Bonjour,
je cherche à régler une chaudière FRANCO BELGE (combitherm GLX) et le circulateur et la vanne 4 voies.
Merci pour votre aide car il fait froid dans ma nouvelle maison (chaudière s/sol + 3 niveaux à chauffer).
Merci, Jacques.
Voir les photos ici :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
chaudière franco belge combitherm glxchaudière franco belge

14 décembre 2008 à 03:37
Conseil 1 Forum chauffage

Réglage chaudière et vanne 4 voies


Invité
invité
Bonjour, votre V4V sert à modifier la température de départ dans vos radiateurs en fonction des besoins calorifiques. Vous avez sur le départ chaud un circulateur, sur le corps de la vanne vous avez une poignée qui sert à modifier la position du secteur de la vanne et un cadran gradué du 1 à 10 par exemple. Le petit chiffre étant la position permettant de recycler l'installation sur elle même sans prendre de calories dans la chaudière, la plus grande position permettant de véhiculer l'eau venant de la chaudière ainsi que sa température. Sur votre photo la vanne est du diamètre de la tuyauterie et par conséquent n'a pas d'autorité et de pertes de charges permettant d'avoir un bon KV, vous devrez donc la manœuvrer par petite touche sinon vous ne pourrez pas avoir un bon résultat. Réglez votre chaudière à 70/75 °C et réglez votre vanne en fonction des besoins. Revenez sur le site.
G. B.
Conseil 2 Forum chauffage

Réglage chaudière et vanne 4 voies


Invité
invité
Bonjour,
Je me permets de reprendre ce sujet car ma question ressemble à celle-ci.
J'ai aussi une vanne 4 voies (chaudière réglée à 75/80°c et la vanne au milieu).
Question : dans quel sens faut-il la régler ?
Voici 1 photo. Merci bien.
Voir la photo ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
vanne 4 voies chaudière

14 février 2009 à 01:54
Conseil 3 Forum chauffage

Réglage chaudière et vanne 4 voies


Invité
invité
Bonjour,
Je voudrais moi aussi monter mon insert mais les murs de la maison sont en placo avec polystyrène, une simple isolation laine de roche et papier alu suffirait-elle ? Car je crains pour mon isolation polystyrène.
30 novembre 2009 à 09:38
Conseil 4 Forum chauffage

Réglage chaudière et vanne 4 voies


Invité
invité
Bonjour
J'ai la même que la vôtre. Ma chaudière est à la température de 60°C et j'ai 2 étages.
La vanne 3 voies est sur le repère 2 par rapport à la graduation, sachant que l'eau repasse par ma chaudière et on tourne la molette vers le 10 quand la température extérieure augmente.
L'idéal, c'est de le mettre sur le repère 4.
24 février 2010 à 12:20
Conseil 5 Forum chauffage

Réglage chaudière et vanne 4 voies


Invité
invité
Les tubes en aluminium ne sont pas à la norme pour un insert : il ne faut pas l'allumer.
Ron
02 novembre 2010 à 12:59
Conseil 6 Forum chauffage

Réglage chaudière et vanne 4 voies


Invité
invité
Je réponds en partie à la question 16 : Ne cherchez pas plus loin, votre installateur est un "olibrius criminel" il a osé installer en force un tube (très certainement flexible), donc cannelé en ALUMINIUM !?!
Les tubages aluminium sont corrects pour des convecteurs à gaz ! Mais certainement pas pour des feux à bois qui montent bien plus haut en température !...
Ce qui fait que les parois du boisseau soient aussi brûlantes, c'est que l'aluminium du tube (métal tendre) doit être rouge et sur le point de fondre !
Si j'ai bien un conseil à vous donner, faites constater le vice de montage par un huissier, portez plainte contre l'installateur pour vis de montage et mise en danger volontaire de la vie d'autrui, et demandez à ce qu'une mise aux normes soit établie par un autre installateur, et aux frais du premier.
D'autre part, si vous ne voulez pas de cette solution, ne vous servez plus de votre insert avant d'avoir enlevé l'intégralité de la buse aluminium (du moins ce qu'il en resterait) et de l'avoir remplacé par une buse INOX dont au moins 1 mètre à la sortie de l'insert, devra être en rigide.
Cordialement. S.C.
07 décembre 2010 à 04:29
Conseil 7 Forum chauffage

Réglage chaudière et vanne 4 voies


Invité
invité
Bonjour, il faut isoler tout l'arrière de l'insert, du sol au plafond faire une chambre de décompression (faire un faux plafond à  30cm environ du plafond avec la laine de roche côté alu vers le bas ), la laine de roche peut se coller sur les murs avec de la colle map.
Laisser un vide de 15 cm environ entre l'insert et la laine de roche, une circulation d'air doit se faire correctement, faire des ouvertures, une la chambre de décompression, une vers le centre de la hotte, et une autre tout en bas pour alimenter le foyer d'air frais et mettre des grilles aux ouvertures, le caisson doit être bien étanche collé du scotch alu à toutes les jointures, le caisson peut se faire en béton cellulaire de 5 cm, en brique de type parpaing de 5 cm, en pierre de taille (estaillade, ou autre), voilà et en vous souhaitant un bon hiver au chaud. Momo
17 février 2011 à 18:01
Conseil 8 Forum chauffage

Réglage chaudière et vanne 4 voies


Invité
invité
Mon avis : le tubage est mal posé et l'air supposé circuler entre le tube et la cheminée ne circule pas. Gros danger. Remède : faire constater par l'artisan et lui demander de refaire. Si refus, faire constater par expert, puis injonction de refaire par huissier.
Surtout ne pas mettre d'isolant autour. Il n'a rien compris. Ces calories perdues, il faut les évacuer, et vite. Surtout pas les confiner derrière une isolation.
24 février 2012 à 21:13

Proposer une réponse à Réglage chaudière et vanne 4 voies


             
biggrin cry dizzy funk huffy lol loveliness mad sad shocked shy sleepy smile sweat titter tongue

image_addAjouter nouveau fichier

Mars 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
    N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
  • 2. Anomalie vanne 4 voies chaudière Frisquet Hydromotrix
    N°20946 : Bonjour. J'ai une chaudière Frisquet Hydromotrix évolution 25 visio. Quand je tire de l'eau chaude le message anomalie vanne 4 voie apparait sur l'écran. Le chauffage fonctionne bien mais la température de l'eau sous la...
  • 3. Réglage vanne 4 voies sur chaudière
    N°1168 : Comment régler la vanne 4 voies de ma chaudière au fioul : réglage de 1 à 10 ? Merci.
  • 4. Réglage manuel vanne 4 voies
    N°16895 : Bonjour, Je me pose la question d'un réglage manuel, d'une vanne 4 voies. En effet ma chaudière est équipée d'une telle vanne, mais celle-ci qui est à bride est malheureusement trop ancienne pour être motorisée (c'est...
  • 5. Problème chauffage secteurs différents s'enclenchent en même temps
    N°16904 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai une chaudière fioul avec 2 secteurs (2 thermostats) avec 2 circulateurs, le problème est le suivant si par exemple le secteur 1 déclenche car il n'est pas à température tout fonctionne, mais...
  • 6. Problème réglage vanne 4 voies chaudière gaz Viessmann Vitola-Biferral
    N°12755 : Bonjour, j'ai chez moi une chaudière au gaz Viessmann, modèle Vitola-Biferral, installée dans les années 80. Entretien régulier par une boîte spécialisée, RAS. J'ai (enfin, quelqu'un) m'a réparé le moteur qui commande une...
  • 7. Vanne de réglage sur vannes trois voies
    N°15637 : Bonjour, J'aimerai savoir, selon vous, pourquoi certaines fois, des vannes de réglages de débit sont placées sur la troisième voie de la vanne trois voies (le by-pass). Merci !
  • 8. Branchement servomoteur SAS31 sur vanne 3 voies Siemens
    N°19253 : Bonjour, Je viens d'installer un SAS31 sur une vanne 3 voies Siemens qui est pilotée par une régulation Siemens RVP 210, le tout fonctionne avec un plancher chauffant Réhau. J'ai quelques questions qui me travaillent : 1) A...
  • 9. Panne vanne 4 voies Landis et Gyr qui n'existe plus
    N°22268 : Bonjour. Pour mon installation chauffage fioul chaudière De Dietrich, j'ai une vanne 4 voies Landis et Gyr couplée avec un servomoteur Siemens SQK3300 pour la circulation du liquide chauffage. La vanne 4 voies commence à...
  • 10. Choisir une Vanne 3 Voies ou Vanne 4 voies
    N°14437 : Bonjour, Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter à choisir. Mon installation est actuellement la suivante : * Chaudière Franco Belge produisant eau de chauffage radiateurs et eau chaude sanitaire par ballon/préparateur...
>>> Résultats suivants pour : Réglage chaudière et vanne 4 voies >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite