Vitesse circulation eau circuit chauffage
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
228
Questions Chauffage : Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

Quelle est la vitesse optimale de circulation de l'eau dans un circuit chauffage ? Comment définir la section des tubes d'alimentation en fonction de la puissance connue des radiateurs ?
Conseils 1 Réparation Chauffage 1
Invité

Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

La section des tuyaux cuivre est généralement de 12/14 pour l'alimentation des radiateurs (section plus élevée au départ de la chaudière).
Conseils 2 Réparation Chauffage 2
Invité

Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

Il faut généralement alimenter les radiateurs en 14 X 16 départ en 22.
Conseils 3 Réparation Chauffage 3
Invité

Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

Puissance de pompe = débit x delta t.
Conseils 4 Réparation Chauffage 4
Invité

Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

Alim diam 12X14 pour les radiateurs, à la mise en route faire un équilibrage géométrique de l'ensemble des radiateurs, pour cela ouvrir d'un 1/2 T le té de réglage du radiateur qui se trouve le plus près de votre chaudière, ensuite ouvrir de 1T le té du radiateur suivant, puis 1T 1/2 pour le suivant, vous l'avez compris un 1/2 T de plus jusqu'au dernier des radiateurs, ainsi votre réseau aura un bon équilibre de fonctionnement, et une bonne répartition de puissance. Cordialement Miguel le plombier
31 décembre 2007 à 21:23
Conseils 5 Réparation Chauffage 5
Invité

Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

La vitesse du circulateur s'il a été bien calculé dépend de la hauteur manométrique et des pertes de charges du circuit le plus défavorisé (radiateur le plus éloigné de la chaudière). Les installateurs les réglent souvent sur la troisième vitesse afin de ne pas être ennuyés, or si vous n'avez pas plus d'un étage et si votre maison ou appartement n'est pas trop grand, la vitesse 1 suffira amplement à irriguer tout le circuit et vous évitera bien des bruits disgracieux dans vos tuyauteries. Si la 1 est insuffisante, passez à la 2 etc.
23 janvier 2008 à 03:16
Conseils 6 Réparation Chauffage 6
Invité

Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

Simple réflexion : peut-on mettre une "pompe de soutien" après (dans le sens de la circulation de l'eau) pour "un ou groupe de radiateurs isolés". Action bénéfique ? Irréaliste ? Pas dans les règles de l'art ? Merci pour votre retour.
23 septembre 2008 à 01:08
Conseils 7 Réparation Chauffage 7
Invité

Vitesse circulation eau circuit chauffage
Invité

Bonjour,
la dimension des tuyaux est tout d'abord en rapport avec le débit... et la vitesse est de environ 3 à 5m/s mais le plus important c'est que vous soyez à une résistance pas plus de 150 pa/m, c'est pour la pompe
débit maximum par tuyau :
3/8" 150 l max
1/2" 300 l max
3/4" 600 l max max
1" 1000 l max max
11/4" 2000 l max max
1 1/2" 3000 l max max.
Après avec ce dimensionnement vous pouvez calculer 150 pa/m pour savoir si vous avez votre puissance juste sur le circulateur il vous faut prendre le circuit le plus éloigné.
Et encore une astuce, tout raccordement en parapluie donc quand on redescend c'est un dimensionnement supérieur, car toutes les boues redescendent !
Si vous mettez des vannes thermostatiques le circulateur doit être en débit variable, autrement sifflement garanti ! Ou un by-pass en dessus du circulateur. Voilà.
la dimension des tuyaux est tout d'abord en rapport avec le débit... et la vitesse est de environ 3 à 5m/s mais le plus important c'est que vous soyez à une résistance pas plus de 150 pa/m, c'est pour la pompe
débit maximum par tuyau :
3/8" 150 l max
1/2" 300 l max
3/4" 600 l max max
1" 1000 l max max
11/4" 2000 l max max
1 1/2" 3000 l max max.
Après avec ce dimensionnement vous pouvez calculer 150 pa/m pour savoir si vous avez votre puissance juste sur le circulateur il vous faut prendre le circuit le plus éloigné.
Et encore une astuce, tout raccordement en parapluie donc quand on redescend c'est un dimensionnement supérieur, car toutes les boues redescendent !
Si vous mettez des vannes thermostatiques le circulateur doit être en débit variable, autrement sifflement garanti ! Ou un by-pass en dessus du circulateur. Voilà.
08 janvier 2011 à 11:26
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Bruits circulation eau radiateurs
- N°349 : Bonjour, Existe-t-il un moyen pour limiter le phénomène bruyant de résonance du circulateur d'eau au niveau des radiateurs (agaçant surtout dans la chambre) ?
- 2. Bruits circulation d'eau dans les radiateurs
- N°299 : Nous avons fait installer des radiateurs alu fonte et nous entendons circuler l'eau, cela devient infernal. Est-ce à cause des radiateurs qui résonnent à cause de l'alu ou bien à cause du circulateur ?
- 3. Chaudière condensation radiateur eau bouillant
- N°20244 : Bonjour, Chaudière condensation, et radiateur acier. Thermostat Evohome Honeywell et 3 radiateurs robinet manuel dont celui de la salle de bain. Température eau chaudière 73°. Tous les radiateurs OK sauf celui de la salle...
- 4. Problème chauffage circulation d'eau ne semble plus avoir de débit
- N°20222 : Bonjour à tous. Je présente mon problème : J'ai réalisé moi-même mon installation de chauffage quand j'ai fait construire ma maison, et depuis 17 ans je n'ai jamais eu le moindre problème. Mais depuis une quinzaine de...
- 5. Circuit de chauffage ventilo convecteur ne s'allume pas
- N°22178 : Bonjour. Suite à un changement de plomberie + chaudière + passage en ventilo convecteur, je n'arrive pas à avoir de chauffage dans les radiateurs des chambres à l'étage. Je vous ai fait un schéma du branchement de...
- 6. cheminées à récupération de chaleur circulation eau
- N°57 : Je voudrais monter une cheminée dans la maison de ma fille, et je sais qu'il existe des systèmes de cheminées à récupération de chaleur par circulation d'eau, mais je ne connais pas les produits. Pourriez-vous m'aider ? Merci...
- 7. Problème circulation d'eau
- N°1223 : Je suis dans une maison à un étage avec un circuit unique d'eau de chauffage. Une société est déjà venue faire un désembouage il y trois mois. J'ai une circulation d'eau chaude sur un côté comprenant quatre radiateurs :...
- 8. Bruit au niveau du circulateur
- N°2959 : Bonjour, j'ai un problème récurrent, depuis des années et malgré plusieurs interventions, il ne s'arrange pas. Je chauffe au moyen d'une chaudière au gaz. Ma maison (4 façades) est équipée : - d'un circuit de chauffage par...
- 9. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 10. Rétablir le sens de circulation de l'eau dans le circuit de chauffage
- N°14831 : Bonjour à tous. Mon souci est le suivant, l'hiver arrivant j'ai décidé de remettre mon chauffage en route, la chaudière fonctionne bien mais certains de mes radiateurs ne chauffent pas (ceux du rez de chaussée). J'ai donc...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite