Thermostat plancher rayonnant trompé par remontée chaleur
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
7182
Panne Chauffage : Thermostat plancher rayonnant trompé par remontée chaleur
Invité

Bonjour,
Je suis équipé d'un plancher rayonnant électrique (3 planchers en réalité) régulé par un thermostat au mur.
Ce thermostat capte la température ambiante de la pièce, mais est malheureusement aussi soumis à la chaleur dégagée par les 3 gaines électriques qui remontent des 3 planchers jusqu'à lui (3 mini-cheminées en quelque sorte)... il capte donc toujours une température plus élevée que celle de l'air, et ce décalage est d'autant plus important que le thermostat est en demande de chauffage (la chaleur remontant alors rapidement par les gaines). Il s'arrête alors de chauffer bien avant que cela ne soit nécessaire.
Conséquence : montée très lente en température (1°C en plusieurs heures).
J'ai pensé colmater les 3 gaines, mais j'hésite à me lancer car :
- les colmater (mousse polyuréthane) dans leur partie haute risque de ne pas totalement régler le problème (la gaine chauffant sur toute la partie inférieure risque de communiquer sa chaleur à la longue au thermostat)
- les colmater dans leur partie basse, avec le choix entre trancher le placo au dessus de la plinthe (et donc abimer une partie visible du mur du salon) pour accéder aux gaines, les couper et isoler avec de la mousse polyuréthane ; ou bien "couler" un isolant (à déterminer) dans les gaines depuis le trou mural existant (thermostat) avec peut-être le risque que les lacets chauffants soient mal posés et que l'isolant coule jusqu'à une des résistances (point chaud) et ne l'endommage.
Bien évidement, déplacer le thermostat a été envisagé mais aucun autre endroit ne sera vraiment adapté.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
Je suis équipé d'un plancher rayonnant électrique (3 planchers en réalité) régulé par un thermostat au mur.
Ce thermostat capte la température ambiante de la pièce, mais est malheureusement aussi soumis à la chaleur dégagée par les 3 gaines électriques qui remontent des 3 planchers jusqu'à lui (3 mini-cheminées en quelque sorte)... il capte donc toujours une température plus élevée que celle de l'air, et ce décalage est d'autant plus important que le thermostat est en demande de chauffage (la chaleur remontant alors rapidement par les gaines). Il s'arrête alors de chauffer bien avant que cela ne soit nécessaire.
Conséquence : montée très lente en température (1°C en plusieurs heures).
J'ai pensé colmater les 3 gaines, mais j'hésite à me lancer car :
- les colmater (mousse polyuréthane) dans leur partie haute risque de ne pas totalement régler le problème (la gaine chauffant sur toute la partie inférieure risque de communiquer sa chaleur à la longue au thermostat)
- les colmater dans leur partie basse, avec le choix entre trancher le placo au dessus de la plinthe (et donc abimer une partie visible du mur du salon) pour accéder aux gaines, les couper et isoler avec de la mousse polyuréthane ; ou bien "couler" un isolant (à déterminer) dans les gaines depuis le trou mural existant (thermostat) avec peut-être le risque que les lacets chauffants soient mal posés et que l'isolant coule jusqu'à une des résistances (point chaud) et ne l'endommage.
Bien évidement, déplacer le thermostat a été envisagé mais aucun autre endroit ne sera vraiment adapté.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur...
09 décembre 2008 à 02:31
Conseils Forum chauffage 1
Invité

