAQ chauffage : Fuite condensation chaudière isotwin condens
Invité

Depuis 1 mois j'ai une fuite des condensats à l'intérieur de ma chaudière isotwin condens.
Après démontage, nettoyage du récupérateur de condensat (propre, dixit le technicien), même problème.
La fuite vient du haut de la chaudière, au dessus du brûleur, comme si elle coulait du conduit d'air frais (ce n'est pas la pluie).
Je pense qu'il s'agit de condensat, alors j'ai testé le conduit d'évacuation des gaz, pour voir s'il ne coulait pas dans le conduit d'air frais (j'ai fait couler 1 litre d'eau depuis l'extérieur, résultat : rien. Il s'évacue normalement jusqu'à l'égout sans aucune fuite. Donc à priori les deux conduits ne fuient pas. Mon plombier est un peu à cour d'idée et ça continu de couler dans le compartiment du brûleur. Peut il s'agir d'un problème direct de la bécane (elle a trois mois) ou autre ? merci pour votre aide.
Après démontage, nettoyage du récupérateur de condensat (propre, dixit le technicien), même problème.
La fuite vient du haut de la chaudière, au dessus du brûleur, comme si elle coulait du conduit d'air frais (ce n'est pas la pluie).
Je pense qu'il s'agit de condensat, alors j'ai testé le conduit d'évacuation des gaz, pour voir s'il ne coulait pas dans le conduit d'air frais (j'ai fait couler 1 litre d'eau depuis l'extérieur, résultat : rien. Il s'évacue normalement jusqu'à l'égout sans aucune fuite. Donc à priori les deux conduits ne fuient pas. Mon plombier est un peu à cour d'idée et ça continu de couler dans le compartiment du brûleur. Peut il s'agir d'un problème direct de la bécane (elle a trois mois) ou autre ? merci pour votre aide.
31 mai 2008 à 14:10
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Invité

Fuite condensation chaudière isotwin condens
Invité

Bonjour,
la ventouse est-elle bien inclinée légèrement pour que les condensats tombent à l'extérieur ?
la ventouse est-elle bien inclinée légèrement pour que les condensats tombent à l'extérieur ?
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Invité

Fuite condensation chaudière isotwin condens
Invité

Bonjour,
J'ai aussi une chaudière isotwin condens depuis 2 ans et demi et effectivement c'est le flotteur du condensat qui se bloque et fuit.
Le pire c'est que pour moi il a fuit sur les cartes électroniques, donc comme la garantie était passée de deux mois j'ai eu 350 à payer.
J'ai aussi une chaudière isotwin condens depuis 2 ans et demi et effectivement c'est le flotteur du condensat qui se bloque et fuit.
Le pire c'est que pour moi il a fuit sur les cartes électroniques, donc comme la garantie était passée de deux mois j'ai eu 350 à payer.
02 mai 2009 à 20:31
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Invité

Fuite condensation chaudière isotwin condens
Invité

J'ai eu exactement la même panne avec la fuite du réservoir des condensats qui a coulé sur les cartes électroniques à 2 reprises.
Heureusement que j'étais encore sous garantie.
La solution est d'agrandir sous le réservoir le trou d'évacuation et depuis je n'ai plus de souci.
J'ai acheté cette chaudière Isotwin Condens depuis 3 ans et je m'en mords les doigts.
Je n'ai que des ennuis et des pannes. Encore ce soir elle s'est arrêtée, je n'ai plus de pression alors que le régulateur de pression a été changé il y a 1 mois car il débloquait complétement.
J'ai bien sûr un problème de bruit abominable qui viendrait de la vanne 3 voies et qui fait trembler tout le circuit.
Lorsque je me douche, si quelqu'un a le malheur d'ouvrir un autre robinet c'est de l'eau gelée qui arrive de suite. Bref que du bonheur !
Heureusement que j'étais encore sous garantie.
La solution est d'agrandir sous le réservoir le trou d'évacuation et depuis je n'ai plus de souci.
J'ai acheté cette chaudière Isotwin Condens depuis 3 ans et je m'en mords les doigts.
Je n'ai que des ennuis et des pannes. Encore ce soir elle s'est arrêtée, je n'ai plus de pression alors que le régulateur de pression a été changé il y a 1 mois car il débloquait complétement.
J'ai bien sûr un problème de bruit abominable qui viendrait de la vanne 3 voies et qui fait trembler tout le circuit.
Lorsque je me douche, si quelqu'un a le malheur d'ouvrir un autre robinet c'est de l'eau gelée qui arrive de suite. Bref que du bonheur !
12 janvier 2010 à 23:17
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Invité

Fuite condensation chaudière isotwin condens
Invité

J'ai aussi un problème de fuite sur mon IsoTwin.
Après visite du technicien, il semblerait qu'elle soit située sur l'un des ballons d'ECS. Le hic, c'est que pour accéder aux ballons, il faut descendre la chaudière; donc tout déconnecter et purger les circuits !!! J'attends le devis mais le dépanneur m'a prévenu ; ça risque de me coûter très cher... Il m'a même proposé de me faire un 2ème devis pour changer de chaudière... Inutile de vous dire que Saunier Duval et moi c'est terminé ; pour un prochain achat je passe à autre chose.
Après visite du technicien, il semblerait qu'elle soit située sur l'un des ballons d'ECS. Le hic, c'est que pour accéder aux ballons, il faut descendre la chaudière; donc tout déconnecter et purger les circuits !!! J'attends le devis mais le dépanneur m'a prévenu ; ça risque de me coûter très cher... Il m'a même proposé de me faire un 2ème devis pour changer de chaudière... Inutile de vous dire que Saunier Duval et moi c'est terminé ; pour un prochain achat je passe à autre chose.
13 décembre 2012 à 18:25