Questions FAQ chauffage : Problème démarrage chauffage
Invité

J'ai essayé de démarrer mon chauffage (thema c23), mais pas de chauffage. Les radiateurs sont ouverts. Par contre, quand je remplis l'eau pour avoir une pression entre 1 et 2 bars, après 10 minutes, elle tombe à moins de 1 bar et l'eau coule en dessous (sur un tuyau sans bouchon). Ma question est : est-ce que je dois purger les radiateurs ainsi que la chaudière ou bien je cherche ailleurs ? Merci de vos conseils.
Conseils Forum 1
Invité

Problème démarrage chauffage
Invité

Il doit s'agir de votre soupape de sécurité, elle est munie d'un bouchon en plastique, tourner dans le sens horaire jusqu'à sentir un "clac", recommencer plusieurs fois, cela permettra d'enlever une éventuelle impureté sur le siège de la membrane. A remplacer quand même... Jmeot
Conseils Forum 2
Invité

Problème démarrage chauffage
Invité

Pour faire le remplissage des radiateurs, remplissez jusqu'à deux bars. Ensuite, avant de la mettre en marche, purgez d'abord au niveau de la chaudière. Vous trouverez un bouchon et purgez. Ensuite, les radiateurs et automatiquement le niveau de bars diminuera. Puis, remplissez de nouveau jusqu'à deux bars. Vous pouvez mettre la chaudière en marche.
Conseils Forum 3
Invité

Problème démarrage chauffage
Invité

Il se peut que la membrane du vase d'expansion soit percée, ce qui empêche l'eau de s'expanser lors de la chauffe et forcément celle-ci sort par la soupape de sécurité.
Conseils Forum 4
Invité

Problème démarrage chauffage
Invité

Il faut vidanger la chaudière et regonfler le vase car le problème peut venir du vase qui ne sert plus à faire tampon quand l'eau chauffe (gonfler avec la vidange ouverte).
Conseils Forum 5
Invité

Problème démarrage chauffage
Invité

J'ai eu le même problème il y a quelques temps, il faut vérifier les radiateurs, voir s'il n'y a pas de trou ou fuite sur les tuyaux ou les raditeurs et notamment le vase d'expansion, moi aussi, avant que je change de chaudière, une fois que l'eau était remplie, 15 min plus tard la pression chutait.
Conseils Forum 6
Invité

Problème démarrage chauffage
Invité

Ma chaudière s'arrête dans la journée et la température d'eau tombe à 20, je réarme le brûleur, elle est alors en demande de chauffe mais le brûleur a du mal à partir il faut répéter l'opération plusieurs fois quand elle redémarre la fumée en sortie cheminée est noire, que se passe-t-il ? Merci.
Conseils Forum 7
Invité

Problème démarrage chauffage
Invité

C'est probablement le brûleur qui est encrassé, il faut faire venir un homme de métier, normalement 1 x par an pour faire un entretien comme pour les cheminées.
Conseils Forum 8
Invité

Problème démarrage chauffage
Invité

La chaudière et encaisse, nettoyer la chaudière, changer le gicleur puis réglage de combustion rapide, risque feux cheminée.
20 avril 2008 à 16:05
Conseils Forum 9
Invité

Problème démarrage chauffage
Invité

Bonjour. Plutôt que de raconter des blagues ou des non-sens, il est bon de souligner que la "thema C23" de chez Saunier-Duval (ou renova-bulex en Belgique) est une chaudière murale au gaz ! Ces chaudières sont munies d'un vase d'expansion en général sous dimensionné par rapport au volume d'eau que renferme toute l'installation de chauffage de la maison. Résultat des courses : ce vase s'use trop vite car trop sollicité ! Il n'y a plus de volume d'expansion possible pour l'eau ! On purge les radiateurs puis ajoute de l'eau : et c'est la fuite à la soupape de sécurité ! Solution radicale : on laisse le vase d'origine à sa place -incorporé dans la chaudière et souvent inaccessible- et on en ajoute un plus grand 18l ou 25l extérieur à la chaudière. Ne pas oublier que ce nouveau vase doit être raccordé à la chaudière de manière telle que si l'on isole la chaudière du circuit de chauffage, elle soit toujours protégée par le nouveau vase d'expansion. Rien ne vous empêche de relier ce nouveau vase à la chaudière par un tuyau flexible ! Le "nettoyage " de la chaudière côté brûleur et foyer n'a rien à voir avec votre problème récurrent lié uniquement à ce genre de vase prévu juste pour protéger l'appareil mais trop petit en volume pour protéger toute l'installation de la maison ! Risque encouru si vous ne faites rien : fuite, bombement d'un radiateur, appareil travaille à sec et mise en sécurité surchauffe, circulateur s'use plus vite, etc... Il vous reste à faire le nécessaire ! Bon travail ! Bien à vous !
Conseils Forum 10
Invité

Problème démarrage chauffage
Invité

Un problème au niveau du vase d'expansion peut-il être lié à un problème de pression dans le circuit de chauffage.
Mon système de chauffage a une douzaine d'années et depuis quelques temps je suis obligé de rajouter de l'eau dans le circuit pour maintenir la pression. cela provoque, de plus, des bruits de circulation
En vous remerciant pour vos réponses.
Mon système de chauffage a une douzaine d'années et depuis quelques temps je suis obligé de rajouter de l'eau dans le circuit pour maintenir la pression. cela provoque, de plus, des bruits de circulation
En vous remerciant pour vos réponses.
03 décembre 2008 à 03:55
Conseils Forum 11
Invité

Problème démarrage chauffage
Invité

Mesdames, Messieurs,
Je me permets de vous faire une petit cours gratuit... (Sauf Electrique, énergie très couteuse (sauf à lachat) et pas confortable)
Pour chauffer une maison le principe est simple (radiateur ou planche chauffant) : le but est de faire circuler de l'eau à une température gérée par la chaudière. C'est un circuit d'eau fermé comme une cocotte minute donc on y installe un vase d'expansion (gonflé à 0.6 bar, pour une maison qui a un réseaux moyen) et une soupape de sécurités à 3 bars. Il faut que l'eau circule.
Pour information, le calcaire même dans des zones importantes ne gène pas trop ; ce sont plutôt les boues qui risquent de faire défaut.
Selon votre installation, la chaudière sert juste à gérer la température de leau sur demande ou données (sonde).
Tous ce système est réglé par des Technicien formés et AGRÉÉS (très important)
Au plaisir et bon courage. Mclael
Je me permets de vous faire une petit cours gratuit... (Sauf Electrique, énergie très couteuse (sauf à lachat) et pas confortable)
Pour chauffer une maison le principe est simple (radiateur ou planche chauffant) : le but est de faire circuler de l'eau à une température gérée par la chaudière. C'est un circuit d'eau fermé comme une cocotte minute donc on y installe un vase d'expansion (gonflé à 0.6 bar, pour une maison qui a un réseaux moyen) et une soupape de sécurités à 3 bars. Il faut que l'eau circule.
Pour information, le calcaire même dans des zones importantes ne gène pas trop ; ce sont plutôt les boues qui risquent de faire défaut.
Selon votre installation, la chaudière sert juste à gérer la température de leau sur demande ou données (sonde).
Tous ce système est réglé par des Technicien formés et AGRÉÉS (très important)
Au plaisir et bon courage. Mclael
11 août 2009 à 17:01
Conseils Forum 12
Invité

Problème démarrage chauffage
Invité

Réglage de la puissance de la chaudière, voir le vase d'expansion et l'embouage du circuit de chauffage.
08 mai 2010 à 16:24
Conseils Forum 13
Invité

Problème démarrage chauffage
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux Talia quand j'ouvre le circuit sanitaire la chaudière s'allume quelques secondes puis se referme et plus d'eau chaude. Je n'arrive à avoir de l'eau chaude qu'en mettant le mode Confort en ayant un peu d'eau chaude, puis rien, j'attends son chauffage, puis je redémarre.
02 novembre 2010 à 08:30