Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un chauffage au fuel et je me suis rendu compte à l'utilisation que la pression (réglée en général à 2 bars) chute rapidement (1 bar au bout de 6 heures de chauffe). Je suis obligé chaque fois de remettre de l'eau pour la faire remonter. De quoi cela peut-il venir ? Après vérification par un chauffagiste de la chaudière, il m'a indiqué qu'il y avait une fuite dans le coeur de chauffe et qu'il fallait remplacer la chaudière. Cela est-il possible ? Y a-t-il une alternative ? Merci pour vos réponses.
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
Invité

C'est le flexcon qu'il faut changer. Si le corps de chauffe était percé, ce serait le contraire, la pression augmenterait.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
Invité

Faux, si le corps de chauffe est percé la pression baisse, vous confondez avec le système ballon chauffage ou si la pression de l'eau sanitaire rentre dans la chaudière, effectivement la pression augmenterait.
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
Invité

Votre vase d'expansion est hors d'usage.
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
Invité

Le corps de chauffe a deux fonctions, réchauffer le circuit chauffage ou eau chaude sanitaire, s'il est percé au niveau du circuit chauffe = perte de pression, mais vous pouvez changer le corps de chauffe sans changer la chaudière.
06 janvier 2011 à 13:24
Conseil 5 Forum chauffage
Perte de pression dans circuit chauffage au fuel sans fuite
J'ai eu un probléme semblable sur une chaudiière HS-TARM 24 kW à production d'eau chaude par échangeur à plaques.
La pression baissait lentement, il fallait remettre de l'eau de plus en plus souvent. Il n'y avait aucune fuite visible. En enlevant l'isolation, on a pu constater un trou en formation sur le dessus du CDC qui était profondément oxydé (oxydation extérieure donc).
Sur cette chaudière les purgeurs sont sur le dessus, (un pour le chauffage et un pour la pompe ECS). Quand on actionne les purgeurs ou qu'ils fuient un peu, il y a souvent de l'eau qui s'échappe et va mouiller l'isolation en laine de verre (non étanche). Il semblerait que cette eau ait finalement, au cours des années (23 ans), atteint et oxydé la tôle supérieure avant de s'évaporer du fait de la chaleur.
Donc à éviter :
- L'isolation thermique hydrophile,
- De placer des purgeurs à une place où ils sont susceptibles de mouiller le CDC en fuyant.
La pression baissait lentement, il fallait remettre de l'eau de plus en plus souvent. Il n'y avait aucune fuite visible. En enlevant l'isolation, on a pu constater un trou en formation sur le dessus du CDC qui était profondément oxydé (oxydation extérieure donc).
Sur cette chaudière les purgeurs sont sur le dessus, (un pour le chauffage et un pour la pompe ECS). Quand on actionne les purgeurs ou qu'ils fuient un peu, il y a souvent de l'eau qui s'échappe et va mouiller l'isolation en laine de verre (non étanche). Il semblerait que cette eau ait finalement, au cours des années (23 ans), atteint et oxydé la tôle supérieure avant de s'évaporer du fait de la chaleur.
Donc à éviter :
- L'isolation thermique hydrophile,
- De placer des purgeurs à une place où ils sont susceptibles de mouiller le CDC en fuyant.
12 novembre 2021 à 23:58