Thermostat plancher rayonnant trompé par remontée chaleur
Invité

Si vous sentez nettement la chaleur remonter dans les gaines, alors que la dalle n'est pas encore montée en température, il n'est pas impossible qu'il y ait un problème d'installation.
Les câbles chauffants sont constitués d'une partie active et d'une partie froide pour l'alimentation électrique.
Si le maçon n'a pas bien noyé le câble jusqu'à la liaison froide et, même un peu au delà, il reste une partie chauffante à l'air libre dans la gaine.
C'est très mauvais pour le câble, qui n'a alors pas suffisamment de "masse thermique" à ce niveau.
Il n'est pas impossible que cela provoque, à la longue, une surchauffe et un dégât sur le câble.
Dans un premier temps, il faut vous renseigner auprès du fabricant du câble, pour voir comment est conçu le raccordement entre la liaison froide et la câble chauffant.
Ensuite, si cette liaison est intégrée au câble (sans raccord visible), il serait envisageable de couler un ciment très liquide dans les gaines, afin de bien noyer l'ensemble.
S'il s'agit d'un raccord moulé, la seule solution serait de refaire une petite saignée le long de la gaine pour la dégager, jusqu'au niveau de ce raccord et de tout reprendre ensuite en enrobant la partie chauffante et le raccord dans le béton.
Vous pouvez demander à votre installateur de vérifier avec un petit détecteur de température (Hora par exemple) ou une caméra infrarouge (que vous pouvez aussi louer) pour situer l'extrémité de la partie chauffante du câble pour confirmer ou infirmer ma conclusion avant d'ouvrir.
En règle générale, s'il est bien posé et noyé correctement dans la chape, le câble chauffant dure quasiment à l'infini. Si ce n'est pas bien noyé dans le béton, le rendement est moins bon et il risque de se dégrader.
Ce n'est donc pas tant l'électricien qu'il faut surveiller, mais le maçon !
Les câbles chauffants sont constitués d'une partie active et d'une partie froide pour l'alimentation électrique.
Si le maçon n'a pas bien noyé le câble jusqu'à la liaison froide et, même un peu au delà, il reste une partie chauffante à l'air libre dans la gaine.
C'est très mauvais pour le câble, qui n'a alors pas suffisamment de "masse thermique" à ce niveau.
Il n'est pas impossible que cela provoque, à la longue, une surchauffe et un dégât sur le câble.
Dans un premier temps, il faut vous renseigner auprès du fabricant du câble, pour voir comment est conçu le raccordement entre la liaison froide et la câble chauffant.
Ensuite, si cette liaison est intégrée au câble (sans raccord visible), il serait envisageable de couler un ciment très liquide dans les gaines, afin de bien noyer l'ensemble.
S'il s'agit d'un raccord moulé, la seule solution serait de refaire une petite saignée le long de la gaine pour la dégager, jusqu'au niveau de ce raccord et de tout reprendre ensuite en enrobant la partie chauffante et le raccord dans le béton.
Vous pouvez demander à votre installateur de vérifier avec un petit détecteur de température (Hora par exemple) ou une caméra infrarouge (que vous pouvez aussi louer) pour situer l'extrémité de la partie chauffante du câble pour confirmer ou infirmer ma conclusion avant d'ouvrir.
En règle générale, s'il est bien posé et noyé correctement dans la chape, le câble chauffant dure quasiment à l'infini. Si ce n'est pas bien noyé dans le béton, le rendement est moins bon et il risque de se dégrader.
Ce n'est donc pas tant l'électricien qu'il faut surveiller, mais le maçon !
26 janvier 2011 à 09:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Thermostat sur chaudière Vaillant écoTOP
- N°20460 : Bonjour à tous. Je suis un petit bricoleur qui me débrouille dans pas mal de choses mais là je suis un peu dépassé. Je viens d'acquérir un thermostat Siemens RDS 110 que j'aimerais adapter à ma chaudière Vaillant...
- 2. Régler plancher rayonnant et sèche serviette dans la salle de bains
- N°9906 : Bonjour. Dans ma salle de bains, je voudrais installer plancher rayonnant électrique et aussi une sèche-serviette. Comment fait-on pour régler la température ? Merci.
- 3. Compatibilité QAA73 opentherm eMO Life
- N°20782 : Bonjour Ma chaudière Chappée LUNA FF HTE fonctionne avec sonde extérieure et sonde d'ambiance QAA73. Cette solution permet à la fois d'adapter la température de l'eau à la température extérieure mais aussi permet...
- 4. Barrette mixte pour plancher chauffant Niagara et thermostats
- N°20300 : Bonjour, Je possède une chaudière Niagara (année 2000) avec une barrette mixte pour plancher chauffant. Dessus j'ai deux thermostats un pour le bas (plancher chauffant) et un pour le haut (radiateurs). En haut, j'ai 3...
- 5. Régulation plancher chauffant liquide
- N°4408 : J'ai une maison d'un seul niveau équipée d'un plancher chauffant liquide fonctionnant avec une chaudière gaz, la régulation de la température dans la maison se fait uniquement par une sonde extérieure et un réglage sur la...
- 6. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 7. Thermostat Chappée Klista + HTE 2 circuit
- N°22958 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée Klista + HTE qui alimente 2 circuits de chauffage : - 1 circuit direct (radiateur à l'étage). - 1 circuit vanne 3 voies (chauffage au sol rez de chaussée). Mon chauffage au sol à 6...
- 8. Chaudière Sanover Volt 6-12 kW Wifi Pbkm contrôle par thermostat
- N°24087 : Bonjour. La chaudière Sanover Volt 6-12 kW Wifi est installée sur un plancher chauffant et fonctionne correctement. Je souhaite la piloter à l'aide d'un thermostat d'ambiance. J'ai branché le récepteur sur l'entrée de...
- 9. Piloter circuit de chauffage avec plusieurs circulateurs
- N°22384 : Bonjour. J'ai fait l’acquisition l'année dernière d'une maison équipée d'une chaudière Geminox Serane Sol (chauffage seul), qui alimente 2 circuits de chauffages : - un circuit dédié à un circuit de radiateurs - un...
- 10. Thermostat pompe à chaleur avec insert à bois
- N°21921 : Bonjour. Je vous explique mon problème. J'ai une pompe à chaleur Daikin avec un thermostat d'ambiance (wifi EKRTR1). Dans le salon on a également un insert à bois. La température sur thermostat est programmée sur 21C. Le...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite