Contrôler période de chauffe ECS chaudière Oertli GV 140 N
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22287
Question Forum Chauffage : Contrôler période de chauffe ECS chaudière Oertli GV 140 N
Bonjour,
J'ai une chaudière Oertli GV 140 N avec ballon ECS priorité eau chaude équipée du tableau X.
Je vois en page 3 que les phases de charge peuvent être autorisées ou bloquées à l'aide d'un interrupteur horaire (voir fichier joint) et en page 8 on présente le contact à mettre en parallèle sur la sonde ECS.
J'ai un interrupteur horaire Theben et j'envisage de mettre le contact Normally Closed sans tension pour shunter la sonde ECS (Thermistance) pendant les périodes bloquées.
Cela parait logique puisque la résistance de la sonde va en diminuant avec l'augmentation de T° donc avec une résistance nulle la chaudière va croire que l'ECS au delà de sa T° demandée.
N'est-ce pas dangereux de shunter la thermistance (pas pour la thermistance mais pour le circuit de contrôle).
Quelqu'un parmi vous a-t-il une expérience sur ce type de tableau et de contrôle ?? La chaudière a certainement sa sœur chez De Dietrich.
D'avance merci de partager votre expérience.
Cordialement. Paul
Tableau de commande chaudière Oertli GV 140 N
J'ai une chaudière Oertli GV 140 N avec ballon ECS priorité eau chaude équipée du tableau X.
Je vois en page 3 que les phases de charge peuvent être autorisées ou bloquées à l'aide d'un interrupteur horaire (voir fichier joint) et en page 8 on présente le contact à mettre en parallèle sur la sonde ECS.
J'ai un interrupteur horaire Theben et j'envisage de mettre le contact Normally Closed sans tension pour shunter la sonde ECS (Thermistance) pendant les périodes bloquées.
Cela parait logique puisque la résistance de la sonde va en diminuant avec l'augmentation de T° donc avec une résistance nulle la chaudière va croire que l'ECS au delà de sa T° demandée.
N'est-ce pas dangereux de shunter la thermistance (pas pour la thermistance mais pour le circuit de contrôle).
Quelqu'un parmi vous a-t-il une expérience sur ce type de tableau et de contrôle ?? La chaudière a certainement sa sœur chez De Dietrich.
D'avance merci de partager votre expérience.
Cordialement. Paul
Tableau de commande chaudière Oertli GV 140 N
15 août 2022 à 18:14
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Contrôler période de chauffe ECS chaudière Oertli GV 140 N
Bonjour.
Si vous utilisez les options et les références de colis vous pouvez le faire.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si vous utilisez les options et les références de colis vous pouvez le faire.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
07 septembre 2022 à 15:42
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Contrôler période de chauffe ECS chaudière Oertli GV 140 N
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
J'ai posé la question à Oertli Belgique mais pas de réponse.
Ce qui me choque dans ce schéma c'est le court-circuit de la sonde ?? pas pour la sonde mais pour le circuit de thermostat électronique.
Je ne sais pas A 30°as si ce colis AD203 est toujours disponible ??
Ce que j'envisage c'est de mettre une résistance de 2,2K ohm en parallèle sur la sonde pendant les périodes ou je veux empêcher le réchauffement de l'ECS.
De cette façon avec une eau à 20 ° (ce qui ne devrait pas arriver aussi bas) la résistance présentée par le duo sonde/résistance serait de 1934 Ohms ce qui ferait croire à une température située entre 60 et 70° donc pas de demande A 30 ° la résistance présentée par le duo serait de 1729 ohms équivalent à une t° fictive sup à 70°.
Je ferait démarrer la période de réchauffement autorisée une demi heure avant la demande en chauffage pour se terminer 8 heures plus tard.
Si vous avez des infos sur le colis AD203 elles sont les bienvenues.
Je pense que ce tableau est utilisé également chez Chappée et je suppose chez De Dietrich.
D'avance merci. Paul.
Merci pour votre réponse.
J'ai posé la question à Oertli Belgique mais pas de réponse.
Ce qui me choque dans ce schéma c'est le court-circuit de la sonde ?? pas pour la sonde mais pour le circuit de thermostat électronique.
Je ne sais pas A 30°as si ce colis AD203 est toujours disponible ??
Ce que j'envisage c'est de mettre une résistance de 2,2K ohm en parallèle sur la sonde pendant les périodes ou je veux empêcher le réchauffement de l'ECS.
De cette façon avec une eau à 20 ° (ce qui ne devrait pas arriver aussi bas) la résistance présentée par le duo sonde/résistance serait de 1934 Ohms ce qui ferait croire à une température située entre 60 et 70° donc pas de demande A 30 ° la résistance présentée par le duo serait de 1729 ohms équivalent à une t° fictive sup à 70°.
Je ferait démarrer la période de réchauffement autorisée une demi heure avant la demande en chauffage pour se terminer 8 heures plus tard.
Si vous avez des infos sur le colis AD203 elles sont les bienvenues.
Je pense que ce tableau est utilisé également chez Chappée et je suppose chez De Dietrich.
D'avance merci. Paul.