Question Forum Chauffage : Comment réduire la consommation électrique chaudière Chappée XR1

jeyroc
Membre inscrit
jeyroc
4 messages
Bonjour à tous.

Je viens d'emménager dans une vieille maison équipée d'une chaudière électro fioul Chappée xr1 (elle gère uniquement le chauffage).
D'après ce que j'ai compris, ces chaudières étaient conçues pour fonctionner avec un contrat d'électricité EJP.
Cependant, je suis en contrat normal et je crains que mes factures d'électricité ne soient très élevées.

Je prévois de retirer cette chaudière lors de la rénovation complète de la maison, mais pour l'instant, j'aurais besoin de votre aide !

J'aimerais que la chaudière consomme principalement du fioul (j'ai une cuve pratiquement pleine) et non de l'électricité. Cependant, elle ne fonctionne qu'à l'électricité (sauf en cas de grand froid).
Est-il possible de la forcer à utiliser principalement le fioul ?

Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement,
29 septembre 2024 à 14:29
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Comment réduire la consommation électrique chaudière Chappée XR1

jeyroc
Membre inscrit
jeyroc
4 messages
J'ai essayé d'inverser le déclenchement du chauffage électrique et du chauffage fioul directement en sortie du thermostat, mais lorsque la led s'allume, le chauffage fioul ne se met pas en marche.
J'imagine qu'il y a quelque chose d'autre qui empêche le lancement du chauffage fioul malgré cette bidouille sweat
Il doit bien y avoir un moyen, la chaudière était censé tourner uniquement au fioul lors des semaines aux tarifs électricité élevé...
29 septembre 2024 à 16:07
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Comment réduire la consommation électrique chaudière Chappée XR1

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Bonjour jeyroc.

Il y a certainement un rapport avec le contact EJP qui ne se fait pas et empêche le fonctionnement voulu.
Voir avec un chauffagiste qui connait ce matériel.
Ou un électricien local qui connait l'EJP.
Cordialement.
29 septembre 2024 à 18:59
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Comment réduire la consommation électrique chaudière Chappée XR1

jeyroc
Membre inscrit
jeyroc
4 messages
Bonjour.

Oui merci, je pensais bien que ça avait un rapport avec le contact EJP, j'ai pas trop de moyens en ce moment du coup j'aurais bien essayé de le faire moi même, si quelqu'un a une idée de comment (forcer) faire croire à la chaudière qu'on est en période ou il ne faut pas utiliser le chauffage électrique ?
Je finirais par appeler le chauffagiste qui entretenait la chaudière si j'y arrive pas... biggrin
30 septembre 2024 à 07:37
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Comment réduire la consommation électrique chaudière Chappée XR1

GL
Membre inscrit
GL
29 745 messages
Il doit y avoir sur la chaudière une entrée vers un contact du relais EJP qui enclenche le fonctionnement fuel.
Lors des jours rouges EJP un contacteur est activé, et il coupe alors l'alimentation des récepteurs non prioritaires par l'intermédiaire d'un contacteur. Et on suppose qu'un contact auxiliaire coupe le fonctionnement électrique et impose le fonctionnement fuel.

Si le contacteur EJP n'est pas commandé, le fonctionnement inverse se produit, chauffage électrique et récepteurs prioritaires alimenté.
Tout ce raisonnement est fondé sur le fonctionnement EJP.

C'est pour cela que le recherche au niveau du contacteur EJP semble indispensable, de même que l'entrée sur le système de commande de la chaudière.

Un électricien expérimenté devrait pouvoir démêler le fonctionnement en enlevant le contacteur EJP et sa commande, en même temps que la commande de la chaudière.

Il n'est pas certain que le chauffagiste possède suffisamment d'expérience pour faire le travail de l'électricien décrit ci-dessus. Mais connaissant la chaudière, il devrait savoir comment désactiver la commande du fonctionnement électrique.
Citation :
faire croire à la chaudière qu'on est en période ou il ne faut pas utiliser le chauffage électrique
Il faut chercher le contact.
L'EJP ne fonctionne que par action télécommandée par Enedis sur un contacteur, et dans votre cas, certainement muni d'un contact auxiliaire.

En espérant que nos suppositions soient bonnes.
Cordialement.
30 septembre 2024 à 09:22
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Comment réduire la consommation électrique chaudière Chappée XR1

jeyroc
Membre inscrit
jeyroc
4 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.

Je vais explorer dans cette direction.
30 septembre 2024 à 10:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Remplacement thermostat chaudière Chappée XR1 EFI
    N°19077 : Bonjour, Nous voulons installer un thermostat programmable filaire (de marque Blyss, acheté chez Castorama) sur une chaudière Chappée XR1 EFI. Or, l'ancien thermostat TA2 qui a été démonté lors de travaux de rénovation...
  • 2. Fonctionnement chaudière Chappée électro fioul XR1 EFI
    N°6587 : Bonjour à tous, je viens d'aménager et la chaudière sol est une Chappée électrofioul XR1 EFI. Mon problème est que depuis que je l'ai mise en fonctionnement j'ai une hausse très importante en kilowatts (avec la consommation...
  • 3. Mode électrique seul pour chaudière Chappée xr1 électro fioul
    N°6179 : Est-il possible d'utiliser une chaudière Chappée xr1 uniquement en mode électrique ? Cela produit-il le même chauffage et température que le mode fioul ? Merci d'avance. Je possède 10 radiateurs en fonte.
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 6. Recherche notice de la chaudière Chappée xr1
    N°4489 : Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière fuel CHAPPEE xr1. Je recherche donc une notice pour pouvoir utiliser cette chaudière. D'après le plombier, il s'agit d'une chaudière bi combustible (fuel et...
  • 7. Chaudière Chappée XR1 EFI défaut chauffage électrique
    N°18848 : Bonjour. Sur ma chaudière Chappée XR1 EFI électro-fioul, après avoir coupé le thermostat, impossible de relancer le démarrage de la partie électrique, en marche forcée le fioul fonctionne. Après visite d'un ancien...
  • 8. Réduire consommation radiateur électrique
    N°10354 : Bonjour, je possède 2 radiateurs électrique (convecteur) l'un de 1250 W et l'autre de 1500 W, tout 2 de 230V. Pour une pièce d'environ 30m², lequel choisir et lequel consommera le moins ? Le radiateur 1500 W ayant l'air aussi...
  • 9. Adaptateur radiateur électrique
    N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
  • 10. Consommation électrique pompe à chaleur
    N°2992 : Bonjour. Je viens de rénover une maison conformément aux normes. Pour le chauffage, j'ai fait installer, par un professionnel, une PAC 8KW pour 140 m². Celle-ci n'arrête pas de tourner et mon compteur électrique s'affole....
>>> Résultats suivants pour : Comment réduire la consommation électrique chaudière Chappée XR1 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage questionrecuperation chauffageforum chauffage chaudierebrico video



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite