Question Forum Chauffage : Pratiquement pas eau chaude à l'étage chaudière Saunier Duval F25E
Invité

Bonjour
J'ai une chaudière Saunier Duval F25E de 2 ans placée au sous-sol.
Pas de problème de chauffage mais par contre pratiquement pas d'eau chaude à l'étage.
Au rez de chaussée c'est OK. A l'étage si nous voulons avoir de l'eau chaude, il faut d'abord allumer le robinet d'eau chaude du lavabo pour avoir ensuite de l'eau chaude à celui de la baignoire ne coulant aussi au lavabo qu'à la baignoire que par un petit filet.
Les mousseurs sont propres puisque je les ai changés. Ensuite dès que nous ajoutons de l'eau froide au petit filet d'eau chaude, tout redevient froid.
Il est à noter que l'eau froide coule tout à fait normalement. De quoi ceci peut-il provenir ?
Merci beaucoup pour votre aide.
J'ai une chaudière Saunier Duval F25E de 2 ans placée au sous-sol.
Pas de problème de chauffage mais par contre pratiquement pas d'eau chaude à l'étage.
Au rez de chaussée c'est OK. A l'étage si nous voulons avoir de l'eau chaude, il faut d'abord allumer le robinet d'eau chaude du lavabo pour avoir ensuite de l'eau chaude à celui de la baignoire ne coulant aussi au lavabo qu'à la baignoire que par un petit filet.
Les mousseurs sont propres puisque je les ai changés. Ensuite dès que nous ajoutons de l'eau froide au petit filet d'eau chaude, tout redevient froid.
Il est à noter que l'eau froide coule tout à fait normalement. De quoi ceci peut-il provenir ?
Merci beaucoup pour votre aide.
19 octobre 2010 à 10:35
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Pratiquement pas eau chaude à l'étage chaudière Saunier Duval F25E
Invité

Vous devez avoir un bouchon quelque part sur votre circuit ECS, il faut faire de la recherche, si vous avez un robinet au plus près de la chaudière, et que l'eau coule le problème est plus en amont de ce point, si ce n'est pas le cas, donc en aval entre ce point d'écoulement et la sortie ECS chaudière, il se peut aussi avant la chaudière, tartre, caillou, sable, une vanne fermée, etc.
Un autre moyen, allumez l'eau chaude et voir ce qui se passe au niveau du fonctionnent de la chaudière, si elle se coupe et redémarre assez souvent celle-ci fonctionne correctement et confirmerait plus ma première hypothèse. Cordialement. PL (21/10/10)
Un autre moyen, allumez l'eau chaude et voir ce qui se passe au niveau du fonctionnent de la chaudière, si elle se coupe et redémarre assez souvent celle-ci fonctionne correctement et confirmerait plus ma première hypothèse. Cordialement. PL (21/10/10)
21 octobre 2010 à 12:55
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Pratiquement pas eau chaude à l'étage chaudière Saunier Duval F25E
Invité

Peut-être le switch chauffage HS ?
22 octobre 2010 à 21:01
Conseil 3 Forum chauffage
Invité

Pratiquement pas eau chaude à l'étage chaudière Saunier Duval F25E
Invité

Si vous avez de l'eau chaude au rez de chaussée la chaudière n'est pas en cause. Détartrez votre installation qui va à l'étage. Cordialement.
09 avril 2011 à 17:06
Conseil 4 Forum chauffage
Invité

Pratiquement pas eau chaude à l'étage chaudière Saunier Duval F25E
Invité

Hello, alors soit vous n'avez pas assez de pression dans votre installation !
Ou... Votre circulateur est HS !
Ou... Votre circulateur est HS !
14 mars 2012 à 10:30