Bonsoir.
Je cherche également la documentation concernant les informations fournies par l'afficheur du brûleur, il n'y a rien dans la notice même du brûleur, si quelqu'un a trouvé cela depuis 2015 ...
Merci à vous et bonne soirée.
08 décembre 2020 à 18:27
forum consulter ce sujet Utilisation brûleur fioul Cuenod NC4 Proview

Bonsoir et merci de l'intérêt porté à mes questions.
J'ai des photos, mais compte-tenu de l'espace restreint du local de la chaudière, je vous poste la plus représentative, on y retrouve :
- En partie basse la vanne double de sécurité
- Juste en dessus la vanne 3 voies et le circulateur de recyclage
- Au milieu la soupape de sécurité et le circulateur du ballon tampon
- En partie haute la vanne 3 voies de mélange et le circulateur de chauffage.

Pour la régulation, en dehors des aquastats sur les départs & retours chauffage + la consigne de la chaudière elle même il n'y a rien d'autre, ou si les têtes thermostatiques des radiateurs. mad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20200501 105315

26 octobre 2020 à 18:44
forum consulter ce sujet Principe fonctionnement chaudière bi-énergie Morvan avec tampon

Publicité

Bonjour à vous.

Nous venons d'acquérir une maison équipée d'un chauffage centrale bi-énergie bois / fioul.
La base du système est une chaudière Morvan DFX 20 (sans ECS) avec ballon de 800L sur un circuit de radiateurs (fonte principalement).
Je vous soumets le synoptique hydraulique que j'ai réalisé suite au relevé de l'installation (en l'état).
L'installateur ayant "un peu" dérivé des schémas de base, j'apprécierai d'échanger avec vous sur ce synoptique ainsi que sur les réglages des divers thermostats (ou aquastats).

Le système comporte 3 circulateurs :
- Circuit radiateurs
- Circuit ballon tampon
- Circuit "recyclage" (lorsque les têtes thermostatiques des radiateurs sont fermées)
Les deux derniers semblent être une adaptation de l'installateur.

Côté aquastats, je me pose plus de questions, l'installation comprend :
- Un aquastat sur le départ du circuit de radiateurs (réglage 60°C)
- Un aquastat sur le retour global (mais placé sur le recyclage, réglage 60°C)
- Une sonde en partie haute du ballon tampon (réglage également à 60°C).
Sur ce point, on dérive de la notice Morvan (qui n'est pas très claire à la base), je m'explique, le circulateur du ballon est directement commandé par sa sonde, les deux autres aquastats sur circuits ne semblent pas agir sur grand chose alors que selon la notice, celui sur le départ chauffage doit permettre le basculement sur brûleur fioul (en dessous de 30°C) et celui sur les retours devrait mettre en marche la circulation de recyclage pour éviter la condensation dans le(s) corps de chauffe.
Il faut que je vérifie électriquement les branchements de ces aquastats.

Alors pour commencer deux questions selon vous :
1- Ai-je bien compris ce fonctionnement ?
2- Quels seraient les meilleurs réglages de température ?

En vous remerciant par avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
synoptique

24 octobre 2020 à 06:51
forum consulter ce sujet Principe fonctionnement chaudière bi-énergie Morvan avec tampon

Bonjour à vous.

Je profite de ce post pour évoquer l'installation en place dans une maison que je viens d'acquérir.
La base du système est une chaudière Morvan DFX 20 (sans ECS) avec ballon de 800L sur un circuit de radiateurs (fonte principalement).
Je vous soumets le synoptique hydraulique que j'ai réalisé suite au relevé de l'installation (en l'état).
L'installateur ayant "un peu" dérivé des schémas de base, j'apprécierai d'échanger avec vous sur ce synoptique ainsi que sur les réglages des divers thermostats (ou aquastats).

En vous remerciant par avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
synoptique hydraulique

18 octobre 2020 à 18:28
forum consulter ce sujet Chaudière MORVAN DFX avec ballon tampon