Question Forum Chauffage : Thermostat pompe à chaleur avec insert à bois

Paris007
Membre inscrit
Paris007
2 messages
Bonjour.

Je vous explique mon problème. J'ai une pompe à chaleur Daikin avec un thermostat d'ambiance (wifi EKRTR1).
Dans le salon on a également un insert à bois. La température sur thermostat est programmée sur 21C.
Le soir quand on se fait une petite soirée avec la cheminée la température monte à 22-23C.
Le problème arrive une fois on se couche. La température descend progressivement.
A mon grand étonnement elle descend jusqu'à 20 C avant de demander à chauffer. Pourtant mon thermostat reste réglé sur 21C.
Avez-vous des idées ?
Merci.
23 janvier 2022 à 15:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Thermostat pompe à chaleur avec insert à bois

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

La première erreur est qu'il ne faut jamais mettre un thermostat d'ambiance dans un zone où il y a des apports de chaleur gratuites (cheminée bois, soleil, cuisine, salle de bains).

La deuxième chose serait de vérifier si vous n'avez pas des programmations horaires pour réduire la température ambiante la nuit.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 janvier 2022 à 10:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Thermostat pompe à chaleur avec insert à bois

Paris007
Membre inscrit
Paris007
2 messages
Bonjour Mario. Merci pour votre réponse.

1. J'ai un espace 70m² ouvert (cuisine séjour salle à manger).
Pour la pose de mon thermostat j'ai respecté tout les conseils (loin des radiateur, loin de fenêtres, 1m5 de hauteur, centre de la maison etc), c’était pas facile de déterminer le lieu. Vous me dites qu'il faut pas le mettre alors dans cette pièce ouvert ???
Je le mettrais ou alors ?

2. Oui il y a des programmes dans le menu de thermostat et effectivement je m'en sers.
Ce phénomène, ou la température descente (-1C) avant redemander à chauffer m'arrive sous tout le mode de programmation.

Je pense que le problème vient du thermostat en soi.
Je pensais plutôt à un reglage dans le thermostat.
24 janvier 2022 à 11:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Thermostat pompe à chaleur avec insert à bois

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Votre installation est-elle équipée d'une sonde extérieure type EKRTETS ?
Pouvez-vous nous transmettre les valeurs réglées à chaque ligne de paramétrages ?

Dans votre cas il serait préférable de fonctionner en priorité sur la sonde extérieure avec un complément de la sonde d'ambiance et pas uniquement sur la sonde d'ambiance.
Votre installation est constituée de radiateurs ou de plancher chauffant ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
25 janvier 2022 à 11:47

Proposer une réponse à Thermostat pompe à chaleur avec insert à bois



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Remplacement chaudière Gaz par Pompe à Chaleur Daikin
    N°19801 : Bonjour, Je voudrais avoir votre avis. On m'a fait une proposition pour remplacer ma vieille chaudière au sol plus de 20 ans je pense (car je viens d'acheter la maison). Le souci c'est qu'elle consomme énormément je vais...
  • 2. Problème pompe à chaleur Nexa
    N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
  • 3. Connection thermostat Netatmo sur pompe à chaleur Nibe
    N°22853 : Bonjour. Je souhaite installer le thermostat Netatmo sur une pompe à chaleur Nibe VVM S320 Mais je sais sais comment mis prendre, après avoir lu et relu la notice et fais des essais de branchements cela ne fonctionne...
  • 4. Pas de chaleur avec insert
    N°470 : Bonjour, mon insert ne produit pas de chaud et j'aimerai savoir le pourquoi du comment. Même s'il est en fonctionnement toute la journée. Si quelqu'un a une idée ? Merci.
  • 5. Pompe à chaleur + Insert bouilleur
    N°13350 : Bonjour, Suite à l'achat de notre maison, nous avons remplacé une chaudière à fioul par une pompe à chaleur haute température air eau qui fonctionne très bien. Nous avons également une cheminée qui fonctionne très bien et...
  • 6. Insert 14 kW chauffe peu pièce 40 m² température 20°
    N°300 : Je viens d'installer un insert 14 kW de marque La Foyère. Malheureusement, cela ne chauffe pas comme je m'y attendais... La pièce où il se trouve ne fait que 40 m², et la chaleur atteint tout juste 20°. Quelles peuvent en...
  • 7. Remplacer vieux thermostat type OF 11 pompe à chaleur Viessmann
    N°24054 : Bonjour. Je viens d’acheter une maison équipée d’une ancienne pompe à chaleur Viessmann Vitocal 350 avec un vieux thermostat dans la maison de type OF 11 (je n’ai rien trouvé sur internet pour ce modèle). Je...
  • 8. Serpentin sur insert à bois
    N°793 : Bonsoir, suite à la lecture des nombreuses questions, il réside une question concenant l'installation d'un serpentin sur mon insert. Actuellement, je chauffe au Propane avec une chaudière Saunier Duval Thema 23kW contrôlée par...
  • 9. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
  • 10. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
    N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat pompe à chaleur avec insert à bois >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
robinet thermostatique danfossbois de chauffagepoele a bois bullerjan porenovation cheminee r



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite